0
Вопрос

Как правильно укладывать фанерный черновой пол?

Я делаю ремонт и никак не могу найти подходящий способ укладки шпунтованной фанеры на лаги. То есть я вроде как понимаю, как это делается, но мне не хватает некоторых деталей.





  • На первом листе шпунт или паз направлены к стене? Я почти уверен, что это паз, судя по тому, что показывает Боб Вила по телевизору

  • Какой клей использовать для крепления фанеры к балкам? (Уточните)

  • Гвозди или шурупы? И какие именно?

  • Где нужны компенсационные зазоры? Все говорят, что нужно оставить зазор на расширение в 1/8 дюйма, но никто не говорит, где этот зазор должен быть

  • Насколько плотно должны прилегать T&G? Нужно ли их приклеивать или что-то в этом роде?





Ваш ответ

1 ответ 3
0
J

Фанера укладывается так, чтобы паз был направлен от стены. Таким образом, после завершения ряда или, по крайней мере, когда вы решите начать следующий ряд, можно положить доску 2×4 поперёк балок на краю следующего ряда и с помощью кувалды вбить второй ряд в первый. Зазор между концами должен составлять 1/8 дюйма. Шип и паз (ШП) листов должны плотно прилегать друг к другу. Не пытайтесь затягивать их слишком сильно, хотя в некоторых случаях это может быть необходимо для того, чтобы дорожка оставалась ровной. Первая дорожка выкладывается по меловой линии, но после нескольких дорожек ряды могут начать смещаться, и чтобы исправить это, нужно затянуть дорожку сильнее или, наоборот, ослабить натяжение, чтобы дорожка оставалась ровной

Я предпочитаю использовать клей для чернового пола на полиуретановой основе. У него большой срок открытой выдержки, то есть вам не нужно торопиться, чтобы успеть нанести клей до того, как он «схватится», что минимизирует сцепление. Кроме того, он в два раза дороже обычного клея для чернового пола, но его можно использовать меньше. Поскольку не образуется «плёнка», которую нужно будет снова проткнуть при укладке фанеры, клей снова выдавливается из плёнки, которая образовалась, пока фанера лежала без покрытия. Не роняйте фанеру на клей и не отставляйте её от места окончательного размещения слишком далеко, иначе клей либо разбрызгается по балке, либо соскользнёт с неё или будет соскребен. Я видел и то, и другое за годы работы в строительной сфере. Излишне говорить, что соединение будет некачественным. Шпунт или паз не нужно приклеивать, хотя это и не обязательно. Некоторые инженеры требуют этого в определённых случаях, но для стандартного чернового пола это не нужно. Опять же, это на ваше усмотрение. Если вы решите нанести клей на паз, то шпунт будет вдавливать его в паз.

Фанеру лучше всего крепить с помощью шурупов, а поскольку используется высококачественный клей, шурупов должно быть достаточно, чтобы прижать фанеру к балкам. Вы можете расположить их так же, как это делалось до появления клея: на расстоянии 6 дюймов по краям и 8 дюймов в центре.
С клеем вы действительно можете расположить их дальше друг от друга: при желании можно использовать 5 шурупов на концах и 4 в центре. В продаже есть дрели, в которых используются винты, собранные в катушки или ленты. Это значительно ускоряет процесс. Можно взять дрель напрокат.

Опять же, если использовать клей, можно обойтись и без гвоздей, так как клей после застывания будет выполнять ту же функцию. Для этого можно использовать пневматический гвоздезабивной пистолет, который работает быстрее, чем шуруповёрт, но в некоторых случаях гвоздезабивной пистолет не скрепляет древесину так, как шурупы.

Комментарии:
  • J

    Производители фанеры делают листы такого размера, чтобы между ними можно было оставить зазор. Вы должны быть в состоянии оставить зазор в 16 дюймов. На листах может быть пометка «с зазором».

  • M

    Я имел в виду, что если расстояние между лагами моего чернового пола составляет 16 дюймов, то первые два листа фанеры будут стыковаться точно по центру шестой лаги (потому что 16 дюймов * 6 = 8 дюймов). Но после четырёх листов в одном ряду, если сложить зазоры в 3/8 дюйма, получится смещение в 12/8 дюйма, а это значит, что под фанерой не будет лаги, к которой можно прибить гвозди. Поэтому я задаюсь вопросом: может, мне стоит расположить палочки на расстоянии 16 3/8 дюйма друг от друга?

  • J

    Если вы имеете в виду каркас 2X, который находится под черновым полом, то его не нужно плотно фиксировать с помощью дюбелей или шурупов, достаточно анкеров для каркаса, подходящих для ваших условий. Если вы имеете в виду упомянутый выше блок 2X на определенных краях, то да, это может быть небольшое пространство, так как оно используется для скрепления двух листов чернового пола. Если он касается каркаса, то его следует надежно закрепить. В любом случае в данном случае это сработает.

  • M

    Нужно ли мне компенсировать зазор в 1/8 дюйма при создании каркаса?

  • u

    Совместите кромку шипа с краем напольной системы. С помощью киянки 2x4 вдавите следующий лист (шип) в соответствующий паз. Если вы попытаетесь вдавить кромку шипа, вы повредите шип, и следующий лист не встанет на место.

  • u

    Я бы добавил: «Зачем вообще оставлять зазор?» Ответ: торцы без пазов и шипов будут смещаться. Если зазора нет, вы услышите, как они будут скрипеть, когда это произойдёт... Из-за влажности они будут стремиться сблизиться.

  • J

    В своём ответе я имел в виду торцы длиной 4 фута, где нет T&G. Если вы упираетесь в уже уложенный черновой пол и край доски проходит над лагами, я бы установил между лагами на старом полу блоки 2X4, чтобы скрепить стык, как это делает T&G для нового чернового пола. Их нужно склеить и скрепить винтами. Там, где соединяются новое и старое, тоже должен быть зазор в 1/8 дюйма.

  • J

    Спасибо за советы. В моей конкретной ситуации я делаю ванную комнату шириной 8 футов, так что она идеально подходит для одного листа фанеры, и мне нужно всего около 3 листов, чтобы покрыть всю длину комнаты. Один вопрос по поводу вашего комментария «Между торцами должен быть зазор в 1/8 дюйма». Я не совсем понимаю, о каких торцах вы говорите. О сторонах T&G, где он прилегает к старому черновому полу?