24.12.2025 06:30Я хочу установить электрическую розетку в своём недостроенном подвале. Имеет смысл проложить провод вдоль потолка, потому что там проходят все остальные провода. Как правильно проложить кабель NM параллельно или перпендикулярно потолочным балкам, если потолок не утеплён, а балки открыты?
В настоящее время ситуация немного неоднозначная. Параллельные провода иногда крепятся скобами к краю балки, а иногда — сбоку, но, как правило, не ближе чем в 19 мм (3/4 дюйма) от края. Перпендикулярные провода в основном крепятся скобами к каждой балке и свободно свисают между ними, но иногда их крепят скобами к доске.
Я живу в Массачусетсе, поэтому на меня распространяется действие NEC 2008 с поправками.
Vebjorn Ljosa
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
4 ответа
0
Как и говорит Майк Пауэлл, я считаю, что прикреплять проволоку скобами к нижней части балок — это нарушение правил. Несмотря на это, есть много причин не делать этого:
- Если вы когда-нибудь захотите установить гипсокартонную перегородку, провода будут вам мешать
- Это некрасиво
Если вы прокладываете кабель параллельно балкам, прикрепляйте его скобами к внутренней стороне балки через каждые пару футов. Кабель должен находиться на расстоянии не менее дюйма от нижнего края (в общем, если вы когда-нибудь закроете его гипсокартоном или другим потолком, вы же не хотите, чтобы люди вбивали гвозди и т. д. в кабель).
Если вы стоите перпендикулярно балкам, просверлите отверстия (я обычно использую сверло с лопаткой 1/2 дюйма для NM-кабеля 14AWG), а затем проденьте в них кабель.
Также установите скобу на расстоянии 12 дюймов от любого изгиба или входа в коробку.
Комментарии:
-
B
BobC
24.12.2025 06:30Я видел, как люди делали выемку в нижней части балки, чтобы проложить кабель Romex, а затем закрывали выемку и провод пластиной для защиты от гвоздей. НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК! Соблазн обычно возникает, когда у вас нет доступа, чтобы просверлить отверстие в нужном месте. Вместо этого подойдите к последней балке, в которой вы просверлили отверстие, и при необходимости добавьте удлинители, чтобы добраться до проблемной балки.
-
K
Kris K.
24.12.2025 06:30И следите за тем, чтобы отверстия в балках располагались не близко к краям!
-
T
Tester101
24.12.2025 06:30Я согласен с тем, что провода, проложенные вдоль нижней части балок, выглядят некрасиво и их лучше избегать, но я не согласен с тем, что в балках нужно сверлить отверстия повсюду. Слишком большое количество отверстий может ослабить балки и привести к повреждению конструкции. Для длинных перпендикулярных пролётов предпочтительнее прокладывать провода вдоль основных опорных балок, а затем параллельно вдоль балки до крепления или стыка.
0
Tester101 посоветовал не сверлить слишком много отверстий в балке, так как это может ослабить её и привести к повреждению конструкции. Я подумал, что должен кое-что прояснить... Основная сила, действующая на балку перекрытия, — это момент. Таким образом, вы получаете растяжение вдоль нижнего края и сжатие вдоль верхнего края. Другой силой является сдвиг, но момент является основным. Поскольку это в первую очередь моментная сила, относительная сила, действующая на балку, будет равна нулю по мере приближения к центру (ширине). Другими словами, центр (ширина) балки — это ваша точка опоры. При этом, если вы сверлите в центре или как можно ближе к центру, вы не значительно снизите несущую способность балки. (Просто представьте себе балку с фермами или двутавровую балку... это даст вам представление о том, насколько мала нагрузка в центре). Таким образом, для балки 2x10 нужно просверлить отверстия на расстоянии около 4,25 дюйма от низа или верха, так как они должны располагаться точно по центру. Количество отверстий не имеет значения, главное, чтобы они не касались краёв. Конечно, это в пределах разумного: если вы просверлите 90 % отверстий по центру, то сопротивление сдвигу будет очень низким. По совпадению, именно поэтому двутавровая балка имеет такую форму. В центре (в тонкой части) нагрузка относительно небольшая, в то время как большая часть нагрузки приходится на растяжение в нижней части и сжатие в верхней. Следует также отметить, что если балка консольная, то в консольной части всё происходит наоборот (сжатие в нижней части, растяжение в верхней).
Как инженер-строитель, я могу сказать, что худшее, что вы можете сделать, — это «надрезать» балку. Под этим я подразумеваю вырезание части нижнего или верхнего края балки. Если вы вырежете часть нижнего края, который при воздействии момента будет находиться в состоянии растяжения, балка значительно ослабнет. Аналогично, если вы вырежете часть верхнего края, который при воздействии момента будет находиться в состоянии сжатия, балка значительно ослабнет.
Извините за длинный ответ... сегодня не самый продуктивный день. Но, надеюсь, эти знания кому-нибудь пригодятся.
Комментарии:
-
J
Josh from Qaribou
24.12.2025 06:30Расположение точно по центру обеспечивает прочность конструкции и является хорошей идеей с точки зрения электробезопасности. Согласно требованиям CEC, расстояние между краем элемента каркаса и кабелем должно составлять 1 1/4 дюйма. Глубина 2x4 составляет 3,5 дюйма, половина этого значения — 1 3/4 дюйма, так что вы можете установить кабель на расстоянии максимум 1 дюйма точно по центру. Отверстия диаметром 3/4 дюйма не требуют хирургической точности и подходят для кабелей сечением 3 14/2. Согласно CEC, в изолированном пространстве можно прокладывать не более 3 кабелей в пучке, поэтому везде используйте отверстия диаметром 3/4 дюйма по центру стоек. Вы можете просверлить отверстия диаметром 3/4 дюйма через каждые 1,5 дюйма по всей длине балки, и я сомневаюсь, что это значительно ослабит её.
0
Этот вопрос довольно старый, но есть и другая альтернатива — использовать электрические металлические трубки (ЭМТ), которые можно закрепить на балках. Кроме того, они гораздо лучше смотрятся на открытых участках. Это требует немного больше усилий, но оно того определённо стоит.
Комментарии:
-
s
sil80
24.12.2025 06:30А как насчёт провода, идущего от торшера (к которому он тоже подключается) к розетке, установленной на потолочной балке? Это не кабель NM, но всё равно запрещено пересекать балки перпендикулярно без кабель-каналов? Представьте, что торшер находится в 6 футах от розетки и пересекает несколько балок. Не подходит? Нужно сверлить балки/прокладывать кабель-канал?
0
Вот что говорит штат Нью-Йорк
Если кабель проложен под углом к балкам в незавершенных подвальных помещениях, кабельные сборки, содержащие два или более проводников сечением 6 AWG и более, а также сборки, содержащие три или более проводников сечением 8 AWG и более, не требуют дополнительной защиты, если они прикреплены непосредственно к нижней части балок. Кабели меньшего сечения следует прокладывать либо через просверленные отверстия в балках, либо по направляющим доскам.
Если проводка проходит параллельно элементу каркаса, она должна находиться на расстоянии 1,25 дюйма от края элемента каркаса, такого как балка, стропило или стойка, или быть физически защищена.
Просверленные отверстия в стойках и вертикальных элементах каркаса для электропроводки должны располагаться на расстоянии 1,25 дюйма от края или быть защищены стальной пластиной толщиной не менее 0,0625 дюйма, гильзой или другим физическим защитным элементом.
При прокладке в пазах, которые будут закрыты гипсокартоном, сайдингом, панелями, ковровым покрытием или аналогичной отделкой, проводка должна быть защищена стальной пластиной толщиной 0,0625 дюйма, гильзой или чем-то подобным, либо свободным пространством шириной не менее 1,25 дюйма по всей длине паза, в котором проложен кабель или кабелепровод.
Отверстия в балках, стропилах, прогонах и других горизонтальных элементах каркаса должны находиться на расстоянии 2 дюймов от края элемента каркаса.
Для защиты проводки, проходящей через отверстия в металлических элементах каркаса, должны быть предусмотрены надежно закрепленные втулки или прокладки.
Максимальное количество изгибов под углом 90 градусов между распределительными коробками не должно превышать четырех.
Втулки должны быть предусмотрены в местах ввода в коробку, фитинг или корпус, если только коробка или фитинг не обеспечивают эквивалентную защиту.
Торцы направляющих должны быть прошлифованы для удаления неровностей.
По сути, все параллельные провода должны быть закреплены на расстоянии 1,25 дюйма от края балки. Все перпендикулярные провода должны проходить через просверленное отверстие на расстоянии 2 дюймов от края балки. Закрепляйте провода через каждые 4–6 дюймов с помощью скоб или через просверленное отверстие. Закрепляйте провода на расстоянии 12 дюймов от места входа в коробку или изгиба. Убедитесь, что во всех коробках есть подходящие зажимы для проводов.
NEC 2008
300.4 Защита от физических повреждений. Проводники, подверженные физическим повреждениям, должны быть защищены.
(A) Проводка и кабельные каналы в деревянных конструкциях
(1) Просверленные отверстия. Как в открытых, так и в скрытых местах, где проводка прокладывается через просверленные отверстия
в балках, стропилах или деревянных элементах конструкции, отверстия должны быть просверлены таким образом, чтобы
край отверстия находился на расстоянии не менее 32 мм (1 1⁄4 дюйма) от ближайшего
края деревянного элемента конструкции. Там, где невозможно соблюсти это расстояние,
кабель или кабелепровод должны быть защищены от проникновения шурупов или
гвоздей с помощью стальной пластины (пластин) или втулки (втулок) толщиной не менее 1,6 мм (1⁄16 дюйма)
и соответствующей длины и ширины, установленных таким образом, чтобы закрыть
проводку.Исключение № 1: стальные пластины не требуются для защиты жёстких металлических труб, промежуточных металлических труб, жёстких неметаллических труб
или электрических металлических трубок.Исключение № 2: допускается использование стальной пластины толщиной менее 1,6 мм (1⁄16 дюйма), указанной в перечне и имеющей маркировку, которая обеспечивает такую же или более эффективную защиту от проникновения гвоздей
или шурупов(2) Зарубки на дереве. Если нет возражений против ослабления конструкции здания, то как на открытых, так и на скрытых
участках допускается прокладка кабелей или кабельных каналов в углублениях
в деревянных стойках, балках, стропилах или других деревянных элементах, где кабель
или кабельный канал в этих местах защищены от гвоздей или шурупов
стальной пластиной толщиной не менее
1,6 мм (1⁄16 дюйма) соответствующей длины и ширины, установленной таким образом, чтобы она закрывала место прокладки проводки. Стальной лист должен быть
установлен до нанесения финишного покрытия.Исключение № 1: стальные пластины не требуются для защиты жёстких металлических труб, промежуточных металлических труб, жёстких неметаллических труб
или электрических металлических трубок.Исключение № 2: допускается использование стальной пластины толщиной менее 1,6 мм (1⁄16 дюйма) с маркировкой, которая обеспечивает такую же или более надёжную защиту от проникновения гвоздей
или шурупов.334.15 Наружные работы. При проведении наружных работ, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 300.11(A), кабель должен быть проложен в соответствии с пунктами 334.15(A)–(C).
(A) Следовать за поверхностью. Кабель должен плотно прилегать к поверхности отделки здания или к направляющим
(B) Защита от физических повреждений. При необходимости кабель должен быть защищен от физических повреждений с помощью жесткого металлического кабелепровода, промежуточного
металлического кабелепровода, электрических металлических трубок, кабелепровода из ПВХ по стандарту 80 или
других одобренных средств. При прокладке через пол кабель должен быть
заключен в жесткий металлический кабелепровод, промежуточный металлический кабелепровод,
электрические металлические трубки, кабелепровод из ПВХ по стандарту 80 или другие одобренные
средства, выступающие над полом не менее чем на 150 мм (6 дюймов). Кабель типа NMC
проложенный в неглубоких каналах или пазах в кирпичной кладке, бетоне или самане,
должен быть защищен в соответствии с требованиями раздела 300.4(E) и
покрыт штукатуркой, саманом или аналогичным материалом.(C) В незавершенных работах по отделке подвалов и подпольных помещений. Если кабель проложен под углом к балкам в незавершенных работах по отделке подвалов и подпольных помещений, то
допускается крепить кабели сечением не менее двух 6 AWG или трех 8
AWG проводников непосредственно к нижним краям балок. Кабели меньшего
сечения следует прокладывать либо через просверленные отверстия в балках, либо по направляющим
доскам. Кабель NM, проложенный по стене в неоконченном подвале, должен
быть проложен в указанном кабелепроводе или трубке или должен
быть защищен в соответствии с пунктом 300.4. Кабелепровод или трубка должны
быть снабжены подходящей изолирующей втулкой или адаптером в месте
входа кабеля в кабелепровод. Оболочка кабеля NM должна выступать
за пределы кабелепровода или трубки и входить в розетку или распределительную коробку не менее
чем на 6 мм (1⁄4 дюйма). Кабель должен быть закреплен на расстоянии не более 300 мм (12 дюймов) от
места ввода кабеля в кабелепровод или трубу. Металлический кабелепровод,
труба и металлические распределительные коробки должны быть подключены к заземляющему проводнику оборудования.334.17 Прокладка через элементы каркаса или параллельно им. Кабели типов NM, NMC или NMS должны быть защищены в соответствии с требованиями 300.4 при прокладке
через элементы каркаса или параллельно им. Люки, используемые в соответствии с требованиями
300.4(B)(1), должны оставаться на месте и быть указаны в перечне средств защиты кабелей.334.30 Крепление и поддержка. Кабель с неметаллической оболочкой должен поддерживаться и закрепляться с помощью скоб, кабельных стяжек, ремней, подвесов или
аналогичных приспособлений, спроектированных и установленных таким образом, чтобы не повредить кабель,
на расстоянии не более 1,4 м (4 1⁄2 фута) и в пределах 300 мм (12 дюймов)
от каждой распределительной коробки, распределительного шкафа или приспособления. Плоские кабели
не должны крепиться скобами по краям. Участки кабеля, защищённые от
физических повреждений кабельным каналом, не должны крепиться внутри
кабельного канала.(A) Горизонтальные пропилы через отверстия и выемки. При прокладке не по вертикали кабели, установленные в соответствии с пунктом 300.4, должны
считаться закреплёнными и зафиксированными, если расстояние между
опорами не превышает 1,4 м (4 1⁄2 фута), а кабель с неметаллической оболочкой
надёжно закреплён с помощью одобренных средств на расстоянии не более 300 мм (12
дюймов) от каждой коробки, шкафа, корпуса кабелепровода или другого места
заделки кабеля с неметаллической оболочкой.
Комментарии:
-
V
Vebjorn Ljosa
24.12.2025 06:30Спасибо! Для справки: в Нью-Йорке до сих пор используется NEC 2006 (nema.org/stds/fieldreps/NECadoption/implement.cfm), поэтому могут быть различия, но это всё равно полезно знать.
Похожие вопросы
Каковы строительные нормы и правила Великобритании в отношен...
1 ответ
23.12.2025Нужно ли домовладельцу получать разрешение на электромонтажн...
8 ответов
24.12.2025Какие кошмары предыдущего владельца вы унаследовали?...
22 ответа
24.12.2025Каковы преимущества и недостатки различных типов умных выклю...
0 ответов
23.12.2025Как установить шкафы на плавающий паркетный пол?...
4 ответа
24.12.2025
Vebjorn Ljosa
24.12.2025 06:30Связанный (более новый) вопрос: diy.stackexchange.com/questions/9338/…
Alex Feinman
24.12.2025 06:30Милая, спасибо, что обновила информацию. Я бы и сам с удовольствием сэкономил на услугах электрика... просто хочу действовать в рамках закона.
Vebjorn Ljosa
24.12.2025 06:30@Alex Feinman: Судя по всему, никто не может прийти к единому мнению по этому вопросу: одни города с радостью выдают разрешения домовладельцам и проверяют их работу, другие отказываются, а третьи утверждают, что домовладельцы могут выполнять такие работы без разрешения. См. этот вопрос. (Я вижу, что вы уже высказались, но оставляю эту подсказку для других.)
Alex Feinman
24.12.2025 06:30Вы живёте в Массачусетсе, и, к сожалению, это означает, что вам нужно обратиться к лицензированному электрику...
Vebjorn Ljosa
24.12.2025 06:30@Mike Powell: Да, но большая часть проводки была проложена недавно. Все трубчатые светильники убраны. За последний год была проложена новая проводка (например, электрическая розетка для дополнительной ванной комнаты), и, скорее всего, это сделал лицензированный электрик, получив разрешение и проведя проверку.
Mike Powell
24.12.2025 06:30Это старый дом? Насколько я помню, действующие нормы обычно запрещают крепить проволоку скобами к нижнему краю балок, если она проходит перпендикулярно балкам. Проволоку нужно прокладывать через балки (видимо, чтобы у людей не возникало соблазна использовать проволоку для подвешивания вещей).