0
Вопрос

Как подключить провод C термостата?

У меня старая печь, на блоке выключателей есть Y, C.W, R и винт без маркировки, который, похоже, подключается к выключателю. Мне нужно подключить термостат, для которого нужен провод C. У меня есть запасной провод в пучке, который я подключил к клемме C внизу. В видео, которые я посмотрел, говорится, что нужно соединить Y и G, но на блоке нет G. Что мне нужно сделать, чтобы подключить нейтральный провод


Комментарии:
B

Это термостат Z-Wave/Wi-Fi, которому требуется 24 В для радиочастотного и радиоуправляемого управления, а также для питания Z-Wave.

S

Между Rh или Rc и C должно быть напряжение 24 В переменного тока. C — это нейтраль, которая работает как обратный провод, поэтому термостат может получать питание без включения других реле

B

Я поговорил с Honeywell (по поводу термостата). Проблема заключалась в том, что термостат сбрасывался. По телефону мы выяснили, что на проводе C было 0 В, а термостат фактически получал 24 В от провода RH. Поэтому я пошёл и купил блок питания на 24 В переменного тока, чтобы обеспечить термостат необходимым напряжением

T

Этот ответ может оказаться полезным.

T

Это всего лишь C провод, если он подключен к C клеммам с обоих концов. Похоже, вы не совсем понимаете, что делаете. Возможно, вам стоит обратиться к местному специалисту по системам отопления, вентиляции и кондиционирования, прежде чем вы спалите свою печь.

B

После дополнительных испытаний я обнаружил, что, несмотря на то, что это провод типа C, он не выдаёт 24 В, поэтому мне нужно добавить ещё один провод на 24 В

T

Какая марка и модель печи?

B

Забыл добавить, что у меня только газовое отопление


Ваш ответ

1 ответ 3
0
S

У вас есть провод C, так что используйте его. Вам не нужно делать перемычку, это необходимо только в том случае, если у вас нет запасного провода.