0
Как подключить светодиодные лампы напрямую к панели?
Я заканчиваю ремонт в подвале и хотел бы установить 2 комплекта светодиодных лент. Один будет в небольшой комнате 4 х 8 под лестницей, другой — в большой комнате для просмотра фильмов 13 х 15 футов. Я новичок в электромонтаже, но обычно не боюсь браться за что-то новое и узнавать что-то новое.
Я много читал в интернете, пытаясь понять, как всё это собрать воедино, и хотел поделиться своими мыслями с сообществом, чтобы узнать, на правильном ли я пути, и попросить совета.
Я подумываю о том, чтобы использовать такие светильники:

Согласно моим исследованиям, если я хочу подключить провод напрямую к распределительному щиту, мне нужно купить один из этих приборов, но я не знаю, на какую мощность он должен быть рассчитан. Я планирую просто установить его в подсобном помещении рядом с распределительным щитом.

Вот примерный набросок того, что, как мне кажется, я собираюсь сделать. Я просто хочу, чтобы кто-нибудь сказал мне, правильно ли я всё делаю.
Просто чтобы обозначить свои вопросы:
- Какой трансформатор мощностью в ваттах мне следует использовать?
- Можно ли подключить провод сечением 14 мм² напрямую к автоматическому выключателю на 15 ампер?
- Можно ли подключить все 5 цепей светодиодных лент друг над другом к выходу трансформатора?
- Это рекомендуемый способ для достижения моей цели?
- Я бы также хотел добавить выключатель, есть ли у них настенные выключатели на 12 В?
- Могут ли низковольтные провода выходить прямо из стены или перед подключением к светодиодной ленте их нужно завести в распределительную коробку?
*Новый вопрос
7. Прочитав кое-что вчера вечером, я узнал, что дешёвые светодиодные ленты на Amazon могут сильно нагреваться? Я планирую осветить детскую комнату под лестницей с очень низким потолком. Я также читал, что более дорогие лампы нагреваются не так сильно? Я выбрал светодиодные лампы в первую очередь из-за того, что они слабо нагреваются в ограниченном пространстве. Есть ли у кого-нибудь опыт использования таких ламп?
TreK
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
3 ответа
0
Если я правильно понимаю, светодиодные ленты не проходят проверку. Все низковольтные осветительные приборы должны быть одобрены NRTL.
dbklknottspy
0
Трансформатор какой мощности мне следует использовать?
Вы можете использовать блок питания, подобный изображенному на рисунке, рассчитанный на количество светодиодов, которые вы будете использовать. Ознакомьтесь с техническими характеристиками освещения. Там должно быть указано, сколько ватт требуется на определенный отрезок ленты. Например, если указано, что требуется около 1 Вт на метр, то для отрезка длиной 15 футов потребуется блок питания мощностью 5 Вт. Возьмите общую длину ленты — 76 футов — и разделите на требуемую мощность ленты. Я не удивлюсь, если в итоге вы получите мощность от 20 до 30 ватт.
Можно ли подключить провод сечением 14 мм² напрямую к автоматическому выключателю на 15 ампер, а затем к трансформатору?
Нет. Вы не можете встроить блок питания в стену и не можете вывести провод из стены, не пропустив его через распределительную коробку. Лучше всего подключить блок питания к существующей розетке с помощью шнура. Нет никакой необходимости прокладывать новую проводку или подключать их напрямую к автоматическому выключателю.
Можно ли подключить все 5 цепей светодиодных лент друг над другом к выходу трансформатора?
Да, вы можете подключить несколько гирлянд параллельно к источнику питания. Если гирлянды короткие, их можно подключить последовательно. Уточните в инструкции максимальную длину одной гирлянды.
Является ли этот способ рекомендуемым для достижения моей цели?
Рекомендуется подключать устройство к существующей розетке. Если суммарная мощность ваших осветительных приборов составляет 1000 Вт, вам понадобится новая цепь. При мощности 20, 30 или 50 Вт требования к бытовой цепи смехотворно малы.
Я бы также хотел добавить выключатель. Есть ли у них настенные выключатели на 12 В?
Для 12 В можно использовать любой выключатель. Я бы поставил выключатель перед блоком питания. Подключите шнур к блоку питания вот так шнур с выключателем.
Могут ли низковольтные провода выходить прямо из стены или перед подключением к светодиодной ленте им нужна распределительная коробка?
Для низковольтных проводов не нужна распределительная коробка, но нужна распределительная пластина, например такая, как для телефонных разъёмов.
Комментарии:
-
m
В дополнение к приведённым здесь рекомендациям: установите трансформатор и всё остальное (подключённое к розетке) в скрытом месте, например под лестницей или в шкафу, а затем используйте радиочастотный пульт (не требующий прямой видимости), например такой, с которым мне повезло: amazon.com/gp/product/B00AHU2U7O
-
O
Да, вы можете это сделать. Хотя мне всё равно кажется немного запутанным устанавливать выключатель в комнате для просмотра фильмов, чтобы управлять розеткой в подсобном помещении, а затем прокладывать низковольтную проводку обратно в комнату для просмотра фильмов. Установите розетку с выключателем прямо в комнате и используйте небольшой блок питания мощностью 70 Вт или те, на которые ссылается Спиди Пити. Он будет отлично сочетаться с оборудованием для просмотра фильмов.
-
T
Спасибо, это отличный ответ. Для ясности: я хочу разместить трансформатор в подсобном помещении и подвести низковольтную линию к светодиодным лентам. Эти линии будут проходить на расстоянии от 1,5 до 9 метров от подсобного помещения. Судя по вашему ответу, мне лучше всего добавить в подсобное помещение пару розеток с выключателем, который будет находиться в комнате, где я планирую использовать освещение. Это позволит мне отключать питание трансформатора, когда освещение не используется? Затем я могу просто протянуть провод сечением 16 или 18 AWG к своим светодиодным лентам.
-
T
Я отредактировал форматирование вашего ответа, чтобы читателю не приходилось постоянно переключаться между ответом и вопросом (что особенно раздражает в мобильном приложении). Если хотите, можете отменить редактирование.
-
g
Этот ответ хорош, и я бы добавил ещё две вещи: используйте отдельный трансформатор для каждой комнаты (очевидно, что для более короткой ленты можно использовать трансформатор меньшего размера) и подключайте трансформаторы к розеткам на 120 В, которые включаются обычными настенными выключателями в каждой комнате. Проводка на 120 В для выключателей и розеток абсолютно стандартна. Преимущество такого подхода в том, что трансформаторы работают только тогда, когда горит свет, а не круглосуточно (они всё равно потребляют энергию, даже без нагрузки).
0
Согласно своду правил NEC, ток должен быть ограничен до 5 ампер, но при использовании провода сечением 16 мм² и силе тока 5 ампер падение напряжения составит 2 В на расстоянии 15 метров (я предполагаю, что вы имеете в виду именно это, когда говорите о более длинном проводе).
Вероятно, вам также понадобится отдельно подключить каждую линию к трансформатору, потому что в случае короткого замыкания трансформатор мощностью 100 Вт будет потреблять 8 ампер, если нет других ограничений. Если бы я собирался установить что-то подобное у себя дома, я бы, скорее всего, использовал автомобильную шину предохранителей и поставил бы предохранители на 2 А для каждой (24 Вт) ленты.
Если бы я устанавливал выключатель, то, скорее всего, подключил бы весь трансформатор, работающий от сети 120 В, к выключателю, как и другие осветительные приборы, а трансформатор и предохранители разместил бы в шкафу рядом с лентами, чтобы уменьшить падение напряжения.
Комментарии:
-
N
Отредактировал, чтобы отразить свои доводы.
-
N
NEC указывает значение 5 А для напряжения 0–20 В, а в местных правилах указан нижний предел для систем, не установленных лицензированным электриком.
-
S
Мне также интересно, что об этом говорится в ваших руководствах по программированию. Пожалуйста, приведите цитату из руководства.
-
T
Что говорится в местных правилах техники безопасности, ограничивающих силу тока до 1–2 ампер?
Похожие вопросы
Почему при холодном запуске мигают светодиодные индикаторы?...
6 ответов
27.12.2025Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Почему мои новые выключатели иногда отключают автоматический...
5 ответов
25.12.2025В чём разница между светодиодными лампами с регулируемой и н...
3 ответа
25.12.2025Почему индикаторы, подключённые к адаптеру для патрона, пока...
3 ответа
25.12.2025
Speedy Petey
Я также настоятельно рекомендую вам подключить линию 120 В перед трансформатором. Если вы настаиваете на раздельном подключении определенных участков, вам следует приобрести отдельные трансформаторы/драйверы. В наши дни они стоят очень дешево. Мне нравятся такие: amazon.com/Ledwholesalers-Power-Suppply-Driver-Transformer/dp/… Они бывают мощностью 30, 60 и 150 Вт и являются автономными, в отличие от того, что показано в вашем исходном посте.
Tester101
Если вы работаете в зоне, на которую распространяется действие Национального электротехнического кодекса, ознакомьтесь со статьёй 411.
Grant
@TravisK Я уверен, что вы всё перепутали... 16-й калибр толще 18-го, а для более длинных участков нужен более толстый провод, чтобы минимизировать падение напряжения.
TreK
Думаю, это уже другой вопрос. Я видел схему, в которой для коротких участков использовался провод сечением 16 AWG, а для длинных — 18 AWG. Полагаю, это было сделано для того, чтобы избежать падения напряжения, когда светильники находились дальше друг от друга.
NL - SE listen to your users
Какой провод вы планируете использовать для соединения трансформатора со светодиодными лентами?