0
Как подключить таймер к электрощитку, который управляет наружным освещением?
В настоящее время наружное освещение управляется автоматическим выключателем в распределительной коробке. Мы хотим подключить к автоматическому выключателю таймер. Из распределительной коробки выходят чёрный, белый и оголённый заземляющий провода, которые управляют наружным освещением. Мы попытались подключить к этой распределительной коробке программируемый таймер, но не знаем, что делать с синим проводом, который обычно идёт к светильнику. В данном случае светильник и распределительная коробка — это одно и то же...

dandg
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
В этой коробке, которую вы хотите использовать, должен быть обычный выключатель для управления освещением. Автоматические выключатели обычно не предназначены для постоянного включения и выключения. Как только вы настроите этот таймер, всё будет в порядке.
Проблема в том, что в этой коробке сейчас есть только фазные провода, а нейтрального провода, который нужен таймеру, нет. Чёрный провод должен идти напрямую от автоматического выключателя. Белый провод должен идти к самим светильникам и, надеюсь, быть подключённым к чёрному проводу на панели автоматического выключателя, идущему к светильникам. Провод, идущий от светильников, является нейтральным и должен быть белым, чтобы подключаться к коробке с автоматическим выключателем. Есть небольшая вероятность, что всё было сделано наоборот.
Чтобы подключить таймер к нейтрали, нужно снять металлическую крышку с панели выключателей. ВНИМАНИЕ! Там есть открытые металлические части, которые могут ударить вас током при прикосновении. Отключение главных выключателей обесточит большинство этих частей, но большие провода, идущие к главным выключателям, останутся под напряжением. Для полной безопасности необходимо снять электросчётчик с основания. (Честно говоря, многие знающие люди выполняют такую работу при подключённом к сети большом проводе) . Энергетическая компания не только загерметизировала кольцо, препятствующее снятию счётчика, но и в некоторых типах оснований требуется снять ещё одну панель, что открывает доступ к другим токоведущим частям. . Поэтому для полной безопасности вам следует попросить энергетическую компанию снять счётчик на время проведения работ (или иным образом отключить питание на распределительном щите) и установить его на место после завершения работ. . И даже при снятом счётчике некоторые зажимы в основании счётчика будут оставаться под напряжением. Это опасно, если вы не знаете, что делаете. Энергетическая компания может отказать вам в помощи, если вы не докажете, что знаете, что делаете.
Я предполагаю, что это ваш главный распределительный щит. Если это дополнительный щит, просто отключите автоматы, питающие его от главного щита. Вмешательство энергетической компании не требуется. Если вы хоть немного сомневаетесь в своей способности выполнить эту работу, не стесняйтесь обратиться к квалифицированному электрику. Ваше здоровье стоит гораздо дороже, чем услуги любого электрика.
После того как панель с выключателями будет обесточена и вы снимете крышку, убедитесь, что белый провод в распределительной коробке действительно подключен к проводу, идущему к светильникам. Если это так, пометьте этот провод с обоих концов черной изолентой, чтобы обозначить, что это провод под напряжением, а не нейтральный.
Теперь найдите нулевую шину. На ней много крепежных винтов и подключено много белых проводов. Их может быть несколько. Возьмите отрезок цельного медного белого провода того же сечения, что и другой провод для освещения. Если автоматический выключатель рассчитан на 15 ампер, то, скорее всего, он имеет сечение 14. Автоматический выключатель на 20 ампер обычно имеет сечение 12. Длины провода должно хватить, чтобы проложить его от (ближайшей) нулевой шины до распределительной коробки, оставив запас примерно в 6 дюймов.
Подсоедините один конец к любому свободному винтовому зажиму на нейтральной шине. Вставьте его в распределительную коробку и подсоедините другой конец к белому проводу таймера. Сложите провод так, чтобы он аккуратно лежал внутри панели. Подсоедините чёрный провод от автоматического выключателя к чёрному проводу таймера. Подсоедините белый провод, отмеченный чёрной изолентой, к синему проводу таймера.
Прикрепите таймер к распределительной коробке и установите крышку. Закройте панель с выключателями. Восстановите подачу электроэнергии. С помощью ручного переключателя таймера убедитесь, что он правильно управляет освещением. Следуйте инструкциям, чтобы запрограммировать таймер. Вот и всё!
0
Судя по всему, в распределительной коробке есть только чёрный, белый и заземляющий провода. Скорее всего, это означает, что она настроена как выключатель, а белый провод на самом деле является проводом под напряжением (и должен быть помечен изолентой или маркером с чёрной или красной полосой).
К сожалению, поскольку вашему таймеру требуется нейтральная среда, это не сработает.
Вот что вам нужно сделать:
- Откройте главную панель
- Вы должны найти:
- Чёрный провод от этой распределительной коробки идёт к выключателю
- Белый провод подключён к чёрному проводу, который идёт к светильнику
- Белый провод, который идёт к светильнику, подключён к нейтральной шине
Если это не так: остановитесь. Обновите пост, так как мои инструкции вам не помогут.
- Сначала проложите провод, идущий к светильнику, до этой распределительной коробки
- В идеале это нужно делать вне распределительного щита
- Возможно, вам придётся использовать клеммные колодки и проложить новый провод до распределительной коробки
- Во-вторых, проложите новый провод от панели к распределительной коробке
- Подключите нейтраль (белый провод) к нейтральной шине на панели автоматического выключателя
- Подключите фазу (чёрный провод) к соответствующему автоматическому выключателю
- Возможно, для этого подойдёт любой провод, но точно сказать можно будет только после вскрытия панели
Теперь в распределительной коробке должно быть:
- Чёрный + белый + заземление от панели (чёрный от автомата, белый от нейтральной шины)
- Чёрный + белый + заземление, идущие к светильнику.
По сути, нужно просто подключить его так, как показано на схеме:
- Соедините заземляющие провода вместе и подключите к светильнику
- Соедините нейтральные провода вместе (включая белый провод на таймере)
- Подключите чёрный провод от выключателя к чёрному проводу на светильнике
- Подключите синий провод от выключателя к чёрному проводу на светильнике
Похожие вопросы
Почему мои новые выключатели иногда отключают автоматический...
5 ответов
25.12.2025Разделение автоматического выключателя на несколько линий...
3 ответа
25.12.2025Почему срабатывает автоматический выключатель и щёлкает сете...
4 ответа
24.12.2025Зачем на приборе, рассчитанном на 30 ампер, установлена вилк...
6 ответов
26.12.2025Подключение цифрового таймера с 4 проводами к коробке с трем...
2 ответа
26.12.2025
dandg
Хорошо, вот ссылка на фотографию: flickr.com/photos/diannab/8272631981 Наружное освещение подключено напрямую к распределительной коробке, а от неё идёт кабель к распределительной коробке, в которой вы бы установили выключатель (мы просто использовали автоматический выключатель). Вместо выключателя мы хотели бы установить в этой распределительной коробке таймер.
dandg
Да, автоматический выключатель выглядит так:
gregmac
Когда вы говорите «автоматический выключатель», я представляю себе что-то вроде этого: freesunpower.com/images/project1_begin.jpg, но вы говорите, что устройство — это «то же самое»? Было бы очень полезно, если бы вы могли опубликовать фотографию устройства, коробки и распределительной коробки (с видимыми проводами), а также с подписями.