0
Вопрос

Как подключить потолочный вентилятор, встраиваемые светильники и розетки к одной цепи?

Я считаю, что конфигурация, изображённая на картинке ниже, — это то, что мне нужно, чтобы подключить потолочный вентилятор и встраиваемые светильники к двум отдельным выключателям, расположенным в двухместной распределительной коробке, с помощью имеющихся кабелей.


введите описание изображения здесь


Однако отличие от схемы заключается в том, что у меня в распределительной коробке есть двухжильный кабель, который идёт ко всем розеткам в комнате, поэтому ему потребуется постоянное питание. Как мне этого добиться?



Ваш ответ

2 ответа 3
0
Лучший ответ

Если вы можете провести новую линию электропитания к одной из розеток, это может стать простым способом повторно использовать существующую проводку без необходимости делать слишком много отверстий в стенах (меньше, чем если бы вы прокладывали новый провод от выключателя к потолочным коробкам).

По сути, питание будет поступать от розеток к выключателю, затем к светильникам/вентилятору, а существующая проводка больше не будет использоваться.

введите описание изображения здесь

Возможно, вам придётся проделать отверстие для доступа под одним из выходов, а затем протянуть трос снизу, или проделать отверстие в стене напротив выхода, или, если вам очень повезёт, в стене, выходящей на незавершённое пространство. Сложно сказать, не оказавшись на месте.

Несколько советов:


  • Старайтесь не вскрывать наружные стены, так как они имеют изоляцию и пароизоляцию, что значительно усложняет ремонт.
  • Если вы можете добраться до провода с противоположной стороны в шкафу или другом незаметном месте, это значительно упростит задачу.
  • Если вы не красили стены совсем недавно и у вас остались излишки краски, то даже при совпадении цвета вы, скорее всего, не добьётесь стопроцентного совпадения, а если вы просто закрасите пятно на стене, это обычно заметно. Вместо этого, если вы покрасите всю стену, то не заметите, что прилегающие стены (вокруг углов) не совпадают на 100 %. Помните об этом, когда будете выбирать, где делать надрез (например, выбирайте стены наименьшей площади).
  • Также можно добраться до провода напрямую:
    • Если розетки расположены над дверными проемами, велика вероятность, что провод проходит под полом, и если под ним находится незавершенный потолок, вы можете подключиться к проводу там.
    • Возможно, вам удастся добраться до провода в стене, но это будет похоже на игру в угадайку. В этом могут помочь бесконтактные детекторы цепей (они есть во многих устройствах для поиска стоек). Проделайте небольшое отверстие, чтобы осмотреть стену, прежде чем делать отверстие побольше для работы.
    • Скорее всего, вам понадобится два соединителя, чтобы было достаточно места. Помните, что все соединители должны быть постоянно доступны, поэтому вам может понадобиться добавить розетку или заглушку, чтобы это работало.

Небольшое изменение: вы можете отключить розетки от выключателя и оставить схему, которую вы нарисовали для выключателей/светильников, без изменений. Это может быть хорошим решением в зависимости от того, как вы хотите распределить нагрузку по цепям (например, чтобы светильники/вентилятор работали отдельно от розеток) и что у вас есть в наличии. Без осмотра на месте сложно сказать наверняка.

Комментарии:
  • g

    @BrianMoore да, для этого можно использовать существующую проводку — просто помните о требованиях к распределительным коробкам на чердаках и о том, что если вы собираетесь закрыть распределительные коробки изоляцией, некоторым инспекторам это может не понравиться (лично я бы не стал закрывать их изоляцией, чтобы избежать проблем). Распределительные коробки должны быть постоянно доступны, то есть вам не придётся разбирать/разрушать конструкцию, чтобы добраться до них.

  • B

    Дополнительный вопрос: могу ли я открыть доступ к потолку, отсоединить существующий кабель питания от блока вентиляторов и подключить его к распределительной коробке, в которой сходятся два новых кабеля питания: один для блока вентиляторов, а другой для доступной мне розетки? Или мне нужно подключить дополнительный кабель питания для розеток от другого источника?

  • B

    Спасибо, Тестер и gregmac! Помещение представляет собой переоборудованный гараж, и сверху есть доступ, но я не могу провести новый провод к распределительной коробке. Однако можно проложить двухжильный кабель к одной из розеток, а по совету gregmac я закрою существующий двухжильный кабель в распределительной коробке. Таким образом, освещение и розетки будут подключены к отдельным кабелям. Большое спасибо!

  • T

    Если есть возможность, лучше не устанавливать розетки в цепи освещения. Если вы попытаетесь согреть ноги и приготовить тосты, то можете оказаться в темноте с холодными ногами и хлебом.

0

При имеющейся у вас схеме подключения невозможно добиться разветвления проводки без использования выключателей. Вам нужно будет проложить ещё один кабель с большим количеством проводов между потолочной коробкой питания и двойной настенной коробкой выключателя. Как минимум вам нужно будет проложить нейтральный провод в дополнение к трём уже имеющимся. То есть вам нужно будет проложить либо 4-жильный кабель с заземлением, либо дополнительный 2-жильный кабель с заземлением. В последнем случае можно использовать дополнительный двухжильный кабель для подключения фазного и нейтрального проводов к распределительной коробке и отказаться от использования для этой цели запутанного белого провода, как показано на вашем рисунке.

Комментарии:
  • g

    Согласно правилам, белый провод должен быть помечен (обычно полосой чёрной или цветной изоленты) с обоих концов, так как он не является нейтральным. Кроме того, согласно требованиям NEC 2011, нейтраль должна быть на всех выключателях, поэтому, если вы всё равно собираетесь прокладывать новый провод, вы можете это сделать.