0
Как подключить розетку GFCI с помощью двух черных и двух белых проводов?
Недавно я приобрел старый дом и хотел установить розетки GFCI на кухне. Когда я открыл розетку, там было четыре провода (два черных и два белых) в дополнение к заземлению. Я посмотрел в Интернете несколько видеороликов об установке розеток GFCI, но в них были даны рекомендации по их установке только при наличии одной черной, одной белой розетки и грунта. В настоящее время к двухконтактным розеткам подключены все четыре провода - два черных, обернутых вокруг винтов с одной стороны, и два белых, обернутых вокруг винтов с другой стороны. Что делать с этими «лишними» чёрными и белыми проводами на розетках GFCI? Как-то их закрепить или отсоединить?
Stephen Doyle
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
«Установка нескольких G.F.C.I. на одну линию подачи»
Однако для установки нескольких УЗО на одном питающем проводе необходимо подключить УЗО немного по-другому. На самом деле вы не подключаете «ни один провод» к стороне нагрузки 1-го, 2-го, 3-го и так далее УЗО на одной питающей линии.
Необходимо подключить «зелёный» или «горячий» провод к той же линии (к «золотому винту» и другому «горяче-зелёному проводу» к тому же «золотому винту», ведущему к следующей линии УЗО (или «горячему» золотому винту). Аналогично с нейтралью или (белый провод) - один "белый или нейтральный" провод, ведущий к линейной стороне розетки (серебристый винт), и отключенный провод wlite или нейтрали (тот же серебристый винт, ведущий к следующей gfci (линейная сторона следующей розетки (серебристый винт, ведущий к следующей розетке gfci.
(ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ВЫ НЕ ПОДКЛЮЧАЕТЕ НИКАКИЕ ПРОВОДА СО СТОРОНЫ НАГРУЗКИ 1-ГО - 2-ГО - 3-го И ТАК далее ни К ОДНОМУ из GFCI.
Комментарии:
-
T
Tester101
Является ли этот контент оригинальным или скопированным из другого источника? Если это цитата из книги или статьи, пожалуйста, укажите источник.
0
Стандартная двухместная розетка выполняет функции как розетки, так и распределительного устройства. Она позволяет подключать к цепи устройства с вилкой и шнуром, а также другие устройства с жёстким проводом. Розетки с устройством защитного отключения (УЗО) похожи на обычные розетки, но обеспечивают защиту от замыкания на землю для всех подключённых устройств. Для обеспечения такой защиты розетки с УЗО имеют две специальные стороны.
Строка ПРОТИВ. ЗагрузитьСо стороны линии розетки GFCI соединяется питающая линия для подачи питания на устройство. Сторона нагрузки розетки GFCI используется для питания других устройств, обеспечивая при этом их защиту от GFCI.
Найди линиюПрежде чем вы сможете понять, как подключить устройство, вам нужно определить, откуда поступает питание и куда оно уходит. Для этого вам понадобится бесконтактный детектор напряжения и несколько вилочных соединителей.
- Выключите цепь с помощью автоматического выключателя или предохранителя.
- Убедитесь, что питание отключено, с помощью бесконтактного детектора напряжения.
- Выньте все провода из розетки и наденьте на каждый провод по отдельности соединитель для скрутки.
- Снова включите питание с помощью автоматического выключателя/предохранителя.
- Аккуратно поднесите бесконтактный детектор напряжения к каждому проводу.
- Когда индикатор загорится, пометьте провод.
- Снова выключите автоматический выключатель/предохранитель.
При выполнении этой процедуры индикатор должен загореться только на одном проводе. Если индикатор загорелся на нескольких проводах, обратитесь к местному лицензированному электрику.
Теперь, когда вы нашли незаземлённый (фазный) провод, вам нужно найти провод заземления (нейтральный). Для этого просто проследите за проводом, который вы отметили на предыдущем шаге, до того места, где он входит в коробку. Вы заметите, что этот провод сгруппирован с одним или двумя другими проводами. Провод, который вы определили как фазный, должен быть чёрным и сгруппирован с белым и, возможно, неизолированным или зелёным проводом. Эти провода составляют фидер Line.
Подключи это Защита GFCI для нижестоящих устройств- Подсоедините черный провод от линейного фидера к латунной винтовой клемме на линейной стороне розетки с устройством защитного отключения (на розетке должна быть четкая маркировка LINE), а белый провод от линейного фидера — к серебряной винтовой клемме на линейной стороне розетки.
- Затем подсоедините черный провод от другой группы проводов к латунной винтовой клемме на нагрузочной стороне розетки с устройством защитного отключения, а белый провод — к серебряной винтовой клемме на нагрузочной стороне розетки с устройством защитного отключения.
- Соедините все неизолированные/зеленые провода с дополнительным отрезком неизолированного/зеленого провода (длиной около 15 см) с помощью соединителя для скручивания проводов или обжимного соединителя.
- Подсоедините другой конец дополнительного отрезка провода к зеленой (заземляющей) винтовой клемме на розетке GFCI.
Как только вы восстановите питание цепи, все устройства ниже по потоку (на стороне нагрузки) от розетки GFCI будут защищены GFCI. Если это не является желаемым результатом, пожалуйста, выполните следующие действия.
Устройство, расположенное ниже по потоку, не защищено GFCI- Подсоедините черный фазный провод к другому черному проводу и дополнительному отрезку черного провода (длиной около 6 дюймов) с помощью соединителя для скрученных проводов.
- Подсоедините другой конец дополнительного отрезка провода к латунной винтовой клемме на фазной стороне розетки GFCI.
- Подсоедините белый фазный провод к другому белому проводу и дополнительному отрезку белого провода (длиной около 6 дюймов) с помощью соединителя для скрученных проводов.
- Подсоедините другой конец дополнительного куска провода к серебряной винтовой клемме на линейной стороне розетки GFCI.
- Соедините все неизолированные / зеленые провода вместе с дополнительным отрезком неизолированного / зеленого провода (длиной около 6 дюймов), используя соединитель для скручивания проводов или обжимной соединитель.
- Подсоедините другой конец дополнительного куска провода к зеленой (заземляющей) винтовой клемме на розетке GFCI.
- Наклейку оставьте на клеммах розетки GFCI со стороны нагрузки.
ВНИМАНИЕ: Если вам не хватает инструментов, знаний и/или уверенности для выполнения этой задачи, пожалуйста, не стесняйтесь обратиться к местному лицензированному электрику.
Комментарии:
-
T
Tester101
@John При установке розетки GFCI на стороне нагрузки другой розетки GFCI возникают две проблемы. 1.) Вы напрасно тратите деньги, поскольку розетки GFCI дорогие, а цепь уже защищена первым GFCI. C.) Если произойдет замыкание на землю, любой может догадаться, какой GFCI сработает. Один из них определенно сработает, но нет способа гарантировать, какой именно. Это немного затрудняет обнаружение замыкания на землю.
-
J
John
Я не могу судить об этом по собственному опыту, но мой местный лицензированный электрик (мастер-электрик с опытом работы более 25 лет) рассказал об этом во время курса по электромонтажу в жилых помещениях, который я проходил.
-
T
Tester101
@John Почему? Что может произойти?
-
J
John
Ещё один момент, который может вас беспокоить, а может и не беспокоить, — это наличие только одной розетки GFI на каждой цепи. Как правило, наличие второй розетки GFI, подключённой к первой, — это плохо.
Похожие вопросы
Защищены ли розетки без УЗО, расположенные после розетки с У...
3 ответа
27.12.2025Почему моя розетка с защитой от утечки тока срабатывает, ког...
2 ответа
27.12.2025Можно ли подключить две линии нагрузки к розетке с УЗО?...
2 ответа
26.12.2025Как подключить комбинированный выключатель GFCI, если питани...
4 ответа
27.12.2025Почему моя комбинация УЗО и выключателя работает так странно...
1 ответ
27.12.2025
BMitch
Вам необходимо определить, какая пара является линией, и какая пара является нагрузкой, и должна ли нагрузка быть защищена gfci. Ответ на эти вопросы полностью меняет способ подключения розетки. Если вы не знаете, как это сделать, я бы порекомендовал обратиться за помощью к кому-нибудь более опытному, поскольку ошибка может привести к тому, что розетка будет по-прежнему питаться даже при отключении gfci.