0
Как подключить водонагреватель на 240 В к двум выключателям на 120 В?
25.12.2025 19:30Во-первых, я знаю, что это не лучшая идея.
Начнём с того, что мой главный выключатель на 200 ампер частично вышел из строя, а поскольку он старый (60-х годов) и необычный, заменить его будет очень сложно или вообще невозможно. Поскольку главный выключатель вышел из строя, работают только половина моих выключателей, так как только одна из его линий подачи питания на распределительный щит работает, и, по сути, все остальные выключатели тоже работают.
Это, конечно, означает, что любые двухполюсные автоматические выключатели не будут работать.
Мне нужно подключить водонагреватель (18,8 А) с помощью двух автоматических выключателей на 120 В.
Может ли кто-нибудь объяснить мне, как это сделать, чтобы быстро решить проблему, ведь для полноценного ремонта мне понадобится полностью новая распределительная коробка и так далее.
ian
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
6 ответов
0
Вы не сможете получить 220 В переменного тока от одной фазы в вашем распределительном щите. Для этого вам понадобятся две изолированные фазы по 120 В переменного тока. Использование двух однополюсных автоматических выключателей на одной фазе всё равно даст вам только 120 В переменного тока.
Почему вы не можете заменить главный выключатель? Вы можете купить новый выключатель, не меняя всю панель. Кроме того, пробовали ли вы вручную установить магниты в главном выключателе? Для этого нужно снять его и сильно ударить по всем осям. Иногда это помогает физически вернуть магниты в правильное положение внутри выключателя и восстановить нормальную работу. Иногда они могут сместиться при срабатывании. Но поскольку для этого трюка вам придётся снять выключатель, вы можете с таким же успехом заменить его на новый.
Комментарии:
-
T
Tester101
25.12.2025 19:30@ian Электрик, которому вы звоните, должен уметь правильно подобрать автоматический выключатель. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО САМИ!. Для замены главного выключателя необходимо отключить электричество во всём доме (либо на счётчике, либо на опоре), что должны сделать либо представители коммунальной службы, либо профессиональные электрики.
-
i
ian
25.12.2025 19:30Спасибо. Как определить, подходит ли автоматический выключатель для распределительной коробки, если он рассчитан на 200 ампер? Нужно ли учитывать что-то ещё, кроме точек крепления и способа подключения к входам и выходам?
-
s
shirlock homes
25.12.2025 19:30Автоматические выключатели Heinemann теперь производятся компанией Eaton, известным канадским брендом. Возможно, вам придётся сообщить номер модели вашей панели дистрибьютору электрооборудования, работающему с Eaton. Уверен, они смогут подобрать вам замену. Я легко нашёл их в интернете
-
i
ian
25.12.2025 19:30Электрик, который проводил диагностику и осматривал автоматический выключатель, изначально сказал, что найти такой же будет очень сложно. Я прикрепил его фотографию к исходному сообщению.
-
i
ian
25.12.2025 19:30Спасибо за помощь. Пару дней назад я без особых хлопот заменил выключатель, и теперь всё работает отлично!
-
s
shirlock homes
25.12.2025 19:30Ладно, по правде говоря, механическая замена автоматического выключателя не представляет особой сложности, если питание точно отключено, а провода подходят точно так же, как и раньше. Убедитесь, что контакты затянуты очень плотно, и нанесите на каждый из них немного герметика. В некоторых штатах для выполнения этой задачи требуется квалификация электрика, потому что очень важно сделать всё правильно. Будем надеяться, что коммунальная служба демонтирует счётчик, но во многих районах они просто меняют его в корпусе счётчика и меняют цвет таблички. Придите туда и убедитесь, что электричество отключено. Удачи.
-
i
ian
25.12.2025 19:30Может, мне действительно не стоит этого делать? Моя электротехническая компания подобрала для меня автоматический выключатель типа CC на 200 ампер, соответствующий требованиям для моей распределительной коробки, и я уже договорился с городскими властями о том, чтобы они отключили меня от сети на счётчике. Я знаю, как безопасно обращаться с электричеством, и проверяю наличие напряжения, прежде чем что-то трогать или менять.
-
s
shirlock homes
25.12.2025 19:30Я вижу на выключателе металлическую пластину, на которой может быть указан номер модели. Я также заметил, что он установлен на съёмной пластине. Если у вас есть выключатель на 200 ампер и он подходит по размеру к пластине, вы можете просверлить и выбить пластину, если крепёжные отверстия не совпадают. Но Тестер абсолютно прав: НЕ ПЫТАЙТЕСЬ заменить его самостоятельно. Необходимо снять счётчик или отключить питание на столбе.
0
Просто хотел отметить, что, если в распределительном щите не хватает места, возможно, стоит набраться смелости и перейти на более крупный щит... Или добавить дополнительный щиток, возможно, даже перенеся на него часть существующих цепей.
Я сделал и то, и другое, а также увеличил мощность своего оборудования со 100 до 200 А. Поскольку я всё равно считался вспомогательной панелью для мастерской и теплового насоса, а электрик был на месте и подключал тепловой насос, дополнительные расходы стали хорошей инвестицией в будущую гибкость и простоту обслуживания.
0
Я уже использовал 120 вольт для питания водонагревателя на 240 вольт. Элемент на 240 вольт и 4500 ватт будет выдавать около 1125 ватт тепла при подключении к сети на 120 вольт. В зависимости от того, сколько горячей воды вы используете, она может никогда не закончиться. У меня дома жили три человека, и у нас был водонагреватель на 240 вольт, подключённый к сети на 120 вольт, и горячая вода никогда не заканчивалась, но это был водонагреватель на 80 галлонов.
Время восстановления водонагревателя, то есть время, необходимое для нагрева используемой горячей воды, будет примерно в 4 раза больше, чем при подключении к сети с напряжением 240 вольт.
Можно также заменить элементы в водонагревателе на элементы на 120 вольт. В местном хозяйственном магазине можно купить элемент на 120 вольт и 1650 ватт примерно за 20 долларов. Используйте автоматический выключатель на 20 ампер. Замените оба элемента, верхний и нижний. Обязательно сохраните элементы на 240 вольт, чтобы использовать их, когда решите проблему с главным автоматическим выключателем.
0
Это не ответ, @shirlock homes правильно ответил. Это для замены выключателя. Выполните поиск в Google по запросу UQFB200, выключатель производства Milbank. Он существует уже целую вечность (с начала 60-х?) и выглядит так же, как ваш Heinemann. Забудьте о том, что он есть у Cutler Hammer. Надеюсь, вы сможете прочитать характеристики, чтобы сравнить размеры, но если будете измерять, не прикасайтесь к выключателю и не используйте ничего токопроводящего!!!
ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫ РИСУЕТЕ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ, КОГДА ВМЕШИВАЕТЕСЬ В РАБОТУ ОТКРЫТОЙ ПАНЕЛИ ИЛИ ОТКРЫТЫХ РОЗЕТК, КАК В СЛУЧАЕ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ. ДАЖЕ ЕСЛИ ПИТАНИЕ ОТКЛЮЧЕНО, ВСЕГДА ДЕЙСТВУЙТЕ ТАК, КАК БУДТО ПИТАНИЕ ВКЛЮЧЕНО. Если вы не можете провести измерения БЕЗОПАСНЫМ СПОСОБОМ, покажите изображение электрику, и он разберётся.

Комментарии:
-
s
shirlock homes
25.12.2025 19:30@lqlarry; +1 за отличное исследование.
-
l
lqlarry
25.12.2025 19:30Это не реклама C-H, просто я получил замену от C-H, и она была похожа на вашу. Если в вашем местном магазине говорят, что это замена, значит, они знают, о чём говорят, ведь вы, вероятно, не единственный человек в округе, у которого сломался выключатель, и они уже проходили через это. Прежде чем получить замену, спросите, новая ли она и в заводской ли упаковке. Это то, о чём всегда нужно спрашивать при покупке более крупных выключателей.
-
i
ian
25.12.2025 19:30Почему вы говорите, что нужно забыть о Cutler Hammer? В магазине электротоваров мне посоветовали этот вариант: yblighting.com/…, который подходит для моей распределительной коробки.
0
Как бы странно это ни звучало, вы можете подключить водонагреватель к сети с напряжением 120 вольт. Исходя из указанной вами силы тока, это должен быть обычный нагреватель мощностью 4500 ватт. При напряжении 120 вольт вместо 240 вольт (которых, как объясняется в предыдущих ответах, у вас просто нет) его мощность составит 1125 ватт (половина силы тока, умноженная на половину напряжения). Для восстановления потребуется в 4 раза больше времени. Современные обогреватели хорошо изолированы и способны нагреваться до приемлемой температуры даже при низкой мощности. Если снаружи тепло, можно добавить дополнительную изоляцию.
Когда я учился в колледже, я переехал в квартиру, где газовый водонагреватель был выключен и горела только запальная горелка. Я просто заметил, что он очень долго нагревается (почти весь день). Но этого было достаточно, чтобы принимать душ раз в день. Я так жил три месяца, пока не узнал, что основная горелка никогда не включалась. Работа электрических элементов при половинном напряжении должна быть лучше, чем работа запальной горелки.
Я также обеспокоен тем, что на оставшуюся часть вашей панели будет приходиться дополнительная нагрузка. Это может легко привести к полному выходу из строя повреждённого главного выключателя. Мы не знаем, почему он вышел из строя с одной стороны. Почему такая же проблема не возникла с другой стороны? Это нужно исправить как можно скорее. Эти более крупные выключатели часто имеют одинаковый размер, и может подойти новый выключатель от другого производителя (поручите эту работу электрику). На вашем фото показаны разъёмы, которые обычно используются в отдельных крупных выключателях.
Комментарии:
-
S
Skaperen
25.12.2025 19:30Они оба будут работать, если подать всего 120 вольт на два провода, питающих нагреватель. Некоторые нагреватели МОГУТ иметь активную схему управления, которая не будет работать при напряжении 120 вольт. В противном случае два элемента работают параллельно, когда термостат(ы) сигнализирует о необходимости дополнительного нагрева.
-
i
ian
25.12.2025 19:30Спасибо. Если бы водонагреватель работал таким образом, работал бы только один из двух нагревательных элементов. (они мощностью 4500 Вт) или они оба работали бы с меньшей мощностью? Не повредит ли нагревательным элементам такая длительная работа? С помощью магазина электротоваров я смог найти автоматический выключатель, соответствующий требованиям UL. (мой электрик не смог этого сделать и хотел заменить мой выключатель на подержанный той же модели, который он, возможно, нашёл бы в интернете.)
0
Вы можете использовать повышающий трансформатор для увеличения напряжения (в отличие от того, что делают жители Северной Америки, приезжая в Европу), но к тому времени, когда вы это сделаете, вы с таким же успехом можете просто устранить саму проблему. Бытовые распределительные щиты стоят недорого, но для их замены требуется приложить некоторые усилия, и обычно для этой работы нужен лицензированный электрик.
Комментарии:
-
H
Harper - Reinstate Monica
25.12.2025 19:30Мощность большинства водонагревателей составляет около 6 кВА, поэтому вам понадобится трансформатор такого же размера или в два раза меньше в режиме повышения напряжения. Это не так уж сложно.
-
S
Steven
25.12.2025 19:30Я знаю, что вы оба правы, но это возможное решение, и именно этому посвящён наш сайт!
-
S
Skaperen
25.12.2025 19:30Даже если бы вы смогли найти такой большой трансформатор, вам понадобилась бы цепь на 50 ампер с напряжением 120 вольт только для того, чтобы запитать водонагреватель.
-
V
Vitaliy
25.12.2025 19:30Даже если кто-то попытается это сделать, я думаю, будет очень сложно найти подходящий трансформатор. А сам трансформатор, скорее всего, будет стоить дороже, чем замена всей панели.
Похожие вопросы
Почему срабатывает главный автоматический выключатель, а не ...
5 ответов
25.12.2025Какова основная функция главного выключателя в распределител...
1 ответ
24.12.2025Можно ли заменить розетку с винтовыми и трубчатыми контактам...
4 ответа
24.12.2025Почему мой кондиционер не выключается после того, как я выкл...
4 ответа
24.12.2025В чём разница между однополюсными автоматическими выключател...
4 ответа
24.12.2025
Charles Dingler
25.12.2025 19:30Я бы посоветовал, если вам всё же придётся потратиться, использовать накопительный бак, который находится на улице или на крыше, где много солнечного света. Используйте этот бак, чтобы солнце выполняло половину работы по нагреву воды в течение дня. Для небольшой семьи вам может понадобиться только это и водонагреватель по требованию. Также рассмотрите возможность установки солнечного водонагревателя и качественного накопительного бака.
JoeFish
25.12.2025 19:30Ширлок прав: вы не можете получить 220 В от двух выключателей на 110 В, расположенных на одной стороне распределительного щита. Вам нужно подключить по одному источнику питания к каждой из двух входящих линий. Вам придётся починить/заменить главный выключатель или заменить распределительный щит.