Как подключить существующую проводку 10/3 к компрессору, которому нужна проводка 12/2?
Я устанавливаю новый компрессор в своём гараже. У меня уже есть розетка на 240 В для работы печи. Печь используется не чаще 10 раз в год. Я подумал о том, чтобы подключить компрессор к розетке на 240 В, которая также используется для работы печи. Печь подключена к двойному выключателю на 30 А через розетку на 10/3. Компрессору нужно 12/2, и он потребляет 15 А.
Как лучше всего это сделать?
Jack
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Простым решением может стать специальный удлинитель, например такой:

На этом снимке плохо видно, но это штекер на 240 В с несколькими розетками на 120 В на другом конце. Вы можете подключить его к розетке, к которой подключена печь, чтобы они не работали одновременно.
Сделано компанией Ericson. Но самая дешёвая модель стоит 350 долларов. Возможно, вам лучше установить новую цепь.
Комментарии:
-
s
shirlock homes
В зависимости от того, насколько далеко печь находится от компрессора, можно сделать такой же шнур, но за гораздо меньшие деньги. Я всё равно считаю, что это хорошая идея.
-
C
Chris Cudmore
Не совсем. За 350 долларов я могу выполнить большой объём электромонтажных работ.
-
s
shirlock homes
Отличная идея, Крис!!! Проблема решена. Браво
0
Поскольку компрессор работает от сети 120 В переменного тока и потребляет 15 ампер, его нельзя напрямую подключить к цепи печи. В цепи на 30 ампер компрессор будет сильно перегружен. Правильным решением будет подключить питание 10/3 к небольшой дополнительной панели и отдельно подключить печь и компрессор к этой панели. Конечно, лучше всего было бы провести от главного щита в гараж кабель 12/2 на 15 ампер для розеток на 15 ампер и, возможно, на 20 ампер. Кабель 12/2 подойдет, даже если он на размер больше, чем нужно, если только он не очень длинный.
Комментарии:
-
T
Tester101
@shirlockhomes Для этого нужно знать значения, указанные на заводской табличке оборудования, и произвести некоторые вычисления. Вряд ли это будет игра в угадайку или общий случай.
-
C
Chris Cudmore
Существует ли какой-либо тип выключателя, который переключает цепи, чтобы компрессор и печь нельзя было использовать одновременно?
-
s
shirlock homes
Я не уверен, что процентное соотношение подпанелей должно превышать сумму долей подсхем
-
T
Tester101
Интуиция подсказывает мне, что если вы хотите использовать дополнительную панель, то вам придётся увеличить сечение кабеля до № 8 и использовать автоматический выключатель на 40 А в основной панели. Тогда вы будете использовать двухполюсный автоматический выключатель на 30 А в дополнительной панели для печи и однополюсный автоматический выключатель на 15 А для компрессора. Но без более подробной информации об оборудовании невозможно сказать наверняка.
-
s
shirlock homes
Возможно, Тестер сможет проверить соответствие подпанели требованиям NEC.
Похожие вопросы
Почему в моём доме так много проводов в металлической оплётк...
6 ответов
24.12.2025Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Модуляция сигнала Hi-Def с HD-DVR или HD-DTV-приёмника...
1 ответ
24.12.2025Можно ли смешивать заземляющие и нейтральные провода на шина...
5 ответов
24.12.2025Можно ли таким образом добавить электрическую розетку?...
2 ответа
25.12.2025
Chris Cudmore
На данный момент я не могу сказать, что происходит, и отказываюсь давать какие-либо советы. Здесь что-то не так, и я думаю, вам стоит вызвать электрика.
Jack
Напряжение составляет 240 В, как и в Северной Америке. Ранее владелец использовал провод с чёрным, белым и медным жилами. Я думал, это провод на 12/2?
Chris Cudmore
Конечно, мы предполагаем, что проводка соответствует североамериканским стандартам.
HerrBag
Скорее всего, он был прав насчёт того, что компрессор рассчитан на 240 В, и ошибался в том, что ему «нужно» 12/2, а не 12/3
Chris Cudmore
Если компрессор работает от 12/2, то напряжение составляет 120 В.