0
Вопрос

Как подключить встраиваемый проекционный экран

Итак, у меня есть встраиваемый в потолок проекционный экран. Он расположен заподлицо с потолком, поэтому вся конструкция проекционного экрана находится внутри потолка.


Однако, к сожалению, он поставляется с трёхконтактной электрической вилкой. Как мне законно (в соответствии с нормами) подключить его к кабелю Romex? Я бы хотел сохранить трёхконтактную вилку, если это возможно. Но если у меня не будет выбора, я не против отсоединить вилку от кабеля и подключить чёрный, белый и заземляющий провода к кабелю Romex внутри распределительной коробки, закреплённой на потолочной балке или стойке.


Другой вариант — установить металлическую коробку с 3-контактной электрической розеткой, к которой просто подключается вилка. Однако я не уверен, что такая установка законна, в отличие от распределительной коробки, которая соединяет кабель Romex с экраном проектора.


Вариант 1: розетка, частично скрытая в потолке (три контакта проекционного экрана подключаются к розетке, металлическая распределительная коробка крепится к балке или стойке, также устанавливается пластиковая настенная панель, которая прикручивается к розетке — всё это находится внутри потолка).


Вариант 1


Вариант 2: используйте закрытую распределительную коробку, закреплённую на балке или стойке


Вариант 2: используйте закрытую распределительную коробку, закреплённую на балке или стойке


Комментарии:
S

Я позвонил производителю своего экрана, и они порекомендовали отрезать штекер и просто соединить провода изолентой. Возможно, он имел в виду, что нужно установить распределительную коробку. Думаю, я выберу второй вариант, так как первый явно не соответствует требованиям. Второй вариант кажется вполне приемлемым и соответствует духу закона.

T

@Aman вам следует обратиться в местный отдел строительства, чтобы узнать, разделяют ли они ваше мнение по этому вопросу.

A

На самом деле! Судя по одному из других ответов @Tester101, распределительная коробка должна быть доступна без необходимости что-либо разбирать или разрушать. Поскольку экран проектора можно рассматривать как лампочку в патроне (которую можно снять с помощью шестигранного ключа или отвёртки), распределительная коробка внутри балки будет доступна без необходимости пропиливать ещё один лист гипсокартона. Теперь я вернусь к первоначальной идее скрытой распределительной коробки, доступ к которой можно получить, опустив экран с потолка.

A

Спасибо за ваши ответы. @benrudgers Я сделаю именно так. Если съемную панель можно снять с помощью винта, это сработает, верно? (Я планирую использовать одноместную распределительную коробку, которая находится за экраном и закрыта белой заглушкой.

u

Сделайте отверстие больше, чем само оборудование. Используйте дополнительное пространство для доступа к розетке. Закройте дополнительное пространство съёмной панелью. @tester101 Нарушения строительных норм и правил, как правило, незаконны. Так было со времён Хаммурапи.

T

Не «незаконно», а просто не соответствует требованиям.

A

Ещё раз спасибо. Значит, я правильно понимаю, что вариант 1 незаконен, потому что нельзя использовать трёхконтактное соединение, доступ к которому невозможен, а вариант 2 незаконен, потому что, если бы экран был оснащён трёхконтактным разъёмом, было бы незаконно модифицировать этот разъём (склеивая его).

T

@Aman Я не пишу коды, я просто следую инструкциям. Если устройство предназначено для подключения с помощью шнура и вилки, то его следует использовать именно так. Если в инструкции производителя указан вариант с жёстким подключением, то обязательно следуйте инструкциям.

A

@Tester101 — этот продукт позиционируется как «встраиваемый в потолок», поэтому весь корпус предназначен для размещения внутри. В инструкции по установке нет возможности подключения внутри. Я бы хотел сделать это, чтобы в моей гостиной не было уродливой потолочной розетки с коротким проводом. Что касается требования «доступности». Почему потолочные светильники можно подключать к потолочным розеткам, которые практически недоступны? Розетка и патрон для лампочки доступны, но внутри потолка есть отдельный металлический корпус, к которому нет доступа. Спасибо за ваш ответ.

T

Соединение, будь то проводное или с помощью шнура и вилки, должно быть доступным.

T

Что говорится в инструкции по установке?

u

Если стационарная установка оборудования не соответствует требованиям производителя, это будет нарушением большинства электротехнических норм в США. Также стоит учитывать, что условия эксплуатации в потолочном пространстве или на чердаке могут выходить за пределы рабочего диапазона оборудования. Кроме того, недостаточная циркуляция воздуха и/или недостаточная изоляция могут привести к перегреву, и в этом случае вы будете полагаться на защиту оборудования, которое не обязательно рассчитано на работу в экстремальных условиях.


Ваш ответ

0 ответов 3