0
Вопрос

Как подключить заземляющий провод к светильнику?

Я меняю светильник в своей ванной комнате и использую следующую схему:





  • Электрощиток пластиковый

  • Провод, идущий от источника питания, имеет чёрный (фаза), белый (ноль) и медный (заземление) цвета.

  • Светильник поставляется с металлическим кронштейном для крепления к электрощитку, на котором есть зелёный винт

  • Светильник имеет чёрный, белый и медный провода.




В инструкции, прилагаемой к светильнику, нет примера подключения, если от сети идёт провод заземления. Там только сказано, что нужно подключить медный провод светильника к зелёному винту. Поэтому мне интересно, что делать с заземлением от сети. Если поискать в интернете, то можно найти такие варианты:


Варианты подключения


Поэтому я думаю, что, поскольку электрощит пластиковый, мне нужно просто соединить заземление источника питания с заземлением светильника с помощью проволочной гайки. Нужно ли мне соединять их с помощью зелёного заземляющего винта на светильнике, или это нужно делать только в том случае, если электрощит металлический?



Ваш ответ

3 ответа 3
0
Лучший ответ

Инструкция к светильнику подходит только для металлической коробки. Если используется металлическая коробка, то она сама (должна) быть заземлена. Кронштейн, на котором крепится светильник, должен быть соединён с коробкой, чтобы обеспечить заземление кронштейна. Наконец, заземляющий провод от светильника должен быть прикреплён к кронштейну, чтобы обеспечить заземление светильника.

В случае с пластиковым корпусом заземление корпуса не требуется. Все заземляющие соединения должны быть выполнены путем соединения заземляющих проводов между собой. Таким образом, в вашей ситуации вы все делаете правильно: заземление от источника питания подключается к заземлению от светильника с помощью резьбового соединителя (или другого одобренного соединения).

0
w

Я бы соединил оба медных провода с помощью зелёного винта. Я бы также позаботился о том, чтобы медный провод со стороны питания был длиннее, чем провод под напряжением и нейтральный провод. Таким образом, если произойдёт обрыв, то, скорее всего, оборвутся провод под напряжением или нейтральный провод, а если произойдёт короткое замыкание на какой-либо металлической детали лампы, то оно будет заземлено.

Комментарии:
  • n

    В целом не рекомендуется и, на мой взгляд, противоречит правилам подключения подключать более одного провода к любому винтовому соединению, не предназначенному для нескольких подключений. Правильным подходом было бы использование шлейфа, как предлагает @Tester101

0

Даже в пластиковых электрощитах может быть металлическая полоса для заземления, которая соединяется с металлическими винтовыми зажимами. Сначала проверьте это.

Если нет, подключите заземление от панели к заземлению светильника с помощью зажима (как и провода питания) и закрутите заземление светильника вокруг зелёного винта.

Хотя подключение заземляющего провода от светильника к заземляющему винту на креплении не является обязательным, это хорошая идея. Я всегда слежу за тем, чтобы этот заземляющий провод был короче проводов питания, чтобы в случае падения светильника он зацепился за заземляющий провод, прикреплённый к креплению, а не за провода питания, идущие от панели.

Комментарии:
  • B

    Это хорошая мысль. Профилактика или защита. Может ли кто-нибудь предоставить официальное «кодовое» заявление о том, какой метод лучше?

  • S

    Интересный момент, касающийся укорачивания заземляющего провода. Единственный минус, который я вижу в этом, заключается в том, что если вся нагрузка приходится на заземление, то оно может отсоединиться. Теперь у вас есть свисающий светильник без заземления — будем надеяться, что он не окажется под напряжением!

  • B

    Правда? По крайней мере, на некоторых из тех, что я купил, они есть; они шириной около 1/2 дюйма и проходят от одного отверстия для винта вдоль задней панели до другого. Я никогда особо не задумывался об этом и просто предполагал, что это что-то обязательное.

  • B

    Я никогда не видел пластиковую коробку с заземляющей планкой.