0
Вопрос

Как подключиться к заземляющему проводу без наконечников?

24.12.2025 13:06

Время рассказа:


Я пытаюсь установить новый вентилятор в своей спальне, где раньше был только светильник. Когда я снимаю светильник, оказывается, что лампочка подключена к коричневому проводу (а не к чёрному) и двум скрученным вместе белым проводам. Заземляющего провода не видно.


Присмотревшись, я замечаю кусок изоленты. Я снимаю изоленту. Похоже, что это три толстых медных провода (я предполагаю, что это недостающие заземляющие провода), которые были скручены вместе и обрезаны чуть ниже места скрутки. Изолента закрывала «выпуклость», образовавшуюся в результате скрутки.


У меня такой вопрос: как подключить заземляющий провод вентилятора к этой системе? Можно ли просто намотать провод на один из медных проводов и закрепить изолентой?


Редактировать: Добавлено изображение:


обжим провода заземления

D
Derek Downey
Автор вопроса

Комментарии:
P
Piotr Kula
24.12.2025 13:06

Вы можете просто намотать заземление на оголённый провод.. это не имеет значения, если только оно не соприкасается с оголёнными клеммами под напряжением.. он и так оголён.. так что...

D
Derek Downey
24.12.2025 13:06

добавлено изображение

J
Jay Bazuzi
24.12.2025 13:06

Этот вопрос можно было бы дополнить фотографией.


Ваш ответ

2 ответа
0
24.12.2025 13:06

Спасибо за фотографию. Я сталкивался с этим много раз. Похоже, что в этих заземляющих проводах достаточно свободного места, чтобы снять медную обжимку (не помню, как она называется) и добавить заземляющую гайку. Заземляющие гайки зелёного цвета, в верхней части у них есть отверстие, через которое можно вывести новый или существующий заземляющий провод.

Так и в вашем случае....


  1. снимите зажим с помощью диагональных плоскогубцев
  2. возьмите кусок запасного заземляющего провода длиной в несколько дюймов
  3. вставьте новый провод в верхнюю часть гайки заземляющего провода и протолкните его так, чтобы он прилегал к основанию
  4. прикрутите гайку к существующим трём линиям заземления, соединив все 4 заземления (3 существующих и новое, выходящее сверху)
  5. подсоедините новую линию заземления, выходящую из верхней части гайки, к вентилятору

0
24.12.2025 13:06

Я чувствую твою боль. Постоянно сталкиваешься с халтурой. Ты не уточнил, какой длины был этот отрезок. Если предположить, что он слишком короткий, чтобы его размотать и использовать медную обжимную ленту для восстановления более длинного заземляющего проводника, то наматывать новый заземляющий провод и закреплять его изолентой — не лучшая идея. Это очень старомодное, но действенное предложение. Припаяйте новый заземляющий провод к отрезку существующего провода. Так вы получите хорошее и надёжное соединение. Конечно, будьте абсолютно уверены в правильности определения проводников, никогда не полагайтесь на догадки. Убедитесь, что рассматриваемый контакт действительно заземлён, чтобы он выполнял нужную вам функцию. Удачи.