0
Как подключить провод «C» к термостату?
25.12.2025 19:14Итак, новые стильные термостаты с Wi-Fi требуют подачи питания по проводу C от термостата, но у старого термостата нет провода C. Как проще всего подключить провод C/24 В к месту установки термостата?
Aaron
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
7 ответов
0
C:
Для начала давайте объясним, что такое C и зачем он нужен.
В старину термостаты представляли собой простые переключающие устройства, в которых использовались ртутные переключатели для замыкания цепи и включения отопления/кондиционера.
Ртутные выключатели обычно использовались в биметаллических термостатах. Вес
подвижной капли ртути обеспечивал некоторый гистерезис, перемещая
биметаллическую пружину немного дальше точки, которую она обычно принимает,
таким образом, немного дольше удерживая термостат выключенным перед переключением в
включенное состояние, а затем немного дольше удерживая термостат включенным перед
возвратом в выключенное состояние. Ртуть также обеспечивала очень
положительное действие включения / выключения и могла выдерживать миллионы
циклов без разрушения контактов.
Источник
Из-за этого не было необходимости прокладывать обратный провод к термостату. Например, для термостата, который управляет только нагревом, потребуется всего два провода.


Новые термостаты с часами, дисплеями с подсветкой, Wi-Fi и т. д. управляются с помощью печатных плат и интегральных схем. Для этих новых схем требуется путь для возврата электричества к источнику, поэтому нужен дополнительный провод. Этот новый провод называется C-проводом или Common-проводом.


C?
Если вам повезёт и вы перейдёте на более новую модель термостата, для которой требуется такое подключение, в кабеле термостата будет дополнительный (неиспользуемый) провод. Если нет, вам придётся прокладывать новый кабель к термостату.
Если у вас есть отопление и кондиционер, вам нужно будет проложить кабель 18/5. Если у вас есть только отопление, можно обойтись кабелем 18/3, но лучше всё же проложить кабель 18/5, чтобы в будущем было проще подключить кондиционер.

Стандартов для цвета проводов не существует, поэтому любой провод можно использовать для любых целей. Наиболее распространённая цветовая маркировка: (примечание: это для печей с принудительной подачей воздуха, тепловые насосы и другие системы могут отличаться).
- Красный —
R— 24 В переменного тока - Красный —
Rh— 24 В переменного тока (для обогрева) - Красный —
Rc— 24 В переменного тока (для охлаждения) - Зелёный —
G— вентилятор включён - Белый —
W— обогрев - Жёлтый —
Y— охлаждение - Синий или чёрный —
C— общий
Альтернативное решение
Это решение показано в этом видео от Honeywell. При использовании этого решения вы теряете возможность включать вентилятор вручную, но вентилятор будет исправно работать в Auto положении.
ВНИМАНИЕ: Эта процедура предполагает изменение проводки в печи и может быть одобрена не всеми производителями. Прежде чем приступать к этой процедуре, проконсультируйтесь с производителем печи и ознакомьтесь со всеми местными нормами. Перед началом работы убедитесь, что автоматический выключатель печи выключен.
- Убедитесь, что автоматический выключатель печи выключен.
- Для начала снимите панель доступа на печи и найдите провода термостата.
- Отсоедините провод от клеммы
Gи подсоедините его к клеммеC. - С помощью короткого отрезка провода сечением 18 AWG сделайте перемычку и подсоедините ее между клеммами
YиG(это необходимо только в том случае, если у вас есть и отопление, и система кондиционирования). - Установите панель доступа на место.
- Снимите термостат со стены, чтобы получить доступ к проводке.
- Снимите провод с клеммы
Gи подсоедините его к клеммеC. - Замените термостат.
- Снова включите прерыватель печи.
Ещё немного о трансформаторах и
C проводах.
Трансформатор использует катушки с проводом, магнетизм и немного магии для передачи энергии с первичной стороны трансформатора на вторичную сторону трансформатора. Обычно при передаче напряжение либо увеличивается, либо уменьшается. В случае с нашей печью мы, скорее всего, говорим о преобразовании 120 В переменного тока в 24 В переменного тока. После снижения напряжения мы можем использовать более низкое напряжение и термостат для управления печью.
Теперь, когда вы знаете о трансформаторах ещё меньше, чем раньше, давайте посмотрим на схему.
Это реальная схема подключения печи, но вы заметите, что я выделил несколько элементов. Во-первых, красным цветом я выделил первичную обмотку трансформатора на 120 В. Я также выделил вторичную обмотку трансформатора несколькими оттенками синего. Это было сделано для того, чтобы показать, что одна сторона вторичной обмотки трансформатора (светло-синяя) подключена к R или клемме питания. Другая сторона вторичной обмотки (тёмно-синяя) подключена к клемме C или «нейтрали».
На схеме или в электрической принципиальной схеме трансформатор будет выглядеть примерно так.

Часто на каждой стороне указывается число, обозначающее ожидаемое напряжение на каждой стороне трансформатора. Обратите внимание, что на схеме выше указано, что на верхней стороне напряжение составляет 120 В (120 вольт), а на нижней — 24 В (24 вольта).
В реальном миреЕсли вы заглянете внутрь оборудования для систем отопления, вентиляции и кондиционирования, то увидите что-то вроде этого.


Обратите внимание на прямоугольную среднюю часть, по бокам которой расположены выпуклости. Это типичные физические характеристики трансформатора.
Вольт-АмперыТрансформаторы обычно имеют вольт-амперную (ВА) характеристику, по которой можно определить силу тока, безопасно протекающего по проводам катушки трансформатора. Чтобы определить максимальный ток, просто разделите значение в ВА на напряжение.
Например, трансформатор 120 В/24 В, 40 ВА, может выдавать 1,66667 ампера на вторичной обмотке.
40VA / 24V = 1.66667A
и 0,3333 ампера на первичном
40VA / 120V = .3333A
Обычно это не проблема, поскольку трансформатор питает только выключатели и реле. Если вы установите термостат, который потребляет больше тока, чем может выдержать трансформатор, у вас возникнут проблемы. В этом случае вам придётся заменить трансформатор и все предохранители, которые его защищают (поскольку номинал предохранителей зависит от мощности в вольт-амперах).
А как насчёт систем с несколькими трансформаторами?В некоторых системах для систем отопления и охлаждения предусмотрены отдельные трансформаторы. В таких случаях необходимо уточнить у производителя термостата, к какой системе должен быть подключен C провод. В случае с Nest и Honeywell (и, вероятно, с другими производителями) их термостаты рассчитаны на подключение C провода к системе охлаждения.
При подключении проводов к термостату в этих системах необходимо удалить все перемычки между R клеммами. Вы подключаете R провод от системы отопления к R или Rh, а R провод от системы охлаждения к Rc. Затем вам нужно подключить C провод от системы охлаждения к C клемме термостата.
Комментарии:
-
C
Connor
25.12.2025 19:14Большое вам спасибо за схемы подключения провода C! Используя информацию из этого поста, я смог подключить Ecobee Premium к печи 1960-х годов, у которой даже не было клеммы C. Я добавил второй трансформатор на 24 В (первоначально предназначенный для дверного звонка) в электрическую коробку печи и подключил его к клеммам C и Rc на Ecobee. Новый трансформатор обеспечивает питание термостата, а существующие провода R и W управляют печью (подключены к клеммам Rh и W1 на Ecobee).
-
d
divB
25.12.2025 19:14@Tester101 Не могли бы вы подсказать, что это за коричневое устройство справа на этой картинке snipboard.io/DXNMJn.jpg ? С левой стороны к нему подсоединён провод «G» (=вентилятор?) от термостата, а также заземление корпуса (=подключено к первому трансформатору). С правой стороны, похоже, подведено питание и другие провода. Это ещё один трансформатор (для вентилятора) или реле?
-
d
divB
25.12.2025 19:14@Tester101 Спасибо за хорошее объяснение! В моём случае второй выход вторичной проводки заземлён на корпус. Именно здесь я ожидаю увидеть провод C. Может ли это быть правильным? Подключается ли провод C только к корпусу/земле печи?
-
F
Felix Cen
25.12.2025 19:14@Mtl Dev, это моя вина, я подключил его к красному проводу вместо белого. Теперь всё работает.
-
M
Mtl Dev
25.12.2025 19:14@FelixCen Короткий ответ: потратил 15 долларов на сетевой трансформатор на 24 В переменного тока и около 15 долларов на изолирующее реле. Подключил его вот так . Трансформатор я установил в подвале, подключив его тремя проводами к термостату, чтобы установка выглядела аккуратно и профессионально.
-
F
Felix Cen
25.12.2025 19:14@Mtl Dev У меня тоже двухпроводная система, и я подключил провод «C» ко второму полюсу. Мой Honeywell T5 включился, но перезагрузился при попытке включить обогрев. Я подозреваю, что проблема та же, что и у вас: трансформатор не обеспечивает достаточную мощность. Вы решили проблему?
-
M
Mtl Dev
25.12.2025 19:14У меня простая двухпроводная система, как на вашей первой схеме. Насколько я понимаю, я могу добавить собственный провод C, подключив его ко «второму» полюсу трансформатора на 24 В. Единственное, что меня беспокоит, — сможет ли трансформатор обеспечить достаточный ток для питания моего нового умного термостата? (ecobee3 lite). Так ли это? На внешней панели указано, что номинальный ток составляет всего 200 мА.
-
n
nhed
25.12.2025 19:14если бы вы начали с In the case of Nest and Honeywell (and probably others), their thermostats expect the C wire to come from the cooling system я бы справился гораздо раньше, нужно учитывать, что у нас дефицит внимания ... тем не менее, большое спасибо (я нашёл неиспользуемый контакт на проводе, идущем к кондиционеру, и никогда его не замечал, потому что по какой-то причине всегда искал его на проводе, идущем к печи, может быть, потому что у меня провода кондиционера слева, а провода обогрева и C справа), ещё раз спасибо
-
T
Tester101
25.12.2025 19:14@Aww_Geez Да. Шаги с номерами 1–9 соответствуют шагам из видео
-
A
Aww_Geez
25.12.2025 19:14@Tester101 Является ли решение, состоящее из шагов 1–9, «альтернативным решением», которое лишает вас возможности управлять вентилятором? Или это касается только того решения, которое показано в видео Honeywell?
-
B
Bryce
25.12.2025 19:14@eaglei22 нет ничего страшного в том, чтобы проложить дополнительный провод, он может быть даже 18/1. Отличный ответ от Tester101. Обратите внимание, что 24 В переменного тока — это приблизительное значение, на вашем вольтметре может быть 23 В или 27 В.
-
e
eaglei22
25.12.2025 19:14Если у вас провод термостата 18/4, не повредит ли, если вы проложите дополнительный провод 18/2 для подключения C? Вместо того чтобы всё отключать, подключать заново и тратить больше денег на замену 4 проводов в уже работающем 18/4?
0
Технически вы можете использовать провод G (подключенный к общему проводу на печи и к общему проводу на термостате. Затем подключите провод G к проводу Y на печи. Это лишит вас возможности включать вентилятор независимо от кондиционера, и в зависимости от термостата это может не сработать. Некоторые из них определяют, какие провода подключены, и обойти этот этап может быть непросто. Некоторые интеллектуальные термостаты, например Ecobee, поставляются с устройством для подключения пятого провода через небольшое устройство, которое устанавливается в отсеке для вентилятора. FastStat предлагает готовое решение, которое делает то же самое. Вы также можете проверить, позволяет ли ваша система установить токоограничивающий резистор (обычно это возможно только в системах водяного лучистого отопления)
0
Я просто подключил 18/2 в дополнение к 18/4. Нет смысла тянуть совершенно исправные провода. Это также позволяет сэкономить деньги и избежать отключения старого провода. За 50 футов 18/2 я заплатил 10 долларов.
0
Очевидное решение — проложить новый кабель для термостата с пятью проводами вместо того, чтобы пытаться использовать перемычки и т. д., что в конечном счёте приведёт к ещё большим проблемам, например к поломке печатной платы. В большинстве случаев достаточно просто прикрепить новый кабель там, где старый проходит по стене из подвала, если он открыт. Если подвал уже отделан, придётся немного подумать. И последний вопрос: стали бы вы полностью доверять беспроводной системе управления вашей печью, если бы уезжали на месяц?
0
Забудьте о проводах. Используйте беспроводной термостат, разместив приёмник в подвале рядом с печью, а передатчик — там, где вам удобно. Беспроводной термостат
Venstar Add-A-Wireless T1119RF может вам подойти. Если вам нужен термостат с Wi-Fi, разместите его в подвале и добавьте дистанционный датчик.
0
Если предположить, что ваш термостат и печь совместимы, а вам просто не хватает проводов для их соединения, вы можете использовать одно из этих устройств для подключения проводов.
Это устройство не подходит для проводов C. Однако оно позволяет объединить два других провода реле в один, освободив отдельный провод для C. Например, в стандартном 4-проводном (R/W — нагрев/Y — охлаждение/G — вентилятор) термостате можно объединить провода Y и G с помощью устройства Add-A-Wire и использовать освободившийся провод напрямую в качестве C.
Комментарии:
-
r
rydwolf
25.12.2025 19:14Интересно, можно ли использовать два микроконтроллера для мультиплексирования нескольких сигналов по одному проводу... наверное, это будет сложнее, чем нужно, но это позволит управлять вентилятором и всем остальным вручную, используя всего четыре (или даже три) провода
-
G
Gordon
25.12.2025 19:14Обратите внимание, что использование одного из этих устройств исключает возможность ручного управления вентилятором.
0
Если в вашей печи есть клемма C, вы можете подключить новый провод от клеммы C к термостату. К клемме C можно подключить столько проводов, сколько вам нужно, при условии, что они будут подключены параллельно (то есть все провода должны заканчиваться на самой клемме, не соединяйте их последовательно). Если в вашей печи нет клеммы C, вы можете использовать внешний трансформатор для подключения нейтрального провода, который в противном случае подключался бы через клемму C. Хотя большинство Wi-Fi-термостатов работают с разным напряжением, по моему опыту, лучше всего использовать трансформатор на 24 В. Обязательно сверьтесь с техническими характеристиками термостата, чтобы узнать требования к напряжению и силе тока.
Комментарии:
-
H
HerrBag
25.12.2025 19:14Я видел этот ответ, но не понимаю, как второй трансформатор, подключённый к одной стороне вторичной обмотки, подключённой к «C» термостата, может обеспечить отвод тока для электроники (которая получает «горячее» питание от трансформатора печи (похоже на мистическое действие на расстоянии)).
-
S
Steven
25.12.2025 19:14На самом деле существует два типа. С прямым подключением и с разъёмом. Устройства с прямым подключением обычно подключаются к электрической коробке: homedepot.com/h_d1/N-5yc1vZ12kxZ12ky/R-202278728/h_d2/… Вы наверняка видели такие чёрные коробочки, которые идут в комплекте с большинством электронных устройств: homedepot.com/h_d1/N-5yc1vZ12kxZ12ky/R-100201044/h_d2/…
-
A
Aaron
25.12.2025 19:14Можете ли вы предоставить трансформатор на 24 В? Я хотел бы убедиться, что смотрю на правильное оборудование.
Похожие вопросы
Как подключить этот вентилятор White-Rodgers и регулятор ско...
1 ответ
24.12.2025Что не так с моим термостатом (вентилятором / ограничителем ...
1 ответ
24.12.2025Как определить, какая у меня система отопления?...
2 ответа
24.12.2025Панель электрического термостата HVAC «отключается», а затем...
1 ответ
24.12.2025Почему обогреватель не выключается, когда достигает нужной т...
2 ответа
24.12.2025
Vasuvius
25.12.2025 19:14Какая марка и модель термостата? Термостаты Emerson sensi wifi будут нормально работать с 4 проводами, если используются для управления отоплением и охлаждением. Это называется распределением питания: когда включено отопление, для питания термостата используется цепь охлаждения, и наоборот. Провод C не нужен.
Aaron
25.12.2025 19:14@user9956 да, все провода на самом деле ничего не делают, кроме как выполняют функцию, для которой они предназначены. Если вы решите полностью изменить их расположение в соответствии со своими целями, это нормально.
user9956
25.12.2025 19:14Итак, если у вас нет кондиционера, можно ли использовать жёлтый провод, подключив его к клемме C на термостате и печи?
BMitch
25.12.2025 19:14@EarlCook соединение нейтрального провода с фазным приведёт к короткому замыканию. Вам понадобится неиспользуемый провод или провод, который вы не против оставить постоянно подключённым (например, провод вентилятора).
user9801
25.12.2025 19:14Можете ли вы подключить перемычку к одному из других проводов? Например, подключить красный провод к C
Aaron
25.12.2025 19:14К сожалению, нет, только те 4, которые уже подключены к термостату: красный, белый, зелёный и жёлтый
Tester101
25.12.2025 19:14Есть ли в кабеле лишние провода?