0
Как правильно добавить кабелепровод в этой конфигурации в соответствии с NEC?
Я собираюсь вскрыть внутреннюю часть кухонной стены. Мой электрощит находится с внешней стороны этой стены. Я добавлю изоляцию, что затруднит прокладку кабеля в будущем, поэтому я хотел бы воспользоваться возможностью и установить кабелепровод между электрощитом и подвалом под этой стеной. Затем кабелепровод можно будет использовать для будущих цепей или при замене существующей проводки. Я бы хотел, чтобы в кабелепроводе поместились шесть кабелей NM 12-2. Обратите внимание, что в этом отсеке для стоек в настоящее время нет проводки. Я просто установлю пустой кабелепровод для дальнейшего использования.
Какой тип и размер кабелепровода мне следует использовать? Как должен заканчиваться кабелепровод в подполье?
ArgentoSapiens
Автор вопросаВаш ответ
1 ответ
0
ENT, или «трубка смурфика», описана в статье 362 NEC и, похоже, подходит для этой цели. Её можно согнуть вручную, в отличие от EMT, и для неё не требуется сварка растворителем, как для ПВХ.
РазмерNM 12-2 имеет ширину 0,400 дюйма. В примечании 9 к главе 9 говорится, что эллиптические кабели следует рассматривать как одножильные кабели с диаметром, равным наибольшему диаметру кабеля. Таким образом, каждый NM 12-2 рассматривается как проводник сечением 0,126 дюйма^2. Шесть таких проводников составляют 0,754 дюйма^2.
Шесть кабелей NM считаются «более чем двумя проводами», поэтому мы используем заполнение на 40 %. Для ENT мы обращаемся к таблице 4 в главе 9, в которой указано, что заполнение на 40 % для сечения 1-1/2 составляет 0,774 дюйма^2, что (с небольшим запасом) позволяет разместить шесть кабелей NM 12-2. Следующее сечение — 2, для которого заполнение на 40 % составляет 1,282 дюйма^2. Если вам нужно подключить семь кабелей, выбирайте кабель большего сечения.
Прекращение действияВ стандарте 300.15 говорится: «Если проводка осуществляется в кабелепроводе... то в каждой... точке подключения должен быть установлен корпус коробки или кабелепровода, если не разрешено иное...». В стандарте 300.15(C) говорится: «Корпус коробки или кабелепровода не требуется устанавливать в местах ввода или вывода кабелей из кабелепровода... который используется для поддержки кабелей или их защиты от физических повреждений. На конце(ах) кабелепровода или трубки должен быть установлен фитинг для защиты кабеля от истирания». Таким образом, выбор стоит между коробкой и втулкой.
Похожие вопросы
Что произойдёт, если я подключу устройство с двумя контактам...
9 ответов
04.01.2026ТВ-арки с кабельным подключением через коаксиальный кабель и...
5 ответов
04.01.2026Насколько горячей может/должна быть розетка?...
1 ответ
04.01.2026ТВ-арки с кабельным подключением через коаксиальный кабель и...
0 ответов
04.01.2026Как подключить новую люстру?...
1 ответ
04.01.2026