0
Как подключить розетку с выключателем, расположенным ниже по цепи?
Могу ли я просто использовать ту же схему переключения, что и в случае с лампочкой?

в сочетании с этим:

заменить лампочку на последнюю в ряду?
Joe
Автор вопросаВаш ответ
3 ответа
0
Да, вы можете подключить его вот так...

Обратите внимание, что белый провод между коробками был переоборудован и на обеих клеммах есть соответствующая маркировка.
Если вам нужна розетка с половинчатым выключателем, вы можете сделать вот что...

Если вы уберете перемычку между «горячими» клеммами, проблем не возникнет.
Просто не забывайте, что выключатель всегда должен размыкать незаземлённый (фазный) провод, а не заземлённый (нейтральный).
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы следуете действующим нормам и это новая установка. Теперь на каждом выключателе должен быть заземляющий (нейтральный) провод, поэтому без дополнительного провода это будет невозможно.
0
Я бы склонился к варианту, предложенному @Tester101, а не к тому, что возможно с точки зрения электротехники, но не соответствует действующим нормам (будь то для включения света или розеток). Хотя в старой проводке можно встретить схему с выключателем без нейтрали, об этом стоит знать, но сейчас это недопустимо (поскольку нормы меняются, чтобы освободить место для более «умных» выключателей, которым может потребоваться нейтральный провод на выключателе), поэтому вам следует не устанавливать такой выключатель.
Возьмите схему @Comintern, заизолируйте белый провод чёрной изолентой, протяните красный провод до самого выключателя, а белый провод снизу протяните до выключателя. Тогда с током всё будет в порядке.
Комментарии:
0
Только если у вас либо одна розетка, либо три провода между источником питания и выключателем. Обратите внимание, что на верхней схеме к выключателю не подводится нейтраль — она используется как коммутируемая фаза. Если у вас несколько розеток, вам нужно найти способ подвести нейтраль к следующей розетке. См. ниже — заземление и коробки для наглядности не показаны (питание слева):

Если между источником питания и выключателем есть только одна розетка, подключите её так, как показано на верхней схеме, где розетка является «светильником».
Похожие вопросы
Как подключить комбинацию выключателя и розетки?...
1 ответ
25.12.2025Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Почему мои новые выключатели иногда отключают автоматический...
5 ответов
25.12.2025Как работает трёхпозиционный выключатель?...
2 ответа
23.12.2025Как отсоединить провод под напряжением от двухпозиционного п...
5 ответов
24.12.2025
NoSparksPlease
Да, вы можете заменить светильник на первой схеме на розетку, используя перемаркированную белую линию в качестве ноля [NEC 200.7(C)(1)]. Согласно новому своду правил 2014 года, верхний рисунок является незаконным, так как для многих осветительных приборов требуется нейтраль, но выключатель, управляющий розеткой для освещения, специально исключён из этого правила [404.2(C)].