0
Как правильно организовать вентиляцию в туалете и душе в подвале с помощью AAV?
Когда мы купили наш дом, канализационные трубы для ванной в подвале были проложены, но вентиляционные каналы для них не установили.
У нас есть водопровод на первом этаже, сливающийся в основную трубу, которая стекает в бетон нашего подвала и выходит на улицу. Унитаз / раковина / душевая кабина в ванной комнате на цокольном этаже соединены с основным сливным отверстием под бетоном. Сейчас все они закрыты. Правильная вентиляция с помощью ПВХ была бы слишком сложной демонстрацией для верхнего этажа, поэтому мы планируем использовать клапаны для впуска воздуха (AAV) (Studor vents). (Я могу нарисовать картинку, если мое объяснение имеет смысл)
Чтобы обеспечить вентиляцию слива раковины, я планирую установить AAV внутри тумбы.
Как правильно использовать AAV в душе и туалете? Для душа/туалета я предполагаю разбить бетон, подсоединить слив к сифону с помощью ПВХ-трубы и вывести его в незавершенное пространство, где установить AAV. Сработает ли это?
Paul Lemke
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Итак, для тех, кто ищет ответ, рассказываю, что сделал мой сантехник:
Туалет, раковина и душ располагались довольно близко друг к другу (в моём случае примерно в 1,8 метра). Он установил один аэратор в шкафчике под раковиной. Это единственный установленный аэратор. Он сказал, что теперь это «мокрый аэратор» для слива из туалета и душа.
Похожие вопросы
Максимальный расход при сливе?...
2 ответа
25.12.2025Как установить ванну на этот поддон?...
1 ответ
02.01.2026Почему в унитазе и раковине в моей ванной комнате появляются...
4 ответа
24.12.2025Можно ли сделать фальшпол в ванной комнате в цокольном этаже...
2 ответа
31.12.2025Вопрос о врезке в подвальную ванную с обратным клапаном...
1 ответ
31.12.2025
user14634
Как происходит отток жидкости? Нормально? Медленно? Есть бульканье?
Paul Lemke
Примерно в 1,2–1,5 метрах от стопки.
auujay
На каком расстоянии от дымохода находится туалет?
Shimon Rura
Код, скорее всего, также будет определять, где можно установить вытяжные вентиляторы (на какой высоте относительно слива, воздушного потока и т. д.). Я предполагаю, что один вытяжной вентилятор можно установить в тумбе под раковиной, а для других сантехнических приборов использовать вытяжные вентиляторы в незавершенном пространстве (возможно, на другой стороне стены). Возможно, вам также разрешат «влажно вентилировать» туалет через раковину. Если вы не уверены, то, возможно, стоит позвонить местному сантехнику и узнать, не согласится ли он обсудить с вами дизайн за небольшую плату.
Paul Lemke
Они разрешены нашими местными законами.
Tester101
Ознакомьтесь с местными нормами, в некоторых регионах они запрещены. Сантехники иногда называют их «обманными клапанами» или «обманными вентиляционными отверстиями».