0
Вопрос

Как подключить выключатель для управления розеткой с УЗО?

26.12.2025 21:49

Я хочу переключить розетку GFI. Она будет подключена к единственному автоматическому выключателю на 20 Ампер без каких-либо других розеток или устройств в цепи или ниже по потоку от розетки. Он будет использоваться для включения и выключения пылесборника в моей мастерской.


Правильный способ подключения:





  • Установите выключатель на фазный провод, идущий к стороне «линии» розетки с устройством защитного отключения.


  • Проложите нейтральный провод без разрывов до стороны «линии» розетки с устройством защитного отключения.


  • Подключите заземляющие провода как обычно, к выключателю и розетке.




R
Ralph
Автор вопроса


Ваш ответ

2 ответа
0
S
26.12.2025 21:49

Если питание подается сначала на выключатель, вы разместите горячий проводник на одном винте переключателя, а проводник на другом винте подведете к горячему (обычно медного цвета) винту GFCI со стороны линии. Нейтрали в распределительной коробке будут соединены проволочными гайками, при этом нейтральный провод, ведущий к розеточной коробке, соединяется с серебряным винтом на стороне линии. Заземление по-прежнему выполняется обычным способом.
Если питание сначала поступает в распределительную коробку, вам нужно будет установить перемычку. В этом случае нейтральный провод, входящий в распределительную коробку, будет подключен к синему винту со стороны линии, а фазный провод будет подключен к новому отрезку кабеля Romex. Лично я подключаю черный (фазный) провод к белому, который идет к выключателю (конечно, белый провод нужно заклеить черной изолентой с обоих концов). И белый, и чёрный провода в распределительной коробке подключаются к винтам выключателя, а в подрозетнике чёрный провод подключается к винту под напряжением (обычно медного цвета) со стороны линии. Заземление выполняется по стандартной схеме. Не забудьте подключить заземление к ножке выключателя, чтобы заземлить и распределительную коробку.
Вы раньше пользовались переключаемым GFCI? По моему опыту, это распространенная проблема в ванных комнатах, когда GFCI отключается при включении света (который находится на защищенной стороне GFCI). Иногда вы можете обнаружить, что при включении пылесборника GFCI отключается. Все, что вам нужно сделать в этом случае, это нажать кнопку "сброс", но это может вызвать раздражение.

Комментарии:
  • R
    Ralph
    26.12.2025 21:49

    Спасибо за ответы. Я видел пост на эту тему, но он показался мне бессмысленным. Я продолжу. Ещё раз спасибо.

0
S
26.12.2025 21:49

Да, это верно — всегда нужно выключать подачу питания. Просто убедитесь, что вы используете выключатель и провод, рассчитанные на 20 ампер.

Комментарии:
  • t
    tom
    26.12.2025 21:49

    Насколько я понимаю, это не обеспечит никакой защиты выключателя (например, если каким-то образом винт выключателя соприкоснётся с фазой, защита от поражения электрическим током не сработает). Конечно, в вопросе об этом прямо не говорилось, но для полноты картины я даю ссылку на этот ответ, в котором также рассказывается, как защитить выключатель diy.stackexchange.com/a/28625/11812

  • d
    dbracey
    26.12.2025 21:49

    Проголосовал за краткий ответ.