0
Вопрос

Как подключить трёхклавишный выключатель в новой ванной?

Я обустраиваю ванную комнату в подвале, и мне нужна помощь. Я добавлю новую цепь на 20 ампер для однополюсной розетки. А также линию на 20 ампер для блока с тремя выключателями. Выключатель № 1 предназначен для подсветки раковины, № 2 — для подсветки вытяжного вентилятора, а № 3 — для вытяжного вентилятора.


Я был бы признателен, если бы вы нарисовали схему подключения к трёхместной распределительной коробке.



Ваш ответ

1 ответ 3
0

Следующая схема поможет вам понять, как подключить три выключателя. В вашем случае может использоваться провод 12 AWG из-за цепи на 20 А. Кроме того, вы замените один из светильников на подключение двигателя вентилятора.

введите описание изображения здесь

Изображение предоставлено: взято с этой веб-страницы.

Комментарии:
  • L

    Чтобы убедиться, что я не превышаю максимально допустимую нагрузку, я, пожалуй, оставлю 20-амперный кабель 12/2 в распределительной коробке и проложу кабель 12/2 ко всем светильникам. У меня есть много кабеля 12/2.

  • M

    @Ларри — вы можете это сделать, если нагрузка от ламп и вентилятора не превышает рекомендуемую для цепи 14/2 15 А. Рекомендуемая максимальная нагрузка на автоматический выключатель обычно составляет 80 % от номинала автоматического выключателя. Таким образом, для цепи 15 А максимальная нагрузка составит 12 А.

  • L

    Будет ли лучше, если я проложу провод 14/2 от автоматического выключателя на 15 ампер до распределительной коробки, а затем буду использовать провод 14/2 для подключения всех светильников?

  • M

    @Tester101 — необходимость прокладывать провод сечением 12 AWG через распределительную коробку связана с тем, что цепь защищена автоматическим выключателем на 20 А. Если пигтейлы на вентиляторе имеют сечение всего 14 AWG, я бы посоветовал просто подключить их к проводу сечением 12 AWG, идущему к электрическому шкафу вентилятора.

  • T

    @MichaelKaras Но провода в светильниках рассчитаны только на 14 AWG. Придётся ли вам менять проводку в светильниках, если вы используете 20 А и 12 AWG?

  • M

    @Larry — если вы подключаете провод 12/2 к распределительной коробке в качестве источника питания, вам следует использовать провод 12AWG для всех ответвлений от основной цепи.

  • T

    Вы можете использовать 12/3 для питания вытяжного вентилятора, так как нейтральный провод у вентилятора общий. Чёрный провод будет подключён к фазе для освещения, красный — к фазе для вентилятора.

  • L

    Должен ли я использовать провод 12/2 для подключения выключателя и светильника, если у меня есть линия автоматического выключателя 12/2 (20 А) в качестве линии питания, идущей к трёхместной распределительной коробке?