0
Как правильно заменить незаземлённые цепи?
В моём доме есть несколько незаземлённых цепей, в которых используется старый двухжильный кабель Romex (с изоляцией из ПВХ и чёрной тканевой оболочкой).
Я бы хотел установить в спальнях автоматические выключатели с защитой от короткого замыкания, а в некоторых других комнатах — розетки с заземлением, но я не хочу, чтобы кто-то перерезал старый кабель, который проходит горизонтально между распределительными коробками (и сам я не хочу этого делать).
Будет ли это правильной процедурой для замены незаземлённых цепей?
Я думал примерно так:
- Отсоедините старую цепь
- Выньте старые коробки, вставьте в них более крупные распределительные коробки (нынешние коробки маленькие)
- Просверлите новое отверстие в полу под коробками
- Протяните провод вверх, закрепите в коробке с помощью язычка/зажима и скобы в полу*
- Соедините каждую розетку в комнате с помощью распределительной коробки*
- Подведите к панели*
*При условии надлежащей поддержки в соответствии с 334.30
У меня также возник вопрос по поводу NEC 334.30(B)(2):
334.30 Крепление и поддержка Кабель с неметаллической оболочкой должен поддерживаться и закрепляться с помощью скоб, кабельных стяжек, ремней, подвесов или
аналогичных приспособлений, спроектированных и установленных таким образом, чтобы не повредить кабель,
на расстоянии не более 1,4 м (4 1⁄2 фута) и в пределах 300 мм (12 дюймов)
от каждой распределительной коробки. распределительной коробки, шкафа или приспособления. Плоские кабели
не должны крепиться скобами по краям. Участки кабеля, защищённые от
физических повреждений кабельным каналом, не должны крепиться внутри
кабельного канала.
(A) Горизонтальные пропилы через отверстия и выемки. В других случаях
вертикальной прокладки кабели, установленные в соответствии с пунктом 300.4, должны
считаться закреплёнными и зафиксированными, если расстояние между точками крепления не
превышает 1,4 м (4 1⁄2 фута), а кабель с неметаллической оболочкой
надёжно закреплён с помощью одобренных средств в пределах 300 мм (12
дюймов) от каждой коробки, шкафа, корпуса кабелепровода или другого места
заделки кабеля с неметаллической оболочкой.
FPN: см. 314.17(C) для получения информации о поддержке при использовании неметаллических корпусов
(B) Кабели без опоры. Кабели с неметаллической оболочкой могут прокладываться без опоры, если кабель:
(1) Прокладка между точками доступа через скрытые пространства в готовых
зданиях или сооружениях нецелесообразна.
(2) Расстояние от последней точки
опоры кабеля до точки подключения к светильнику или другому элементу
электрооборудования составляет не более 1,4 м (4 1/2 фута), а кабель и точка подключения находятся в пределах
доступного потолка
- Разрешает ли стандарт 334.30(B) такой тип установки?
- Разрешает ли стандарт 334.30(B) прокладку кабеля с чердака с вертикальным «протяжением» более 4,5 футов без опоры до распределительной коробки?
Alex Moore
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Прежде чем приступить ко всему этому, я бы проверил:
- Если существующие металлические коробки уже заземлены (см. Как подключить короткий заземляющий провод в металлической коробке? и, возможно, Нужно ли заменять старую проводку с винтовыми зажимами и трубками? )
- Если старые кабели можно аккуратно вытащить снизу. При вытаскивании старого кабеля придерживайте его за шнур.
Примечание:
- Неподтверждённое правило NEC не распространяется на внутренние стены. Вы можете не обращать на это внимания.
- Вы можете без проблем установить автоматический выключатель с защитой от утечки тока на двухпроводные цепи.
- Вы можете установить трёхконтактный УЗО на двухпроводные цепи, если они соответствующим образом маркированы.
Комментарии:
-
B
@ThreePhaseEelm GFCI не защитит нижестоящие розетки, если между точками всего два провода.
-
T
@Bryce - нет, GFCI защитит незаземленные розетки ниже по течению от него.
-
B
Внимание: если в цепи нет трёх проводов, ваш первый УЗО не защитит цепь розеток. Установите УЗО в каждом месте. Или просто довольствуйтесь автоматическим УЗО в цепи (и установите настоящую заземлённую розетку для всего, что находится рядом с водой).
-
A
Спасибо! Я собираюсь установить GFCI в качестве первой розетки в серии, а остальные заменить 3-контактными разъемами, защищенными от несанкционированного доступа, с соответствующими наклейками. Также собираюсь установить AFCI. С нетерпением жду возможности сделать этот дом более безопасным.
0
Насколько я помню (не по удобному фрагменту кода, а просто из разговоров с электриком, с которым я иногда работаю), оставлять провода без присмотра, как правило, нельзя (не уверен, что это правило применимо в тех случаях, когда провод недоступен и его невозможно убрать, что может стать исключением).
Протягивание проводов вверх или вниз по наружным стенам с изоляцией может, мягко говоря, разочаровать.
334.30(B)(1) допускает такую возможность, а в 334.30(B)(2) говорится, что это применимо только в доступных потолочных пространствах. 334.30(B)(1) (недоступное, непрактичное для поддержки пространство в существующей готовой конструкции, через которое проложена проволока) применимо без ограничения по длине. Но за ясность они не получают много баллов.
Если вы открываете доступ к коробкам большего размера, возможно, вы сможете закрепить концы кабелей скобами до того, как установите коробку (протянув их через отверстие в коробке). Однако это не сильно поможет, так как этот конец будет опираться на коробку. Вам обязательно нужно протянуть провод до того, как вы установите новую коробку.
Комментарии:
-
B
Что я предпочитаю делать с оставшимися проводами, которые не могу убрать, так это скручивать их между собой, чтобы на них никогда не подавалось напряжение. Я также подключаю один конец к заземлению.
-
A
Старый дом, без внешней теплоизоляции. Обычно это плохо, но в данной ситуации, похоже, это даже хорошо.
Похожие вопросы
Почему существует несколько стандартов силы тока?...
5 ответов
24.12.2025Можно ли в рамках одного кода собрать электрическую цепь на ...
2 ответа
25.12.2025Имеет ли значение, если я перепутаю нейтраль и заземление на...
3 ответа
29.12.2025Противоречит ли нормам использование компонентов на 15 ампер...
12 ответов
25.12.2025Допустимо ли по нормам устанавливать распределительный щит в...
3 ответа
29.12.2025
Tester101
Этот ответ может быть полезен.
Alex Moore
Исходя из ваших комментариев, я не буду менять разводку в спальнях. У меня есть несколько розеток, которые напрямую подключены к подвалу и не имеют других подключений, так что при необходимости я могу заменить одну из них в будущем.
Alex Moore
@Tester101 Это двойная задача. 1. Я бы хотел установить автоматические выключатели на линиях, ведущих в спальню и гостиную (похоже, я уже могу это сделать, так что +1). 2. Я бы хотел установить несколько розеток с заземлением для устройств, которые требуют длительного использования трёхконтактной вилки. Розетки с автоматическим выключателем уже установлены, но их недостаточно.
Tester101
Какова цель этого проекта и зачем нужны заземляющие проводники? Ни автоматические выключатели с защитой от дугового пробоя (AFCI), ни автоматические выключатели с защитой от замыкания на землю (GFCI) не требуют наличия заземляющих проводников.
Tester101
Лучше использовать распределительную коробку в качестве точки соединения, а не сращивать все кабели в одной распределительной коробке. Топология «звезда» плохо подходит для электропроводки. В итоге у вас получатся огромные распределительные коробки (заполненные коробки), а вместо вилочных соединителей вы будете использовать клеммные колодки. Кроме того, не рекомендуется использовать зажимы на пластиковых коробках в качестве единственного способа крепления.