0
Вопрос

Как понять, когда и где можно сверлить стену?

24.12.2025 22:08

Многие домашние проекты предполагают прорезание или сверление отверстий в стенах (от гвоздей, шурупов или крючков для крепления вещей до прорезания гипсокартона и сверления стоек для прокладки проводов).


В общем, как понять, что можно пробивать, а что нет? Другими словами, когда можно просто начать сверлить стену, а когда нужно опасаться задеть электропроводку, водопроводные трубы и т. д.?

j
jrdioko
Автор вопроса

Комментарии:
J
Jay Bazuzi
24.12.2025 22:08

Мой друг пошёл вешать картину и просверлил водопроводную трубу. Вода потекла довольно далеко.


Ваш ответ

4 ответа
0
Лучший ответ
24.12.2025 22:08

Электрические провода обычно прокладываются вертикально, вверх и вниз по боковой стороне стойки (с помощью скоб), чтобы добраться до розеток, потолочных светильников/вентиляторов и т. д., а также горизонтально, чтобы пересечь комнату (комнаты). Вертикальных проводов обычно легко избежать: не сверлите и не прибивайте гвозди над розеткой или выключателем, а если это необходимо, не задевайте ту сторону, к которой прибита розетка. Горизонтальные направляющие должны иметь достаточную свободу хода, чтобы избежать большинства повреждений, если только вы не сверлите/не забиваете гвоздь в отверстие в стойке (так называемом ниппеле), через которое они проходят.

Я не думаю, что для защиты Romex/кабеля/канала необходимо устанавливать металлическую пластину на шпильку. Это требуется только в том случае, если вы просверливаете отверстие слишком близко к одной из сторон шпильки, и тогда для обеспечения прочности конструкции необходима металлическая скоба. Если не сверлить/не забивать гвозди в незащищённое отверстие или в непосредственной близости от него, то с электричеством проблем не возникнет.

Когда дело доходит до труб, вы должны уметь определять, из какого металла они сделаны. Несмотря на то, что медь — один из самых мягких металлов, она всё равно оказывает значительное сопротивление, и если вы не попадёте в место, где труба проходит через шпильку, ваш гвоздь/сверло, скорее всего, отклонятся от изогнутой поверхности медной трубы. Однако в случае с ПВХ или АБС-пластиком вы, скорее всего, получите протечку, если попадёте в трубу сверлом или даже гвоздём.

Если вам нужно вырезать большое отверстие в гипсокартоне, сначала сделайте горизонтальный надрез. Если там есть стойка или вертикальная труба, лучше сразу их обнаружить. Тогда вы сможете решить, что лучше сделать новое отверстие с другой стороны стойки, а не потом, когда вы уже сделаете длинный вертикальный надрез в гипсокартоне.

Комментарии:
  • k
    kd4ttc
    24.12.2025 22:08

    Это не 1 1/4 дюйма от готовой поверхности. Это 1 1/4 от края стойки. При использовании гипсокартона толщиной 1/2 дюйма шуруп может входить на 1 3/4 дюйма от готовой поверхности. Разумно ограничиться глубиной в 1 1/2 дюйма от готовой поверхности, чтобы оставить запас прочности. Кстати, обычные шурупы для гипсокартона имеют длину 1 1/4 дюйма. Так что, если вы вкрутите шуруп до конца в гипсокартон, вы всё равно будете в безопасности.

  • S
    Stephen
    24.12.2025 22:08

    Может ли кто-нибудь объяснить неопытному человеку (мне), что имеется в виду под фразами «избегайте попадания в ту сторону, к которой прибит держатель» и «это требуется только в том случае, если вы сверлите сосок слишком близко к одной из сторон шпильки»?

  • B
    BMitch
    24.12.2025 22:08

    Похоже, что это становится обязательным требованием на расстоянии 1 1/4 дюйма от готовой поверхности, то есть если они просверлят отверстие на расстоянии 3/4 дюйма от лицевой стороны стойки (при условии, что гипсокартон имеет толщину 1/2 дюйма), это станет обязательным требованием. Это цитата из интернет-публикации 2008 года, посвящённой Национальному электротехническому кодексу, поэтому действующие нормы могли измениться, а в некоторых регионах требования могут быть ещё строже.

  • M
    Michael
    24.12.2025 22:08

    @BMitch Мне нравится эта идея, но, насколько мне известно, они не требуются по коду... а если они не требуются по коду, то вряд ли были установлены.

  • B
    BMitch
    24.12.2025 22:08

    Эти элементы не обеспечивают никакой структурной поддержки, хотя для этих целей используются другие пластины: homedepot.com/h_d1/N-5yc1v/R-100345566/h_d2/…

0
24.12.2025 22:08

Больше всего опасений вызывает водопровод. Можно проверить с помощью пробойника или инструмента, похожего на нож для колки льда. Как правило, нужно проверять обе стороны стены. Водопровод обычно проходит сверху вниз или прямо вправо/влево. Следует остерегаться медных труб. В стенах они проходят прямо над местом, где находится патрубок или угловой клапан (подача). Помните, что если вам нужно просверлить отверстие, то обычно не нужно делать его глубоким. Мне никогда не нужно сверлить. Обычно я использую пробойник. Если провода будут повреждены, они сместятся и замкнут цепь, так что не переживайте. С сантехникой могут возникнуть проблемы.

0
24.12.2025 22:08

Правила различаются, но некоторые моменты остаются неизменными. В Онтарио, Канада, требуются металлические пластины для защиты проводов, если провод проходит в пределах 1 1/4 дюйма от внешней стороны стойки. Другими словами, если вы просверливаете отверстие для провода в середине стойки диаметром 3 1/2 дюйма, старайтесь не выходить за пределы центральной части диаметром 1 дюйм. Если вы приближаетесь к краям, вам нужно защитить этот участок металлической пластиной. Следуя этому правилу, вы можете легко установить пластину с одной стороны и не устанавливать с другой, в зависимости от размера и расположения отверстия (или отверстий).

Это правило говорит мне о том, что при использовании гипсокартона толщиной 1/2 дюйма и стоек толщиной 3 1/2 дюйма всё будет в порядке, если я не буду сверлить стену глубже, чем на 1 3/4 дюйма. К сожалению, я видел много случаев, когда металлические пластины должны были использоваться, но не использовались. Поэтому ограничьте сверление до 1 3/4 дюйма (или до 1 1/2 дюйма для большей безопасности).

Да, и, конечно, если вы наткнулись на что-то твёрдое, не стоит просто продолжать давить и в конце концов просверлить это насквозь, иначе вы можете получить неприятный удар током.

Комментарии:
  • k
    kd4ttc
    24.12.2025 22:08

    Правила электромонтажа в США идентичны. Я делаю отверстие максимум на 2,5 см, чтобы оставить запас прочности. При толщине гипсокартона 1/2 дюйма максимальная глубина отверстия составляет 3,8 см.

0
B
24.12.2025 22:08

Цельтесь в шпильку или подальше от шпильки. Если леска проходит через шпильку, на ней должна быть металлическая защитная пластина, которая не даст вам продвинуться дальше.

Линии, идущие вверх и вниз по стене, часто крепятся к стойкам с помощью скоб (любая электрическая линия, идущая вертикально будет прикреплена), поэтому нужно следить за тем, чтобы не пропустить стойку с одной или другой стороны. Если вам не нужна опора в виде стойки, то достаточно просто проделать отверстие в гипсокартоне, чтобы не задеть линию, проходящую между стойками. Однако не помешает проявить дополнительную осторожность, если вы находитесь на высоте, близкой к расположению розеток.

Чтобы упростить задачу, приобретите детектор шпилек, который также может обнаруживать металлическую проводку и трубы. Они не дают стопроцентной гарантии, но если что-то находят, то могут спасти вам жизнь.

искатель шипов

Комментарии:
  • S
    Stephen
    24.12.2025 22:08

    @ArgentoSapiens Тускло-красное свечение от расплавленного сверла, вращающегося под напряжением, оставило чёткие борозды на сверле.

  • T
    TomG
    24.12.2025 22:08

    В нашем первом доме я сверлил отверстие в стене на кухне, чтобы провести кабель для выключателя измельчителя пищевых отходов. Я почувствовал какое-то сопротивление, наклонился к сверлу и передумал. Я откопал фотографии, которые сделал во время строительства, и обнаружил, что чуть не просверлил канализационную трубу из ванной наверху. К счастью, металлическая пластина меня предупредила! Мораль этой истории такова: обращайте внимание на то, что вам говорит дрель или нож, если вы чувствуете неожиданное сопротивление.

  • A
    ArgentoSapiens
    24.12.2025 22:08

    @Стивен, как вы узнали, что попали на горячую линию?

  • S
    Stephen
    24.12.2025 22:08

    Я добавлю сюда свой опыт для тех, кто будет искать решение в Google в будущем... не рассчитывайте, что с кодом что-то сделают. Когда я крепил монитор к стене, я случайно задел провод под напряжением в нише, которая была защищена пластиной только с одной стороны (с ДРУГОЙ стороны, конечно). Я использовал прибор для поиска стоек с детектором проводов под напряжением, который регистрировал напряжение везде, где я сверлил, но я решил, что неправильно его использую, и всё равно продолжил. Когда я вскрыл стену, я обнаружил диагональные, горизонтальные и вертикальные провода... Просто беспорядочная путаница из-за небрежной проводки. Будьте осторожны и внимательно следите за детектором.