0
Вопрос

Как правильно подключить 5-проводной термостат? Что означает эта неоднозначная маркировка «4»?

24.12.2025 07:34

Я снял старый термостат и подключил клеммы G, Y, W, Rc и «4» к зелёному, жёлтому, белому, красному и чёрному проводам соответственно.


Напряжение от Rc до G|Y|W составляло 24 В переменного тока
а также '4' до G|Y|W составляло 24 В переменного тока


во всех остальных комбинациях напряжение составляет менее одного вольта, поэтому я предполагаю, что это просто шум.


Для нового термостата требуются GYW, Rc и Rh (или провод к Rc и перемычка к Rh)


Итак, для чего нужен чёрный провод? Можно ли просто заклеить его изолентой и не обращать на него внимания?

C
Chris Cudmore
Автор вопроса


Ваш ответ

2 ответа
0
Лучший ответ
24.12.2025 07:34

введите описание изображения здесь

Клеммы RC и RH на термостате предназначены для устаревшего оборудования, в котором использовались 2 трансформатора: 1 для охлаждения и 1 для обогрева. Клемма RC была красной для охлаждения, а клемма RH — красной для обогрева. Между клеммами RC и RH не было перемычки. Термостаты поставляются с перемычкой между клеммами RC и RH, поэтому в современных системах с одним трансформатором красный провод можно подключить либо к клемме RC, либо к клемме RH, так как они соединены перемычкой.

0
24.12.2025 07:34

Я нашёл в интернете инструкцию к старому термостату.

Оказывается, «4» — это альтернативное обозначение Rh на некоторых старых моделях.

Думаю, мне это было нужно.