0
Вопрос

Как подключить УЗО к двум цепям с общей нейтралью без замены проводки?

26.12.2025 20:54

Возможный Дубликат:
Как установить розетку с УЗО с двумя фазными проводами и общей нейтралью?




Мне нужно правильно защитить бассейн. Там есть провод 12/3: красный провод идёт к розеткам в нижней части фонарей на столбах, а чёрный — к самим фонарям. Сейчас они подключены к двум отдельным выключателям. Я собирался установить однополюсный УЗО на линию розеток, но знаю, что нельзя использовать общий нейтральный провод.


Я вижу три варианта:





  1. Можно ли подключить красный и чёрный провода к одному и тому же полюсу? Я думаю, что это противоречит правилам, но сработает ли это? Мне не нужны 20 А для освещения и розеток.


  2. Подходит ли вариант с двумя столбами и одной заземляющей опорой?


  3. Подключите первую розетку в серии к GFCI .... но я не уверен, что это сработает, потому что после нее фонари на столбах снова имеют ту же нейтраль.





Я не буду прокладывать новый провод... Он и так под землёй.

R
RJH
Автор вопроса

Комментарии:
T
Tester101
26.12.2025 20:54

Можно ли использовать двухполюсный УЗО?

J
Jay Bazuzi
26.12.2025 20:54

Вы могли бы установить подпанель у бассейна. Это всегда лучший вариант!

J
Jay Bazuzi
26.12.2025 20:54

Можете объяснить #2? Я не знаю, как это разобрать.

B
BMitch
26.12.2025 20:54

См. этот вопрос о проблемах с УЗО, связанных с проводкой в доме с общей нейтралью.


Ваш ответ

1 ответ
0
26.12.2025 20:54

Если вы спрашиваете, можно ли дважды нажать на выключатель в распределительном щите (№ 1), то ответ — нет.

Выключатель GFCI

В такой ситуации я бы первым делом установил двухполюсный автоматический выключатель GFCI на 20 ампер.

введите описание изображения здесь

Они, как правило, довольно дорогие, но они защитят обе части вашей цепи.

Розетка с УЗО

Следующим вариантом была бы установка одной розетки GFCI для защиты всех нижележащих розеток и оставление ламп незащищенными. Хотя вам придется проверить свои местные коды, чтобы узнать, нужно ли защищать освещение.

введите описание изображения здесь

Просто помните, что вам придется подсоединить нейтраль перед розеткой GFCI, чтобы это сработало.

Два сосуда GFCI

Другой вариант заключается в установке розетки GFCI для защиты расположенных ниже по потоку розеток, а затем в установке другой розетки GFCI для защиты ламп.

введите описание изображения здесь

Опять же, вам придется подсоединить нейтраль перед первой розеткой GFCI. Недостатком этого также является наличие розетки в цепи освещения, что может привести к перегрузке цепи и стоянию в темноте из-за этого. Однако это гарантирует, что обе ветви цепи защищены. Вы могли бы установить розетку GFCI, которая защищает лампы, в неудобном месте (сохраняя при этом доступ к ней для перезагрузки / тестирования), чтобы ограничить соблазн ее использования.

Не забудьте ознакомиться со всеми местными нормами и правилами перед началом работ и не стесняйтесь обращаться к электрику, если во время установки вы почувствуете себя некомфортно.

Комментарии:
  • T
    Thomas
    26.12.2025 20:54

    В дополнение к варианту с «двумя розетками GFCI» можно отметить, что существуют «пустые» розетки GFCI без реальной розетки. Это полезно в тех случаях, когда вам нужно защитить нагрузку (например, освещение или вытяжной вентилятор в душевой), но не подключать её к розетке под напряжением.

  • R
    RJH
    26.12.2025 20:54

    Спасибо, я ценю ваши ответы. Я не хочу возиться с дополнительными розетками и т. д. снаружи, поэтому на всякий случай отключу свет. К счастью, два автоматических выключателя находятся рядом в распределительном щите, так что я выберу двухполюсный на 20 А за 90 долларов +/-.