0
Как правильно заземлить отдельное здание?
Я установил дополнительную панель в здании, которое находится примерно в 200 футах от основной панели, поэтому я отсоединил нейтраль и заземление от основной панели и подключил только 240 В от основной. Я забил новый заземляющий стержень и соединил заземление и нейтраль на дополнительной панели в новом здании, что, как я думал, обеспечит мне ту же конфигурацию, что и на основной панели, но когда я включаю один из однополюсных автоматических выключателей на дополнительной панели, напряжение падает со 125 В примерно до 23 В. Я проложил к зданию трёхжильный провод, поэтому подключил нейтраль от главного щита к вспомогательному, и всё работает нормально, так что я знаю, что ни в одной из линий электропередачи нет обрывов. Мне интересно, что мне нужно сделать, чтобы
matt
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Поздравляем, вы создали открытый (плавающий) нейтральный токен.
«Я отсоединил нейтраль и заземление от главного щита... Я вбил новый заземляющий стержень и соединил заземление и нейтраль на вспомогательном щите нового здания, который, как я полагал, будет работать так же, как и главный щит...»
Это не совсем верно. Главный распределительный щит должен быть подключен к электросети двумя незаземленными (фазными) проводниками и одним заземленным (нейтральным) проводником. На объекте должен быть установлен заземляющий электрод (заземляющий стержень и т. д.), к которому будут подключены заземляющий проводник оборудования и заземленные (нейтральные) проводники.
Для питания дополнительной панели вам потребуется как минимум два незаземлённых (фазных) проводника и заземлённый (нейтральный) проводник от основной панели. Поскольку это отдельное здание, вам действительно потребуется отдельный заземляющий электрод. Однако перед использованием его необходимо убедиться, что он обеспечивает надлежащее заземление. Маловероятно, что у вас есть необходимое для этого оборудование, поэтому вам, скорее всего, придётся вызвать специалиста для проверки заземления.
Если между зданиями нет других соединённых металлических путей (водопроводных или газовых труб, коаксиального кабеля и т. д.), то можно просто проложить два незаземлённых (фазных) проводника и один заземлённый (нейтральный) проводник. В этом случае заземлённый (нейтральный) проводник должен быть соединён с заземляющим электродом на подстанции.
Если между зданиями есть другие соединённые металлические пути, то вам следует проложить два незаземлённых (фазных), один заземлённый (нейтральный) и один заземляющий провод. В этом случае заземлённый (нейтральный) провод не будет соединён с заземляющим электродом на подстанции.
См.: Национальный электротехнический кодекс 2011, раздел 250.32(B)(1)
0
Между панелями должны быть проложены нейтральный и заземляющий провода. Ваша электроэнергетическая компания предоставляет нейтральный провод, а не заземляющий, поэтому пропускать нейтральный провод нельзя. Заземляющий провод необходим для безопасного отвода тока в случае короткого замыкания от главного к вспомогательному распределительному щиту, поэтому пропускать его тоже нельзя.
Кроме того, необходимо заземлить вспомогательную панель, поскольку она находится в отдельном здании.
Похожие вопросы
Можно ли использовать заземляющий провод из другой цепи?...
5 ответов
25.12.2025Возможно ли заземление этой розетки GFCI без подключения заз...
1 ответ
31.12.2025Что делать с дополнительным проводом заземления в блоке пото...
1 ответ
31.12.2025Существует ли четырёхпозиционный диммер?...
4 ответа
24.12.2025Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025
Niall C.
Вам не хватает части в последнем предложении: «что мне нужно сделать, чтобы» ... что-то
The Evil Greebo
Я тоже не понимаю вопроса. Пока что я прочитал: «Я сделал что-то не так, как было сделано на основном сервере, и это привело к другим результатам».
BMitch
Вы спрашиваете, почему происходит падение напряжения, как закрепить заземляющие стержни или можно ли соединить заземление и нейтраль на дополнительной панели?