Вопрос

Как подключить трёхпозиционный выключатель, если питание подаётся на светильник?

У меня возник вопрос по поводу трёхпозиционного переключателя в гараже, который я помогаю обустраивать местному приюту для бездомных. Они уже установили несколько трёхпозиционных переключателей, проводку и места для двух светильников, но не знают, как всё это подключить (парня, который помогал с этим, больше нет).


По сути, это 2 лампочки, расположенные посередине между 3-позиционными выключателями с обеих сторон. Питание поступает на лампочку 1 (2 провода), затем у меня есть 3 провода от лампочки 1 к выключателю 1, 3 провода от лампочки 1 к лампочке 2 и 3 провода от лампочки 2 к выключателю 2. У меня есть схема, которая показывает, как это сделать, если питание поступает на выключатель, но я не знаю, что делать в моей ситуации. Может ли кто-нибудь помочь мне с подключением?


Кажется, я только что нашёл. Б Митч, ты прав. Вот ссылка на диаграмму.


http://www.homeimprovementweb.com/information/how-to/three-way-switch-option8.htm


Комментарии:
B

Не стесняйтесь публиковать схему в качестве ответа на свой вопрос. Здесь приветствуются ответы на собственные вопросы.

B

Я не думаю, что можно подключить это без четвёртого провода между первым и вторым светильниками. В этом случае вам понадобятся два провода между выключателями, нейтраль и коммутируемая фаза.


Ваш ответ

2 ответа 3
0
B

[Преобразую свой комментарий в ответ.]

Я не думаю, что можно подключить это без четвёртого провода между первым и вторым светильниками. В этом случае вам понадобятся два провода между выключателями, нейтраль и коммутируемая фаза.

Вот схема необходимой проводки (взята с homeimprovementweb.com). Нажмите, чтобы увеличить изображение.

электрическая схема

Трёхпозиционные выключатели часто подключаются друг к другу с помощью трёхжильных кабелей. В такой схеме, если питание подаётся непосредственно на выключатель, то для подключения светильников нужны только двухжильные кабели. Или, если питание подаётся от светильника, то для подключения выключателя нужен трёхжильный кабель. Поэтому, если вы можете подключить эти выключатели напрямую друг к другу, вам будет гораздо проще подключить светильники.

0
R

Это невозможно сделать так, как описано, вам не хватает одного провода между двумя светильниками. Вам нужен ещё один провод между двумя светильниками. Однако у вас есть и другие варианты, например «умный выключатель», который использует сигнал вместо проводов. На каком расстоянии друг от друга находятся трёхпозиционные выключатели?