0
Вопрос

Как правильно подключить трёхпозиционный переключатель?

25.12.2025 08:49

У меня есть трёхпозиционный переключатель, который был неправильно подключён, когда его заменили на переключатель другого цвета. Есть ли какой-то методичный способ определить, какие провода к чему подключены, чтобы я мог исправить неправильное подключение?


В настоящее время, если переключатель 1 включен, переключатель 2 может включать и выключать свет. Если переключатель 1 выключен, переключатель 2 ничего не делает.

D
Doug Porter
Автор вопроса


Ваш ответ

4 ответа
0
Лучший ответ
K
25.12.2025 08:49

У меня была точно такая же проблема, когда я переехал в свой новый (для меня) дом. Предыдущий владелец был мастером на все руки и сделал несколько небольших (и не очень) проектов по всему дому. Во многих случаях, когда дело касалось электрики, мне приходилось возвращаться и наводить порядок.

Вот надёжный способ исправить неработающую трёхстороннюю настройку:


  1. Выключите автоматический выключатель, управляющий этим светильником. Возможно, вам также потребуется отключить дополнительные автоматические выключатели, если один или оба трёхпозиционных выключателя находятся в «многоместных» коробках с другими выключателями в разных цепях. Прежде чем вынимать какие-либо выключатели, с помощью бесконтактного тестера напряжения убедитесь, что все винты на боковой стороне всех выключателей в обеих коробках обесточены.
  2. Отсоедините все провода от обоих трёхпозиционных переключателей (но не разворачивайте и не раскручивайте скрученные пучки проводов и не разбирайте другие переключатели). Вытащите эти провода из коробки и расположите их так, чтобы оголённая медь не касалась других металлических частей.
  3. Снова включите автоматический выключатель на панели. С этого момента и до шага 5, если вы не будете предельно осторожны с каждым оголённым металлическим элементом в этой коробке, вы за это поплатитесь.
  4. Поочередно проверьте все провода, которые вы отсоединили, с помощью бесконтактного тестера напряжения, соблюдая предельную осторожность и не касаясь других проводов ни тестером, ни другими частями тела. В одной из двух коробок вы обнаружите один незакрепленный черный провод под напряжением, а все остальные провода должны быть обесточены. Провод под напряжением — это фаза на вашем щите; запомните его.
  5. Снова выключите автоматический выключатель на щите.
  6. Вернитесь к коробке с проводом, который вы определили как фазный провод, и подключите его к «общей» клемме трёхпозиционного переключателя для этой коробки. Если посмотреть на корпус трёхпозиционного переключателя, то общая клемма — это клемма, на корпусе переключателя которой есть ещё один винт, направленный в ту же сторону, но не имеющий винта, расположенного прямо через корпус переключателя и направленного в другую сторону. Одна картинка стоит тысячи слов; см. ниже.
  7. Два других изолированных провода, которые вы отсоединили от выключателя, — это «подвижные» провода. Один из них будет чёрным, а другой — красным, и оба они должны быть частью одного и того же «основного» провода Romex. Подсоедините чёрный провод к одной из оставшихся клемм, кроме клеммы заземления, а красный — к другой клемме.
  8. Оба «ствола» должны иметь белые и оголённые провода в дополнение к чёрному и/или красному; ВСЕ белые провода в коробке должны быть скручены в пучок с помощью клеммной колодки, а все оголённые провода должны быть скручены в пучок с помощью клеммной колодки или без неё.
  9. Плотно закрутите клеммы, подсоедините заземляющий провод к зелёному винту заземления, если он был подсоединён (в ванных комнатах к выключателю должен быть подсоединён оголённый провод заземления, в большинстве других помещений это не требуется), заклейте все клеммы выключателя одним или двумя слоями изоленты и, стараясь не замкнуть провода, вставьте их и выключатель обратно в распределительную коробку и закрутите её.

Трёхпозиционный переключатель с обозначенными клеммами


  1. Теперь перейдите к другой распределительной коробке. Осмотрите свободные провода, которые вы отсоединили от выключателя (там должны быть два чёрных и один красный). Чёрный провод, который не проходит в том же наружном изоляционном канале, что и красный провод, является фазным проводом светильника. Два других провода — это другие концы вашей линии. В обоих этих «стволах» помимо чёрного и/или красного провода должны быть белый и оголённый провода. Белые провода следует скрутить в пучок с помощью клеммной колодки, а оголённые провода — скрутить в пучок с помощью клеммной колодки или без неё.
  2. Подсоедините фазный провод светильника к общей клемме выключателя.
  3. Одно замечание: если вы подключите чёрный провод от траверсы к той же стороне второго выключателя, к которой вы подключили чёрный провод траверсы на первом выключателе, то для того, чтобы свет погас, выключатели должны быть расположены друг напротив друга (один вверх, другой вниз). Лично я предпочитаю выключать весь свет в доме, нажимая на все выключатели. Если вы похожи на меня, то поменяйте местами красный и чёрный провода перекидного контакта, подключив чёрный провод к противоположному перекидному контакту от того, который вы использовали на первом выключателе. приведет к отключению цепи, если переключатели установлены в одинаковое положение (оба вниз или оба вверх).
  4. Подсоедините провода к другим клеммам переключателя выбранным вами способом и подсоедините заземление, если оно у вас есть. Оберните клеммы изолентой и установите переключатель обратно в подрозетник.
  5. Включите автоматический выключатель(и) на панели. Попросите другого человека встать у одного переключателя, а сами встаньте у другого. Если свет горит, переведите один из переключателей. Теперь пусть другой человек нажмёт на свой выключатель; свет включится. Нажмите на свой (свет выключится). Снова нажмите на свой (свет включится), затем снова нажмите на свой (свет выключится). Теперь вы перепробовали все четыре комбинации положений выключателей и убедились, что любой из них может включать и выключать свет.
  6. Если что-то по-прежнему не работает, выключите панель и достаньте выключатели из коробки (но не отсоединяйте их). Убедитесь, что ни одна из клемм не замыкается на какой-либо другой металлический элемент в корпусе (включая сам корпус, если он токопроводящий). Если он ПО-ПРЕЖНЕМУ не работает, замените один или оба переключателя (каждый стоит около 3 долларов). если он ПО-ПРЕЖНЕМУ не работает, я бы вызвал электрика; возможно, в проводах этой цепи есть обрыв или произошла путаница с несколькими выключателями в распределительных коробках; в любом случае пытаться починить это самостоятельно может быть опасно или дорого.
  7. Когда переключатели заработают так, как вам нужно, установите на коробку панель с переключателями (перед тем как закручивать винты, убедитесь, что все отверстия совпадают) и наслаждайтесь отремонтированной трёхпозиционной схемой.

Комментарии:
  • T
    TylerH
    25.12.2025 08:49

    @VaTo Общие клеммы обычно имеют более тёмный металлический цвет (но не зелёный). Клеммы для подключения проводов имеют блестящую латунную поверхность. Это характерно для новых переключателей, но встречается и в старых.

  • T
    TylerH
    25.12.2025 08:49

    Для шага 13. Оберните клеммы изолентой — нужно ли это делать/соответствует ли это требованиям NEC? Я никогда не видел объяснения или демонстрации того, как нужно обматывать винты выключателя изолентой.

  • V
    VaTo
    25.12.2025 08:49

    Я потратил два часа, пытаясь понять, какая клемма является общей в моём выключателе, и она не совпадает с той, что изображена на вашей схеме. В моём случае она находится с противоположной стороны, как и указано на задней панели выключателя, но я этого не заметил. Так что будьте внимательны.

  • K
    KeithS
    25.12.2025 08:49

    @Olie — хотя это и работает, и поскольку вы соединяете провода внутри распределительной коробки, вероятность возникновения опасности снижается, я просто не могу рекомендовать это решение в общем случае. Скручивать провода, а потом забыть, что они соединены, и работать с другим концом — верный путь к поражению электрическим током или возгоранию.

  • O
    Olie
    25.12.2025 08:49

    В нашем доме много странных электрических приборов, в том числе проводов с неправильным цветом изоляции. Как только мы нашли провод под напряжением (согласно приведённым выше инструкциям), мы сделали следующее, чтобы определить провода под напряжением на другом выключателе: ВЫКЛЮЧИТЕ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ. На конце провода под напряжением временно скрутите или закрепите изолентой два провода под напряжением (не провод под напряжением). На другом конце выключателя с помощью омметра или тестера определите, какие два провода имеют сопротивление 0 Ом (обрыв цепи). Это и есть провода под напряжением.

  • J
    JB0x2D1
    25.12.2025 08:49

    Ещё один способ определить, какой провод нужно подключить к «общей» клемме на втором выключателе, после того как вы нашли фазный провод и подключили его и все остальные провода к первому выключателю: при выключенном автомате используйте мультиметр в режиме измерения сопротивления, один провод подключите к земле, а другим щупом проверяйте каждый свободный провод на втором выключателе, пока не найдёте тот, который не «разомкнут». Это провод, который подключается к «общей» клемме второго переключателя. Я предполагаю, что вам нужно подключить клемму заземления переключателя 1 к пучку оголённых проводов (у меня они сначала не были подключены)

  • T
    Tester101
    25.12.2025 08:49

    Для справки: NEC 200.6 Способы идентификации заземляющих проводников., описывает маркировку нейтральных проводников. А NEC 250.119 Идентификация заземляющих проводников оборудования. описывает маркировку заземляющих проводников.

  • K
    KeithS
    25.12.2025 08:49

    Что касается цветов, NEC предписывает, что провода с белой оболочкой должны быть нейтральными, а зеленые или оголенные провода должны быть заземлены. Все остальные провода в одном пучке "горячие"; в настоящее время используются черный и красный цвета, но коричневый, оранжевый и желтый использовались в прошлом и до сих пор используются в 3-фазных проводах. В любом случае, вы должны быть в состоянии определить, какие цвета проводов вы ищете, по вашему 4-проводниковому пучку после подключения первого выключателя. Если вы не можете определить, то либо у вас очень старый кабель, не соответствующий стандарту Romex, либо маляры немного перестарались. Попробуйте соскрести немного краски, чтобы обнажить изоляцию.

  • K
    KeithS
    25.12.2025 08:49

    Если вы не уверены в том, какие провода идут ко второй коробке, отсоедините все провода от второго выключателя (при этом первый должен быть подключен), а затем снова включите питание. Попросите кого-нибудь встать у другого выключателя и по вашей команде переключить его. Проверьте провода с помощью бесконтактного тестера, и вы обнаружите, что на два провода попеременно подается питание. Это ваши «проходные» провода («черный» и «красный»). Снова отключите питание, а затем попробуйте потянуть за эти провода. Если это кабель Romex, то вместе с ними будут двигаться ещё один провод в оболочке и оголённый провод. Провод в оболочке — это нейтраль, а оголённый провод — заземление.

  • e
    emmby
    25.12.2025 08:49

    Можем ли мы получить инструкции, в которых не предполагается, что вы видите, какие провода выходят из каких внешних изоляционных каналов на этапе 1 части II? И в которых не предполагается, что вы знаете цвет проводов?

0
25.12.2025 08:49

иногда трёхпозиционные переключатели не работают из-за того, что они были установлены без трёхжильного кабеля . Возможно, установщик не знал, что для трёхпозиционных переключателей нужен трёхжильный кабель

Комментарии:
  • g
    gnicko
    25.12.2025 08:49

    Это не даёт ответа на вопрос. Как только у вас будет достаточно репутации, вы сможете комментировать любые публикации; вместо этого давайте ответы, которые не требуют пояснений от спрашивающего. — Из обзора

0
25.12.2025 08:49

Как отмечает Карл, сначала нужно найти провод под напряжением (проводящий ток). На стандартном трёхпозиционном выключателе он обычно крепится к винту на той стороне выключателя, где только один винт. Винт на выключателе обычно более тёмного цвета. Очевидно, что на каждом выключателе будет по одному такому винту, так что на самом деле нужно проверить только два провода. Используйте мультиметр, прикоснувшись одним щупом к проводу, а другим — к белому проводу (в США) или к заземлению.

Как только вы найдёте провод под напряжением, подключённый к другому выключателю с одной клеммой, вы, скорее всего, обнаружите, что он идёт к вашим светильникам.

Два других провода должны быть подключены к обоим выключателям. Они называются «перемычками». Они позволяют току переходить от одного выключателя к другому и попеременно подавать питание в зависимости от положения выключателя. Таким образом, один из этих проводов всегда под напряжением.

Комментарии:
  • s
    shirlock homes
    25.12.2025 08:49

    Поскольку для проверки проводников под напряжением (фазы) и проводников нагрузки необходимо включить питание, соблюдайте предельную осторожность. Наденьте перчатки и отключите питание сразу после завершения проверки, прежде чем менять местами провода. Также обязательно включите выключатель, чтобы убедиться, что вы правильно определили фазный провод. Напряжение 120 В переменного тока будет присутствовать независимо от того, в каком положении находятся выключатели. Провод нагрузки будет включаться и выключаться при переключении любого из выключателей.

0
25.12.2025 08:49

Да. Вам понадобится базовое оборудование для тестирования, например мультиметр. В одной коробке будет провод под напряжением, а также два соединительных провода (обычно это пара «чёрный/белый»). Соединительная пара будет подключена к другой коробке.

С помощью мультиметра определите, какой провод находится под напряжением, а какой — нет. Это провод под напряжением. Следующие два провода — это «путешественники». Третий провод в другой коробке на дальнем конце «путешественника» — это провод, идущий к светильнику. Похоже, что «путешественник» на дальнем конце коробки мог быть перепутал с одним из проводов, идущих к светильнику. Просто разберите его, определите, какой провод за что отвечает, и соберите обратно.

Комментарии:
  • m
    mohlsen
    25.12.2025 08:49

    Путешественники часто используют красный и чёрный провода.