Как подключить Wi-Fi-термостат к основному блоку управления печью?
Я хотел бы установить термостат Honeywell с Wi-Fi-управлением для подключения к основному блоку управления Honeywell R7184U. Мой вопрос касается провода «C». На R7184 есть клеммы с обозначениями 1, 2, 3 и 4, а T1 и T2 — это клеммы 1 и 2. К какой клемме нужно подключить провод «C»? Похоже, что на клемму № 3 подается напряжение 24 В.
Примечание: извините, я ошибся в подключении проводов термостата. Белый провод подключается к клемме 4, а красный — к клемме 3. Новый термостат потребляет мало энергии и должен быть постоянно подключен к сети, даже если печь включена или выключена, чтобы он мог взаимодействовать с маршрутизатором.
brian m brouillette
Автор вопросаВаш ответ
2 ответа
0
Итак, у меня есть оригинальный (?) контроллер Honeywell. У него два контакта T и два контакта F:
Провода идут к термостату... один обеспечивает постоянное напряжение 25 В (или выше, у меня 30 В), другой является обратным проводом для замыкания цепи. Постоянное напряжение 25 В подключается напрямую к одному из выводов на стороне низкого напряжения трансформатора внутри контроллера, а обратный провод подключается к внутренним компонентам (концевым выключателям, реле и т. д.), которые управляют компонентами печи (двигателями, системой розжига и т. д.).
F's подключается к датчику пламени. Один вывод также подключен к внутренним компонентам. Однако другой вывод подключен напрямую к ДРУГОМУ выводу низковольтной стороны трансформатора.
Схему подключения новых контроллеров можно найти в технической документации на сайте Honeywell. Вот руководство по контроллеру R8184G Protectorelay:
https://customer.honeywell.com/resources/techlit/TechLitDocuments/69-0000s/69-0617.pdf
Как вы можете видеть на странице 1 (см. изображение ниже), на схеме показаны прямые линии, идущие от низковольтной части трансформатора к клеммам, как я описал выше. На схеме две крайние клеммы представляют для нас интерес. Я измерил напряжение на крайних клеммах моего старого контроллера с помощью мультиметра и, конечно же, получил 30 В.
Что это значит? Это значит, что вы можете использовать внешний контакт F в качестве провода C для термостатов, которым нужен провод C. У меня есть Wi-Fi-термостат Honeywell RTH6580WF, который я пытаюсь подключить к своей старой печи.
К счастью, у меня был неиспользуемый третий провод (зелёный), поэтому я подключил его к внешнему контакту F на печи, чтобы использовать в качестве провода C. Красный провод подключён к внешнему контакту T, а белый — к внутреннему контакту T. Изначально красный и белый провода были подключены наоборот, поэтому я поменял их местами на печи. Таким образом, красный провод по сути подключён к трансформатору и обеспечивает постоянную подачу питания.
В термостате белый провод просто подключается к W (нагрев), красный — к R (питание), а зелёный — к C (общий). Поскольку термостату также требуется питание для Rc, мне пришлось использовать перемычку между R и Rc. По какой-то причине в моём термостате не было заводской перемычки (она выглядит как небольшая скоба), поэтому я просто использовал короткий отрезок провода (маленький U-образный зелёный провод).
Presto-chango, термостат включен.
Комментарии:
0
Судя по руководству по эксплуатации контроллера Honeywell R7184A, у вас один из них:

Вы описали его как терминал 4, но на схеме показаны только два терминала с надписью «T», но это не страшно:
Я нашёл инструкцию к устройству EnviraCom, в которой указано, что клеммы 2 и 3 предназначены для питания от сети 24 В переменного тока:

Это значит, что у нас правильные подключения, и, согласно инструкции к R7184,
EnviraCOM™ Current Available: 150 mA
Таким образом, ограничивающим фактором здесь является просто доступный ток. Я не могу найти никаких характеристик термостата, который вы опубликовали, но если ему требуется 150 мА или меньше (при напряжении 24 В переменного тока), то он должен работать. Вам нужно будет выполнить следующие подключения:
Burner Thermostat Desc
Terminal 4 T W Heating call
Terminal 3 T R or Rh 24Vac
Terminal 2 C 24Vac "Common"
Примечание: возможно, в вашей текущей проводке W и R подключены неправильно, поскольку в двухпроводной системе это не имеет значения. Теперь, когда вам нужен провод C, важно, чтобы R был подключен к источнику постоянного питания. В противном случае термостат просто не будет получать питание.
Если ваш термостат потребляет более 150 мА, вы столкнётесь с различными странными проблемами, которые могут варьироваться от периодических сбоев до полного отказа горелки работать. Я настоятельно не рекомендую этого делать.
Если вам нужно больше 150 мА, обычно можно заменить трансформатор, но в данном случае это полностью интегрированный твердотельный блок. На самом деле я не уверен, что вы сможете подключить его, не повредив контроллер горелки. Самым безопасным вариантом было бы использовать отдельную цепь с реле, но это выходит далеко за рамки первоначальной задачи, поэтому я не буду описывать, как это сделать, если в этом нет необходимости.
Комментарии:
-
Y
Я только что заказал Ecobee SmartThermostat и только сейчас понял, что нахожусь в той же ситуации (с управлением R7184B), что и вы несколько лет назад. По данным Ecobee, ему требуется до 3,5 ВА, то есть при напряжении 24 В это будет ~145 мА, так что, похоже, мА от R7184 должно быть достаточно. Так ли это — и всё ли у вас получилось?
-
u
Вы были абсолютно правы: красный и белый провода на блоке управления горелкой были перепутаны. Спасибо вам
-
g
Я обновил свой ответ, основываясь на уточнении ОП относительно используемых терминалов.
Похожие вопросы
Снижает ли уменьшение скорости вращения вентилятора в печи с...
8 ответов
24.12.2025Как определить, какая у меня система отопления?...
2 ответа
24.12.2025Какие системы отопления/охлаждения рекомендуются для этого н...
4 ответа
24.12.2025Как починить сливную трубку для конденсата, которая замёрзла...
1 ответ
24.12.2025Как повысить эффективность обогрева с помощью системы принуд...
11 ответов
24.12.2025




IronEagle
Спасибо за ответ и добро пожаловать в раздел «Обустройство дома»!