Я заменяю выключатель на выключатель/розетку (с устройством защитного отключения) в своей ванной комнате. Выключатель будет управлять вытяжным вентилятором в ванной. В настоящее время у меня есть только два провода для подключения (фаза и нейтраль... без заземления). В купленном мной выключателе/розетке с устройством защитного отключения есть сторона питания и сторона нагрузки, а также два чёрных провода, которые, как я полагаю, управляют выключателем. Я не знаю, что делать с двумя чёрными проводами, которые управляют выключателем. Я предполагаю, что ничего не делаю со стороны нагрузки, учитывая, что я работаю только с двумя проводами, которые были подключены к старому выключателю.


Комментарии:
F

Похоже, это дубликат diy.stackexchange.com/questions/10087/…


Ваш ответ

1 ответ 3
0

Судя по вашему описанию, вы не сможете сделать то, что хотите, без дополнительных проводников.

Похоже, что всё, что у вас есть в коробке, — это петля с выключателем. То есть у вас есть провод, идущий от вентилятора, и провод, возвращающийся к вентилятору. Провод от вентилятора будет под напряжением, а другой провод будет под напряжением только тогда, когда он соединён с проводом под напряжением через выключатель.

Контур переключения

В такой схеме в коробке нет нейтрального провода, поэтому вы не можете установить розетку. Если вы замените кабель между вентилятором и выключателем, то сможете использовать кабель с дополнительным проводом. Это позволит вам подключить необходимый нейтральный провод.

Комментарии:
  • S

    Я согласен с Тестером. Вероятность того, что нейтраль подключена неправильно, настолько мала, что, на мой взгляд, об этом даже не стоит упоминать. Тем не менее, даже если нейтраль подключена неправильно, это всё равно петля с переключателем, и её нельзя использовать в таком виде, даже если поменять местами соединения.

  • T

    Если бы я описал в своих ответах все возможные сценарии, мне пришлось бы написать книгу по каждому из них. Если не было зафиксировано никаких проблем, я должен исходить из того, что проводка была подключена правильно.

  • M

    В этом и был смысл моего комментария. Дело в том, что если бы он был подключен к переключаемой нейтрали, то ваш хороший ответ не совсем подходил бы для этого случая. Новичок, который пытается разобраться с электрическими проводами в распределительной коробке, как автор вопроса, который просто пытается понять, что происходит, может запутаться, если будет следовать вашим инструкциям. В худшем случае он подключит новую розетку последовательно с вентилятором.

  • M

    Да, я говорю о том, что такое может случиться. Я видел, как это происходило не раз.

  • T

    @MichaelKaras Вы хотите сказать, что они, возможно, поменяли местами нейтрали?

  • M

    Возможно, вентилятор в его случае подключен неправильно: горячий черный провод крепится непосредственно к вентилятору на потолке, а затем выключатель подключает другую сторону вентилятора к нейтральному проводу на потолке. Если это так, то ваше описание требует небольшой корректировки. То есть вентилятор в потолочном светильнике нужно немного переоборудовать, чтобы фазный провод от потолка шёл обратно к настенной коробке, а затем к новой настенной розетке подключался нейтральный провод, как вы описали.