0
Как правильно разместить устройства в электротехническом шкафу?
Мне нужно собрать электрический корпус, в который войдут клеммные колодки, предохранители, блок питания (110–24 В, 3,2 А). Все это будет использоваться для питания ряда датчиков и контроллеров (маломощных, 24 В).
Я выпускник новой электротехнической школы (между англ. и техникумом), так что теория есть, но всегда полезно иметь ссылку, чтобы убедиться, что я все делаю правильно.
Мы будем очень признательны за любые предложения или ссылки на сайты с хорошими обучающими материалами о правильном размещении предметов в вольере, а также за любые советы!
Это для корпуса в США, поэтому применяются стандарты NEC.
Pardon_me
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Вы начинаете с корпуса, в который входит задняя панель (внутренняя панель). Обычно её покупают отдельно от корпуса, но производители делают панели такого размера, чтобы они подходили к монтажным отверстиям в корпусе.
Корпуса бывают разных размеров, из разных материалов, с разными классами защиты NEMA, с разными вариантами крышек (навинчивающиеся/откидные, с ручками, с фиксацией), с отверстиями или без них. В некоторых есть вентиляция или даже вентиляторы.

Все компоненты устанавливаются на DIN-рейку. Все компоненты промышленного управления, включая основания реле, блоки предохранителей и клеммные колодки, автоматические выключатели и блоки питания, можно установить на DIN-рейку.

Внутренняя проводка выполнена одножильным проводом, как правило, многожильным медным, с цветовой маркировкой. Важно помнить, что зелёный цвет означает заземление, а белый — нейтраль. Кроме того, принято делать все не коммутируемые горячие провода чёрными, но это не обязательно.
Для прокладки кабелей над и/или под DIN-рейкой используются кабельные каналы. Они бывают разной высоты/размера, жёсткие и гибкие.

Во многих панелях проводка может быстро запутаться, поэтому рекомендуется все маркировать. Это может быть как простое обозначение каждого провода номером и маркировка обоих концов (как правило), так и сложные текстовые описания. Вы можете использовать принтеры для маркировки проводов или купить наборы цифр, которые можно приклеить или закрепить. Раньше я отдавал предпочтение пластиковым наборам цифр, которые можно было закрепить, так как с ними было легко работать и их можно было модифицировать.

Не забудьте заземлить заднюю панель и корпус (на обоих будут специальные заземляющие разъёмы).
ПерепихонРядом с местом ввода проводов необходимо установить клеммную колодку с четкой маркировкой для внешних подключений.
Провода должны подключаться через одобренные соединители, выбор которых зависит от способа подключения и класса защиты NEMA, на который вы рассчитываете. Это может быть простой соединитель для коробки с проводкой NMD или BX, или ПВХ- или металлический кабелепровод, или гибкий водонепроницаемый кабелепровод (для каждого варианта предусмотрен свой тип соединителя). В большинстве панелей нет отверстий для выбивания, поэтому вам понадобится специальный инструмент.
Советы- Начните с электрической схемы и пронумеруйте все кабели.
- Физически расположите компоненты на задней панели, чтобы убедиться, что всё подходит. Затем отрежьте кабелепровод и разложите его, а в завершение отметьте все отверстия, которые нужно просверлить для DIN-рейки, кабелепровода и других компонентов.
- Обычно хорошо подходят саморезы длиной 1/2 дюйма (помните, что между задней панелью и задней стенкой корпуса есть пространство для шурупов).
- Соберите все на монтажной панели, прежде чем устанавливать ее в корпус.
- Убедитесь, что все используемые вами компоненты сертифицированы (например, имеют маркировку UL/CSA или другую, соответствующую требованиям вашей юрисдикции)
Инспекция
В большинстве юрисдикций электрощит должен быть осмотрен специалистом, проводящим проверку электробезопасности, и, как правило, на него наклеивают стикер с подтверждением соответствия. Я делал это только в Онтарио, и в паре случаев электрики, проводившие установку на месте, уточняли, что не будут устанавливать электрощит, если на нём нет стикера с подтверждением соответствия (который мы всё равно получали). Однако я уверен, что в разных юрисдикциях могут быть свои особенности.
Как сказал Майк, существует множество примеров, если ввести правильные ключевые слова. Надеюсь, это поможет вам разобраться в различных компонентах. В любом городе с населением от 100 000 человек вы сможете найти специализированные магазины для электриков, в которых есть большинство этих товаров.

Комментарии:
-
J
Посмотрите на YouTube «Образовательный канал RSP Supply», чтобы найти видео, аналогичные этому превосходному обзору ICP с соответствующими подробностями. Соответствующие стандарты безопасности США | эквивалентные международные стандарты безопасности · Национальный электротехнический кодекс NFPA 70 (NEC) | IEC 60364-1 · Стандарт NFPA 79-2012 «Электрооборудование промышленного оборудования» | IEC 60204-1 · Стандарт Underwriters Laboratory UL 508A «Промышленные панели управления» | IEC 61439-1
-
M
Вот это ответ!
0
Я не знаю ни одного обучающего видео, но я понял, как это делается, только когда увидел примеры того, как это делают другие. В сфере промышленной автоматизации это обычно называют «монтажом управляющих цепей», что может помочь вам в поиске.
Для начала вот несколько примеров быстрого поиска изображений с хорошими примерами.
Похожие вопросы
Должна ли цепь, обеспечивающая освещение на электрощитке, бы...
1 ответ
02.01.2026NEC, используйте дополнительные распределительные коробки ил...
1 ответ
04.01.2026Требования к проводке для электроприборов...
3 ответа
25.12.2025Сколько времени нужно подождать, прежде чем подключать новый...
10 ответов
24.12.2025Утилизация двигателей постоянного тока из бытовой техники...
4 ответа
24.12.2025
Dan D.
@wallyk Поскольку NEC соответствует стандарту NFPA 70, с каким документом(ами) NFPA вы его сравнивали?
wallyk
На самом деле NEC не распространяется на электроприборы. NFPA — это соответствующий стандарт для производителей, но доступ к нему стоит дорого, и он почти наверняка не нужен для единичных приборов. Тем не менее NEC на несколько ступеней более консервативен (безопасен), чем NFPA, поскольку он учитывает проводку в закрытых изолированных помещениях.
keshlam
При напряжении 24 В и низких частотах (или постоянном токе) расположение компонентов не оказывает существенного влияния на электроны, поэтому важно расположить их так, чтобы было удобно собирать и обслуживать устройство, а также обеспечить необходимую вентиляцию для охлаждения блока питания.