0
Вопрос

Как подключить заземление к старой электропроводке?

В этом старом доме (построенном в 50-х годах) проводка выполнена кабелем Romex 12/2 с тканевой изоляцией, без заземления и с металлическими коробками. Могу ли я просто проложить одножильный провод сечением 12 или 14 А между коробками, а затем подключить его к заземляющей шине распределительного щита, или мне нужно заменить всю проводку на новый кабель Romex?



Ваш ответ

3 ответа 3
0
m

Соответствующий раздел кодекса может быть 250.130, а более подробная информация содержится в разделе 250.130(C), где говорится о простом подключении заземляющего провода к розеткам с двумя контактами. Я нашёл это в проекте кодекса здесь
https://www.nfpa.org/assets/files/aboutthecodes/70/70-a2013-ropdraft.pdf

Я предполагаю, что в окончательном варианте кода будет то же самое. Суть в следующем:

(C) Замена розетки без заземления или расширение ответвления цепи.
Заземляющий проводник оборудования, розетки заземляющего типа или удлинителя с ответвлением может быть подключен к любому из следующих устройств:

(1) Любая доступная точка на системе заземляющих электродов, как описано в стандарте 250.50

(2) Любая доступная точка на проводнике заземляющего электрода

(3) Клемма заземления оборудования внутри корпуса, от которой отходит ответвление к розетке или ответвление к цепи

(4) К заземляющему проводнику оборудования, который является частью другой ответвительной цепи, берущей начало от корпуса, где берет начало ответвительная цепь для розетки или ответвительная цепь[ROP 5–209]

(5) Для систем с заземлением: заземляющий проводник внутри корпуса оборудования

(6) Для систем без заземления: заземляющая клемма внутри корпуса оборудования

0

С введением в действие электротехнического кодекса 2014 года (NEC 2014) правила модернизации были значительно смягчены. Да, теперь вы можете просто проложить оголённый или зелёный провод между всеми электрическими коробками и обратно к распределительному щиту.

Заземляющие провода могут проходить по любому доступному маршруту, им не обязательно следовать за проводниками.

Заземляющий провод должен возвращаться к той же панели, к которой подключаются проводники (это важно, если у вас несколько панелей).

Заземляющие провода должны быть достаточно толстыми (как правило, такой же толщины, как и проводники), но могут быть и толще. Например, заземляющий провод сечением 12 AWG не подходит для цепи сушильной машины сечением 10 AWG/30 А, но подходит для цепи розетки сечением 14 AWG/15 А.

Вот в чём загвоздка: Несколько цепей могут иметь общее заземление. Вам не нужно прокладывать заземляющий провод до самого распределительного щита, достаточно добраться до другой точки заземления, путь к которой достаточно широк. Таким образом, вы можете последовательно соединять заземляющие провода от коробки к коробке, если все цепи, которые вы заземляете, выходят из одного распределительного щита. Или же заземление 10 или 6 AWG, подведённое к варочной панели или сушилке, может стать «основой», обеспечивающей заземление для многих других устройств.

Все соединения с заземлением должны выполняться по тем же правилам, что и любые другие соединения: внутри распределительной коробки или с использованием какого-либо соединения, предназначенного для использования вне коробки.

Подробности см. в Национальном электротехническом кодексе, NFPA 70 (2014) Статья 250 — Заземление и соединение. (Теперь NFPA предоставляет бесплатный онлайн-доступ к своим кодексам и стандартам.)

Комментарии:
  • H

    @Jasen В обычных сушильных машинах есть только два варианта: только нейтраль или нейтраль и заземление разделены. В машинах с нейтралью (трёхпроводных) нельзя использовать заземление, так как это вообще не заземление.

  • J

    «Или же заземление 10 или 6 AWG, подключённое к варочной панели или сушилке, может служить «основой», обеспечивающей заземление для многих других розеток. » Всегда ли это так или только в том случае, если у варочной панели или сушилки есть отдельное заземление и нейтраль?

0

Я считаю, что установка заземляющего проводника, как вы описали, МОЖЕТ соответствовать требованиям. Он должен проходить по тому же пути, что и существующий провод. Однако прежде чем принимать это на веру, проконсультируйтесь с местным инспектором по электротехнике. В зависимости от того, насколько не заземлена ваша система, вам также может потребоваться установить заземляющий стержень (или два, или три), чтобы шина заземления на распределительном щите была фактически привязана к земле.

Учитывая, что нужно будет сделать для модернизации этого провода, я считаю, что разумным подходом является новая проводка (если вы собирались разрывать провода настолько далеко друг от друга) или GFCI и старая проводка с одобренной кодом маркировкой, отмечающей отсутствие заземления в этих цепях (если вы не собирались разрывать провода настолько далеко друг от друга).

Комментарии:
  • H

    Так было не тогда, когда вы это писали. Так есть сейчас. NEC 2014 смягчил правила, что значительно упростило модернизацию заземления. Заземление не обязательно должно быть в том же кабеле или даже проходить по тому же маршруту, что и проводники, а несколько цепей могут иметь общее заземление, если все они отходят от одной и той же подпанели.