0
Вопрос

Как повысить давление в спринклерной системе, работающей от скважины?

24.12.2025 19:47

Я пытаюсь установить спринклерную систему для своего большого участка. Я разделил его на 2 зоны, в каждой из которых по 8 головок, питающихся от скважинного насоса мощностью 2 л. с.


Я везде использую трубы диаметром 1 дюйм.


Первая зона работает нормально, и давление в скважине составляет около 70 фунтов на квадратный дюйм. Вторая зона, которая примерно на 20 ярдов длиннее первой и также имеет 8 головок, работает, но скважинный насос работает циклично.


Я предполагаю, что проблема в том, что из-за более длинного шланга у меня недостаточно давления, чтобы протолкнуть достаточное количество воды.


Если я разделю вторую линию зоны на две, по 4 головки на каждой линии, сработает ли это? Каждая линия будет короче, но я не уверен, что это что-то изменит.


Есть какой-нибудь совет?

I
Iunknown
Автор вопроса

Комментарии:
I
Iunknown
24.12.2025 19:47

Я включаю воду, давление падает с 75 до 45 фунтов на квадратный дюйм, включается насос и работает до тех пор, пока давление не поднимется до 75 фунтов на квадратный дюйм, после чего насос отключается.

g
gregmac
24.12.2025 19:47

Не могли бы вы подробнее рассказать о том, как происходит «циклирование»? Как долго он включен и как долго выключен, как когда он работает «нормально», так и когда у вас возникают проблемы?

I
Iunknown
24.12.2025 19:47

Насос установлен в «небольшом здании» и соединён с резервуаром (объёмом 150 галлонов) и реле давления. Реле настроено на включение при давлении 45 фунтов на квадратный дюйм и выключение при давлении 75 фунтов на квадратный дюйм. Я не знаю, насколько глубока скважина.

g
gregmac
24.12.2025 19:47

Как осуществляется управление насосом (есть ли реле давления)? Как осуществляется управление системой орошения? К чему ещё, кроме системы орошения, подключён насос? Есть ли в системе гидроаккумулятор, и если да, то какого он размера? Скважина пробурена (на какую глубину?) или вырыта?


Ваш ответ

4 ответа
0
W
24.12.2025 19:47

Давление падает с 65. До 35, когда включается зона. Замените обратный клапан, он даст вам 100% при стабильных 65 фунтов на квадратный дюйм. Заменяйте мой каждые три года. Латунный блок стоимостью менее 60,00 руб, врезанный в линию, возвышающуюся над землей.

Комментарии:
  • D
    Daniel Griscom
    24.12.2025 19:47

    Здравствуйте, добро пожаловать на Stack Exchange. Несмотря на то, что здесь содержится полезная информация, её сложно понять из-за слишком сжатой подачи. Возможно, вам стоит немного расширить свой ответ.

0
24.12.2025 19:47

Спасибо всем за помощь.

Поскольку я не мог понять, как добавление ещё одной линии поможет без увеличения диаметра основной трубы, я решил прочитать инструкцию к разбрызгивателю и узнал, что можно менять размер сопла.

Итак, я заменил форсунки на самые производительные из тех, что смог найти, и после установки трёх дождевателей давление в скважине оставалось на уровне 70 фунтов на квадратный дюйм и не менялось.

0
24.12.2025 19:47

«Циклическое» включение в системе с давлением — это, как правило, слишком частое включение и выключение насоса. Системы с давлением специально сконструированы таким образом, чтобы насос работал до достижения максимального давления, затем вы используете воду из напорного бака до тех пор, пока давление не достигнет минимального уровня, после чего насос снова включается и работает до достижения максимального уровня.

Рекомендуемое минимальное время работы насоса мощностью 1–2 л. с. обычно составляет 2 минуты. Время работы зависит от производительности насоса и размера резервуара.

Исходя из того, что ваш резервуар вмещает 150 галлонов, и не зная вашего расхода (в галлонах в минуту, GPM), на основе этого инструмента мы можем привести несколько примеров расхода/времени:


  • 16GPM: 3 минуты
  • 20GPM: 2,5 минуты
  • 24GPM: 2 минуты

Как видите, чем выше скорость потока, тем меньше времени насос будет работать.

В вашем случае, похоже, одна зона в основном соответствует производительности насоса (вы можете убедиться в этом, посмотрев на манометр во время работы насоса: показания должны быть довольно стабильными). Хотя это может сократить количество запусков насоса, если вы в это же время используете воду в другом месте, давление упадет, и насос не сможет поддерживать его на прежнем уровне.

Теперь скорость потока, создаваемого насосом, зависит от нескольких факторов, наиболее важными из которых являются: сам насос (и количество его ступеней) и глубина до уровня воды. Для каждого погружного насоса есть таблица, в которой указана скорость потока на разной глубине, поэтому вам нужно найти свою модель и определить уровень воды, чтобы рассчитать эти показатели. Вот пример с использованием насоса мощностью 2 л. с., который я нашёл при давлении 60 фунтов на кв. дюйм (глубина до воды: скорость потока):


  • 20 футов: 23,9 галлона в минуту
  • 60 футов: 22,7 галлона в минуту
  • 100 футов: 21,3 галлона в минуту

На первый взгляд, всё в порядке. Я предполагаю, что в первой зоне расход соответствует производительности насоса, а во второй зоне расход просто ниже, чем у насоса. В этом нет ничего страшного, так и должно быть.

Если вы действительно хотите сократить количество циклов включения и выключения, вы можете подключить резервуар большего объёма или второй резервуар. Это увеличит производительность, и насос будет работать дольше, но при этом он будет дольше выключен, пока вы используете воду из резервуаров.


Теперь, если у вас была быстрая цикличность (например, время работы менее 2 минут) или «быстрая цикличность» (время работы несколько секунд), это указывает на проблему с напорным баком. Обычно в баке должно быть давление на 2 фунта на квадратный дюйм ниже точки отключения (низкого давления), то есть в вашем случае 43 фунта на квадратный дюйм. Чтобы проверить это, вам нужно выключить насос и дать воде стечь (откройте где-нибудь кран). Вы можете долить его с помощью обычного воздушного компрессора.

Комментарии:
  • I
    Iunknown
    24.12.2025 19:47

    Моя цель — вообще отказаться от использования насоса. Я пытаюсь уменьшить износ насоса и сэкономить деньги. :)

0
24.12.2025 19:47

Вот хорошее пошаговое руководство о том, как рассчитать потери в системе орошения. Оно предназначено для рассеивания сточных вод, но его принципы применимы и для обычного полива газонов.

А вот ещё таблицы поиска для расчёта потерь в трубах и фитингах.

Редактировать:

Если вы посмотрите на значения во второй таблице, то увидите, что снижение расхода значительно уменьшает потери давления на каждом участке трубы. Если у вас есть 200 футов трубы с восемью дождевальными установками по 2,5 галлона в минуту, то изначально вам потребуется расход в 20 галлонов в минуту. Потери давления на каждые 100 футов при таком расходе составляют 8,66 фунта на квадратный дюйм.

С другой стороны, если вы используете две ветки по 4 дождевателя в каждой, вам понадобится всего 10 галлонов в минуту на каждую ветку. Потери давления на 100 футов при таком расходе составляют 2,40 фунта на квадратный дюйм.

При этом не учитываются потери из-за дополнительных фитингов, необходимых для двух ответвлений, но они должны быть незначительными.

Короче говоря, разделение линий должно повысить давление на концах линий, но не даст вам никакого преимущества в общей скорости потока.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Я никогда раньше не занимался поливом, я просто пользуюсь справочными таблицами. Возможно, вам стоит подождать, пока кто-нибудь с реальным опытом ответит на этот вопрос и подтвердит мои слова. (Или удалите мой ответ, если он неправильный.)

Комментарии:
  • I
    Iunknown
    24.12.2025 19:47

    В качестве проверки я смог включить другой кран, пока зона 2 была единственной, и предотвратить включение насоса, если кран расходовал около 5 галлонов в минуту.

  • I
    Iunknown
    24.12.2025 19:47

    Чтобы проверить это, я мог бы изменить настройку на 80.

  • D
    Doresoom
    24.12.2025 19:47

    Я не предлагал включать обе зоны одновременно. Я хотел сказать, что если рабочее давление в одной зоне находится в пределах 5 фунтов на квадратный дюйм от предельного значения, то в другой зоне оно может достигать предельного значения, что приводит к включению и выключению насоса во время работы дождевателей.

  • I
    Iunknown
    24.12.2025 19:47

    Я не управляю обеими зонами одновременно... честно говоря, я и не думал, что смогу это сделать, поэтому не представляю, как я мог бы создать давление в зоне 1.

  • I
    Iunknown
    24.12.2025 19:47

    Это Техас, так что о разнице в оценках говорить не приходится... <ухмыляется>

  • D
    Doresoom
    24.12.2025 19:47

    В этой статье избыточный расход насоса назван возможной причиной его циклического включения. Если вы используете одну зону при давлении 70 фунтов на кв. дюйм, а предельное значение составляет 75 фунтов на кв. дюйм, то проблема может быть в этом. Если вашим дождевателям не нужен такой расход, то вы создаете избыточное давление. Есть ли разница в высоте между двумя зонами?

  • I
    Iunknown
    24.12.2025 19:47

    Насколько я понимаю, проблема не в давлении на каждой головке, а в том, что я не пропускаю достаточное количество воды по трубопроводу. Сейчас всё распыляется нормально на достаточном расстоянии (около 40 дюймов в радиусе), и я просто пытаюсь не дать насосу выйти из строя. Я знаю, что близок к цели, поскольку трубопровод лишь немного длиннее того, который правильно работает с таким же количеством головок.

  • D
    Doresoom
    24.12.2025 19:47

    @B Митч: Вы абсолютно правы. Каждая дождевальная головка снижает давление на величину, соответствующую её расходу в галлонах в минуту при данном давлении. Поэтому при расчёте потерь давление и потери на участках трубы между дождевальными головками будут разными для каждой из них. Вот почему я смог дать только пример «ответа» — у меня не было характеристик дождевальных головок или конкретной схемы.

  • B
    BMitch
    24.12.2025 19:47

    Да, но вам нужно будет рассчитать количество галлонов в минуту на каждом участке трубы, чтобы определить, какая потеря давления будет у вас. Затем вам нужно будет узнать требования к вашим дождевальным установкам. Это потребует от вас изучения вопроса и математических расчётов, желательно до того, как вы попытаетесь что-то изменить. Если вы будете действовать по принципу «измеряй 0 раз», то удивитесь, что вам придётся сделать всего два разреза.

  • I
    Iunknown
    24.12.2025 19:47

    Я скорее пытаюсь спасти то, что уже сделал. Позволит ли мне разделение существующей линии на две отдельные линии увеличить напор воды