0
Вопрос

Как правильно заземлить эту цепь?

Я нанимаю электрика для выполнения работ, поэтому мой вопрос больше связан с моим образованием и с тем, чтобы я мог правильно задавать вопросы потенциальным подрядчикам.


Недавно я купил квартиру в кондоминиуме и хочу установить там несколько встраиваемых светильников. В кондоминиуме есть распределительный щит в прачечной, а главный распределительный щит находится в общей зоне на первом этаже. Вся электропроводка проложена в металлических кабелепроводах, я полагаю, что это проводка THHN. В распределительном щите есть нейтральная шина, которая не подключена к щиту. Щит заземлён с помощью заземляющего провода, который, как я полагаю, идёт к главному распределительному щиту. В сервисной панели нет заземляющего контакта.


Итак, мой вопрос. Можно ли для новых встраиваемых светильников (6-дюймовых светодиодных) проложить кабель с неметаллической оболочкой (NM-кабель) не в кабельном канале? Или он должен быть THHN и проложен в кабельном канале? Если вы прокладываете NM-кабель (опять же, не в кабельном канале), нужно ли устанавливать заземляющую шину в распределительной коробке, чтобы соединить с ней заземление NM-кабеля, или можно соединить заземление NM-кабеля с металлической распределительной коробкой (заземляющим зажимом)? в которой будет находиться выключатель? В этом случае выключатель для новых светильников можно установить в существующую металлическую распределительную коробку (где сейчас находится выключатель для потолочного вентилятора). Из этой коробки металлический кабель идёт обратно к распределительному щиту. Таким образом, от щитка кабель NM идёт к существующей распределительной коробке, а оттуда кабель NM — к встраиваемым светильникам. Мне интересно, возможно ли это, нужно ли устанавливать в щитке шину заземления или подключать заземление к существующей распределительной коробке.


Надеюсь, я всё объяснил и не запутал вас окончательно.


Комментарии:
K

«Можно ли для новых встраиваемых светильников (6-дюймовых светодиодов) использовать кабель с неметаллической оболочкой (NM-кабель) без кабелепровода? Или он должен быть THHN в кабелепроводе?» Это вопрос, связанный с нормами и правилами, которые существенно различаются в зависимости от юрисдикции.

T

@KeithHoffman Я не согласен. Этот вопрос касается принципа работы заземления и соединения, а не норм, регулирующих этот процесс в конкретной области.

K

Это довольно подробный вопрос по коду. Я новичок на этом сайте, но мне кажется, что он выходит за рамки формата и очень специфичен для кодовой юрисдикции.

b

Даже при наличии надлежащего заземления на распределительном щите нельзя использовать заземление одной цепи в качестве заземления для новой цепи, независимо от того, используется ли кабелепровод или провод. Также убедитесь, что в вашем регионе разрешено использовать кабель romex в вашей ситуации.

T

Заземляющий проводник необходимо подключить к распределительному щиту (где начинается цепь), а не к распределительной коробке (где цепь заканчивается). Заземляющий проводник подключается к распределительному щиту, а распределительная коробка подключается к заземляющему проводнику, а не наоборот.


Ваш ответ

2 ответа 3
0

Нейтральная шина не должна быть заземлена; это дополнительная панель. Нейтраль и заземление соединяются только в одном месте: на главной панели. Я не буду здесь объяснять почему.

Заземляющего провода нет, потому что в нём нет необходимости: металлический кабель и есть заземление.

Прокладка кабеля может быть обязательной в соответствии с местными электротехническими нормами (это не частный дом). Если это так, то вам не обойтись без кабеля, за исключением того, что вы можете использовать гибкие шнуры для последних нескольких метров до светильников в соответствии с исключением для светильников в NEC 400.7.

Я предпочитаю THHN в кабельном канале. Прокладка кабельного канала обходится дорого... но после прокладки THHN обходится дешевле, чем NM, и к тому же безопаснее. Не снимайте изоляцию с NM и не используйте отдельные провода в кабельном канале, изоляция недостаточно прочная.

Ещё кое-что о ценах: переход с 14-го калибра на 12-й в NM... обходится дорого, а в THHN. У меня даже нет 14-го калибра THHN.

Не тратьте время на протягивание изолированного неизолированного многожильного провода в металлическом кабелепроводе. Это сложно, утомительно и необязательно, а в дальнейшем может затруднить протягивание других проводов. Чтобы перейти от кабелепровода к неизолированному многожильному проводу, протяните кабелепровод от распределительного щита к качественной стальной коробке, проложите THHN (фазу и нейтраль) к коробке, а затем закрепите неизолированный многожильный провод в отверстиях стальной коробки с помощью подходящих зажимов. В стальной коробке должен быть выступ с отверстием под винт заземления 10-32. Стильно использовать маленькие зелёные винтики. Открутите этот винтик с помощью многожильного зелёного или оголённого провода и подсоедините его к заземляющим проводам. Вот коробка с выступом, она стоит 1 доллар.

введите описание изображения здесь

0

Я сделаю всё, что в моих силах.
Насколько я понимаю, вы спрашиваете о проводе NM, чтобы сэкономить?
Проволока NM намного дешевле. Вы всё равно можете проложить NM внутри кабелепровода, если там
осталось место. Так что, если ваш кабелепровод имеет диаметр 3/4 дюйма. вы, возможно, сможете протянуть через него провод 14/2 с помощью смазки.

Для вашей подпанели потребуется отдельная шина заземления, так как провод считается (заземлением)
. При установке шины заземления и использовании кабеля NM 14/2 или 12/2 необходимо подключать нейтраль и заземление отдельно, так как панель не заземлена. . Я полагаю, что это называется плавающим заземлением и нейтралью. . Ваша подпанель подключена к зданию, так как она не заземлена. . У меня возник вопрос: почему на вашей панели только одна шина? Должно быть 2 провода: один для нейтрали, другой для заземления. В вашей подпанели должен быть 1 алюминиевый провод, который содержит 2 провода под напряжением, 1 провод нейтрали и 1 провод заземления. Другой вопрос, который у меня возник: должен ли провод, идущий от главного щита, быть металлическим?
Распределительные коробки заземляются с помощью провода, но я бы рекомендовал вам установить в коробке «хвост свиньи».