0
Как подключить старую проводку к новой при устранении неисправности в блоке кондиционера?
В доме соседа сломался кондиционер, и проблема была быстро выявлена — она была связана с электричеством.
Я увидел, что несколько проводов подверглись коррозии, а один вообще сгорел. Этому устройству всего 5–6 лет. У меня были с собой разъёмы и провод Romex 14-го калибра, и я смог починить устройство, чтобы оно охлаждало её в течение дня. Но я увидел, что проводка была 18-го калибра и с толстой изоляцией.
Полагаю, мне нужно подобрать подходящую проводку. Нужно ли мне делать что-то особенное при подключении проводки переменного тока к новой проводке, кроме как закрутить гайку и заклеить скотчем?
DMoore
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Как правило, использование более толстого провода не повредит, при условии, что вы сможете обеспечить надёжное соединение. Провод никогда не должен быть ограничивающим фактором! Система уже должна быть защищена от перегрева, чтобы провод #18AWG не расплавился, поэтому провод #14 только поможет.
Проволочные гайки и изолента — проверенный и надёжный способ, хотя некоторые утверждают, что лучше использовать пайку и термоусадку.
Вы упомянули «толстую изоляцию». Есть ли на изоляции какая-либо информация о характеристиках (напряжение, температура и т. д.)? Вам нужно убедиться, что кабель romex не уступает по качеству.
Однако, судя по всему, происходит что-то ещё. Существующая проводка точно не должна была перегореть. Система не должна была потреблять больше тока, чем могла выдержать проводка, а если и должна была, то это должен был заметить предохранитель или автоматический выключатель. Полагаю, возможно, что сначала проводка заржавела, стала менее проводящей, а затем перегорела...
Если возникла какая-то проблема с незащищённым от перегрузок по току предохранителем, то использование № 14 может привести к изменению точки отказа. На этот раз предохранителем стал провод; кто знает, что бы расплавилось, если бы не провод?
В любом случае, есть над чем поразмыслить...
Похожие вопросы
Обрежьте шнур на оконном кондиционере...
1 ответ
03.01.2026Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Почему в моём доме так много проводов в металлической оплётк...
6 ответов
24.12.2025Можно ли смешивать заземляющие и нейтральные провода на шина...
5 ответов
24.12.2025Почему мои новые выключатели иногда отключают автоматический...
5 ответов
25.12.2025
Tester101
Стук!? Что за стук? Он всегда так стучал? Похоже, ей стоит вызвать специалиста по системам отопления, вентиляции и кондиционирования, чтобы он посмотрел, пока система не издала свой последний стук. Сгоревшие провода почти никогда не являются причиной, это скорее симптом более серьёзной проблемы.
DMoore
@Tester101 — сегодня в обед я зашёл к ней, чтобы узнать, как идут дела, и она сказала, что воздух поступает нормально, но при включении раздаётся стук. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что используется провод 18 AWG с толстой изоляцией, рассчитанной на температуру 105 °C. Некоторые жилы чёрные, и я зачистил их кончики, прежде чем вставить в разъёмы. (Я отрезал около 15 см, и жилы всё ещё были чёрными, поэтому я остановился, не дойдя до места соединения.)
Tester101
Есть ли вероятность, что на какой-либо из оригинальных проводов (или на аналогичных проводах, которые всё ещё находятся в устройстве) есть маркировка? На проводе должен быть где-то указан код типа.
Tester101
Есть ли в устройстве печатная плата? Я не понимаю, зачем в конденсаторе нужен транзистор.
DMoore
@Tester101 — Конденсационный блок — 120/240 В. Без теплового насоса.
Tester101
Это тепловой насос?
Tester101
Вы работаете с сетевым напряжением (120/240 В) или с напряжением управления (24 В)?
Tester101
Вы работаете с конденсаторным блоком (большая коробка снаружи с гигантским вентилятором внутри) или с приточно-вытяжной установкой/печью (большая коробка внутри, к которой подключены все трубки, идущие в каждую комнату)?
DMoore
И было очень забавно наблюдать, как она подбежала к моей машине, когда я выезжал, и сказала: «Я такая горячая!» Как будто в моём доме уже 80 градусов.
DMoore
Это «Гудман» — модель не знаю. Та же компания, что изготовила мой автомобиль, сделала ещё несколько в нашем районе, так что у нас в основном «Гудманы» разных моделей.
Tester101
Есть идеи, какая это марка/модель устройства?
DMoore
@Tester101 — это та часть устройства, где основная линия подключается к транзистору и конденсатору. С одной стороны подключается дом, а с другой — проводка устройства. Один провод был пережжён, поэтому я просто заменил его и контакты — от транзистора к конденсатору. Другой провод, идущий от устройства, мне пришлось обрезать на 6 дюймов (думаю, с этим проводом всё было в порядке, но он нагрелся из-за пережжённого провода). Я соединил его с другим проводом и установил новый контакт. На другом проводе была царапина (от пережжённого провода). Я просто хотел, чтобы она побегала в 35-градусную жару. Извините, фотографий нет — я сейчас на работе.
Tester101
Эта проводка находится в печи/приточно-вытяжном устройстве или в конденсаторе? Поскольку вы говорите, что провод 18-го калибра, можем ли мы предположить, что это управляющая проводка, которая подает питание на катушку контактора? Фотографии всегда помогают. Вы измерили напряжение и силу тока, чтобы убедиться, что все в пределах допустимого?