Как подключить стиральную машину на 120 В к сети на 240 В?

Итак, мы приобрели новую стиральную машину для дома, построенного в конце 50-х годов. Когда мастер по установке бытовой техники приехал, чтобы доставить её, мы столкнулись с проблемой подключения стиральной машины... у стиральной машины стандартный разъём на 120 вольт, но вилка на стене для стиральной машины рассчитана на 240 вольт/20 ампер.


вилка


Специалист по доставке бытовой техники не знал, что делать с нестандартной розеткой, и решил просто подключить шнур к стандартной розетке, расположенной на расстоянии 6 футов или около того (она используется системой управления разбрызгивателями с дополнительными розетками для чего угодно), но шнур оказался слишком коротким. Я бы предположил, что стиральные и сушильные машины не зря подключаются к отдельной цепи, и использовать мощный удлинитель было бы плохой идеей.


Итак, что нам нужно сделать, чтобы подключить это устройство? Есть ли адаптер или переходник, который преобразует эту вилку в напряжение, необходимое для стиральной машины? Или нам нужно заменить стиральную машину на ту, которая рассчитана на напряжение 240 вольт? Или разумным решением будет использование удлинителя?



Ваш ответ

2 ответа 3
0
Лучший ответ

Вам придётся либо купить стиральную машину, рассчитанную на 240 В, либо заменить проводку.

Новая Стиральная Машина

Покупка новой стиральной машины зависит от производителя, дилера и других факторов, которые здесь не рассматриваются.

Измените схему

Для модификации схемы потребуются знания в области электробезопасности и общих принципов/стандартов/норм электромонтажа. Если у вас нет таких знаний или вам неудобно работать с электричеством, обратитесь к местному лицензированному электрику.

Если вы решите взяться за этот проект самостоятельно, вот краткое описание того, что вам нужно сделать. Вам предстоит перейти от конфигурации с двумя незаземленными (фазными) проводниками и одним заземляющим проводником (NEMA 6-20). К конфигурации с одним незаземленным (фазным) проводником, одним заземленным (нейтральным) проводником и одним заземляющим проводником (NEMA 5-20). Для этого вам нужно будет заменить двухполюсный выключатель на однополюсный и переоборудовать один из проводов.

На панели
  1. Прежде чем приступить к работе, вам нужно будет приобрести однополюсный автоматический выключатель на 20 А, совместимый с вашей распределительной панелью, и заглушку для панели.
  2. Сначала отключите питание, переведя главный выключатель в положение OFF, а затем проверьте, отключено ли питание, с помощью бесконтактного тестера напряжения.
  3. Снимите крышку распределительной панели (будьте осторожны при работе с открытой панелью: даже когда главный выключатель находится в положении OFF, на основные контакты подается напряжение).
  4. Найдите автоматический выключатель для стиральной машины.
  5. Отсоедините провода, подключенные к автоматическому выключателю (они должны быть либо черными и красными, либо черными и белыми).
  6. Выньте автоматический выключатель из панели.
  7. Установите новый однополюсный автоматический выключатель в один из слотов, где раньше находился двухполюсный автоматический выключатель.
  8. Установите заглушку в панель, чтобы она закрывала оставшееся пустое пространство.
  9. Подсоедините черный провод, который вы отсоединили от автоматического выключателя на шаге 5, к новому автоматическому выключателю.
  10. Если другой провод из шага 5 белого цвета, подключите его к заземлённой (нейтральной) шине. Если провод красный, пометьте его кусочком белой изоленты или белым маркером, а затем подключите к шине.
  11. Установите на место крышку панели.
В розетке
  1. Прежде чем приступить к работе, вам нужно будет приобрести розетку на 125 В и 20 А.
  2. Снимите старую розетку.
  3. Подсоедините чёрный провод к латунной винтовой клемме на новой розетке.
  4. Если другой провод белый, подсоедините его к серебряной винтовой клемме на новой розетке. Если другой провод красный, пометьте его белой изолентой или белым маркером и подсоедините к серебряной винтовой клемме на новой розетке.
  5. Подсоедините оголённый или зелёный провод заземления к зелёному винту заземления на новой розетке.
  6. Установите розетку в подрозетник и закрепите накладку.

Когда всё будет готово, вы можете включить главный выключатель и новый выключатель в положение ON.

ВНИМАНИЕ:
Этот ответ применим только в США и, возможно, в Канаде.

Комментарии:
  • H

    @HerrBag Вы правильно помните. Вы просто имеете в виду NEMA 10 (фаза-фаза-нейтраль), а не NEMA 6. NEMA 10 был однофазным аналогом NEMA 1 (двухконтактного). Когда NEMA 1 был запрещён и заземление стало обязательным, производители бытовой техники опасались, что это приведёт к прекращению продаж, если NEMA 10 будет запрещён, поэтому они добились исключения, позволяющего использовать нейтраль NEMA 10 в качестве заземления. Вы, вероятно, часто с этим сталкивались, это было и остаётся очень распространённым явлением. К счастью, недавний закон позволяет модернизировать только заземляющие провода, так что исправить ситуацию проще, чем когда-либо.

  • F

    Отличный ответ на вопрос о том, как подключить цепь на 220/240 В к сети с разделёнными фазами (фаза/фаза/заземление) через специальную розетку на 110/120 В. Я думаю, что путаница в комментариях связана с тем, что в то время нейтраль и заземление считались эквивалентными в сетях с разделёнными фазами. И я ещё не встречал ни одного многоквартирного дома в США, оборудованного трёхфазной сетью.

  • H

    @Tester101 Yield.

  • T

    @HerrBag из той же вики: «Все устройства NEMA 6 являются трёхпроводными заземляющими устройствами (фаза-фаза-земля)используются в цепях на 208 В и 240 В и рассчитаны максимум на 250 В». Разделение фаз составляет 120/240 В, то есть 240 В между линиями и 120 В между линией и нейтралью. Трёхфазная система «звезда» имеет напряжение 120/208 В, то есть 208 В между фазами и 120 В между фазой и нейтралью. Поэтому NEMA 6 может работать как от 240 В, так и от 208 В, но всегда без нейтрали.

  • b

    Отличный ответ, но я бы добавил, что после отключения главного питания нужно дважды проверить провода, идущие к выключателям, с помощью бесконтактного тестера, чтобы убедиться, что они действительно отключены. Да, я знаю, что при отключении главного питания отключаются все цепи, но кто-то, кто не знаком с системой, мог просто отключить одну из ветвей, приняв её за главную.

  • H

    Я предполагаю, что мое замешательство проистекает (частично) из этого отрывка из Вики о NEMA6: Устройства NEMA 6, хотя и указаны как 250 В, могут использоваться либо для цепей 208 В, либо для цепей 240 В, обычно в зависимости от того, имеется ли в здании трехфазное или двухфазное электропитание. NEMA 6–20R или 6–30R, которые можно найти во многих гостиничных номерах, часто питаются от напряжения 208 В и без нейтрали.. Это наводит на мысль, что в однофазных установках нейтраль использовалась в качестве заземления, особенно в 50-е годы. Проведя анализ цепи плиты (40-х годов), я выяснил, что в ней была нейтраль.

  • T

    о чём ты говоришь, @HerrBag? К NEMA 6-20R не подключён заземляющий (нейтральный) провод, там напрямую 240 В. Там нет заземления (фаза), нет заземления (фаза), есть заземление оборудования. Его можно переоборудовать (если вы знаете, что делаете) в NEMA 5-20R, где нет заземления (фаза), есть заземление (нейтраль), есть заземление оборудования.

  • H

    Являются ли многопроводные розетки, в которых одна сторона представляет собой «разветвитель» чёрного цвета, а другая — «разветвитель» красного цвета, при этом обе стороны имеют общий нейтральный провод, нарушением норм? Более серьёзной проблемой может стать отсутствие заземления. Переход на 2 устройства защитного отключения на 20 А (без заземления оборудования), похоже, решит эту проблему.

0
J

У вас две проблемы: разница в напряжении и длина шнура. Что касается второго пункта — не используйте удлинитель. Вы находитесь в зоне, которая потенциально может стать (очень) влажной. Использовать там удлинители — плохая примета. Что касается разницы в напряжении, то здесь вы можете столкнуться с трудностями. Сначала я бы измерил напряжение в розетке. Если оно действительно составляет 120 В, то вам повезло и можно просто заменить шнур питания на стиральной машине. Если напряжение составляет 220 В, возможно, вам придётся вызвать электрика, чтобы он изменил схему подключения, если стиральная машина не рассчитана на 220 В. Общее правило заключается в том, чтобы «подстроить устройство (в данном случае стиральную машину) под дом», поэтому вы также можете проконсультироваться с продавцом, у которого вы купили стиральную машину.

Комментарии:
  • F

    Розетка NEMA 6-20 на 208/220 В. Если она рассчитана на 120 В, это серьёзное несоответствие.

  • b

    Если напряжение в сети составляет 120 В, вам следует заменить розетку, а не шнур питания. Уникальные конфигурации предназначены для отображения фактического напряжения, чтобы избежать несоответствия (которое может привести к поломке приборов и создать угрозу).