0
Вопрос

Как подключить реле испарительного охладителя к термостату?

У меня есть испарительный охладитель с управлением от сети 120 В переменного тока, который я хочу включать и выключать с помощью реле, активируемого при подаче сигнала на охлаждение от моего термостата. Я планирую использовать всего одно реле для управления всем охладителем (вместо нескольких реле для управления различными аспектами работы охладителя), так что это будет простое включение/выключение при подаче сигнала на охлаждение от термостата.


Вся проводка термостата идёт к вентиляционному устройству, а затем оттуда подаётся питание на обогрев, вентилятор и т. д. У меня есть провод C, идущий к термостату. Я подумал, что можно просто подключить реле к проводу Y (протянуть Y от термостата к реле, а затем от реле к вентиляционному устройству). Таким образом, на реле будет подаваться напряжение 24 В переменного тока (на которое рассчитано реле), но оно не будет замыкаться.


Комментарии:
j

Tester101, на этой схеме показано, что я пытаюсь сделать

T

Эта схема отражает то, что вы пытаетесь сделать?

T

Не могли бы вы приложить схему подключения того, что вы пытаетесь сделать? Это поможет и нам, и вам лучше понять проблему.

j

Я думал об этом. Есть идеи, как подключить второй источник питания 24 В переменного тока?

b

Значит, вы уже пытались подключить его, но он не работает? Возможно, источник питания на 24 В переменного тока не может обеспечить достаточный ток для срабатывания реле.


Ваш ответ

4 ответа 3
0

Ответ запоздал, но я сделал это на своём холодильнике. Поскольку для моего термостата нужны батарейки, он не использует соединение C. Подключите один провод 24-вольтового переменного тока к термостату (R), затем подключите (Y) от термостата к одному из входов катушки реле. Возьмите другой провод 24-вольтового переменного тока и подключите его к другому входу катушки реле.

Моя проводка

Чёрный провод идёт к трансформатору на 24 В переменного тока. Серый провод, идущий вниз, подключается к реле внутри кулера. Серый провод, идущий вверх/влево, подключается к термостату, к контактам R и Y. Я подключил его таким образом, потому что мой кулер стоит в окне. Зимой я просто отсоединяю провода, убираю их в окно и закрываю его. Поскольку полярность не имеет значения, можно подключить его в конфигурации Y, и он всегда будет работать. Да, это кабель Cat5E. Я использую по паре для каждого подключения.

Реле находится внутри холодильника, снаружи. Термостат — наверху, в коридоре. Трансформатор на 24 В переменного тока — в доме, подключен к розетке.

Одна из проблем заключается в том, что из-за большого тока, потребляемого этим огромным кулером, контакты свариваются. Я бы посоветовал использовать контактор на 24 В переменного тока или реле на 40 ампер.

0

Вам нужно будет подключить провода Y и C к катушке реле, чтобы получилось что-то вроде этого.

введите описание изображения здесь

Когда температурный переключатель в термостате замыкается (что означает необходимость охлаждения), на катушку реле подаётся напряжение 24 В. Это должно перевести контакт в реле в нормально разомкнутое (НО) положение, что позволит электричеству поступать на испарительный охладитель (или любое другое устройство, работающее от сети 120 В).

введите описание изображения здесь

0

Я бы поискал зелёный провод (вентилятор) на приточно-вытяжном устройстве. Вы также можете использовать это управляющее напряжение, так как вам нужно, чтобы испарительный охладитель работал при включённом вентиляторе. Измерьте напряжение на реле вентилятора, чтобы убедиться, что оно составляет 24 В переменного тока (запомните это значение). Протяните провода от зелёного провода к реле, а также подключите общий провод. Реле срабатывает при включении вентилятора? Если трансформатор на 24 В переменного тока не справляется с дополнительной нагрузкой, вентилятор может не включаться. Какое напряжение сейчас на реле вентилятора? В качестве альтернативы можно заменить реле вентилятора на двухполюсное, чтобы получить дополнительные контакты для эвапорационного охладителя, используя при этом только одно реле.

Надеюсь, это поможет.

Если подумать, то лучше использовать регулятор охлаждения, так как вам не нужен испарительный охладитель в режиме обогрева. Или оставьте сигнал вентилятора и последовательно подключите нормально замкнутое реле к сигналу обогрева. Таким образом, испарительный охладитель будет работать каждый раз, когда включается вентилятор (что вам и нужно для охлаждения), а в режиме обогрева испарительный охладитель будет выключен.

0

На самом деле похоже на то, что вы неправильно подключили провода. Провод от клеммы C должен быть подключен к одной стороне реле, а провод от клеммы Y — к другой.

Чтобы убедиться в этом, с помощью мультиметра проверьте, что на катушке реле при срабатывании термостата для охлаждения подается напряжение 24 В переменного тока.

Комментарии:
  • g

    Что измеряет ваш мультиметр? Если у вас его нет, купите, он вам понадобится, чтобы понять, что происходит.

  • j

    На самом деле это была моя вторая догадка. Я тоже так пробовал, но безуспешно. Я пробовал подключать Y-образный провод от термостата и провод к реле только друг к другу, а также к Y-образному проводу на вентиляторе.