0
Вопрос

Как правильно заземлить подпанель, в которой есть только одна шина нейтрали/заземления?

Я устанавливаю дополнительную панель в отдельно стоящем здании. На моей дополнительной панели есть разъемы для двух фазных проводов, идущих от основной панели (двойной автоматический выключатель на 40 ампер). Кроме того, на ней есть одна шина для нейтрали/заземления с зеленой головкой винта для заземления и ряд мест для подключения нейтрали. На таких сайтах, как ваш, советуют не подключать заземляющий провод к той же шине, что и нейтраль. Поэтому, имея только одну шину, я не знаю, что делать с заземляющими проводами. Нужно ли мне устанавливать второй заземляющий стержень? У меня есть заземляющий провод, идущий от дома, который хорошо заземлен через домашнюю электросеть на 200 ампер, а также через заземляющие стержни, закопанные снаружи пристройки. Нужно ли мне использовать оба варианта, и если да, то нужно ли подключать их к одному и тому же заземляющему стержню?


Комментарии:
u

Ответ Джея Л. звучит убедительно. Винт с зелёной головкой обычно поставляется отдельно и предназначен для крепления нейтральной шины к панели. Его не следует использовать в подпанелях.


Ваш ответ

3 ответа 3
0

Совет Тима звучит неправильно. Сколько бы я ни занимался электромонтажными работами, я знаю, что если вы подключаете дополнительную панель к основному распределительному щиту, то дополнительная панель получает питание по четырём проводам: два фазных, один нейтральный и один заземляющий. Изолированный нейтральный провод также должен быть отделён от заземляющей шины на дополнительной панели, а если она установлена в отдельном здании, то у неё должен быть собственный заземляющий электрод с цельным медным проводом № 6, идущим от электрода к заземляющей шине. Заземляющая шина главной сервисной панели должна быть подключена, а заземляющая шина подпанели — нет.

Правило 10-208 допускает два варианта. Согласно первому варианту, нейтральный провод, идущий от главного распределительного щита к зданию, питающемуся от этого главного распределительного щита, будет выполнять функцию заземляющего проводника. В этом случае не потребуется отдельный заземляющий проводник (между главным распределительным устройством и распределительным устройством в любом здании, подключённом к главному распределительному устройству), а распределительное устройство в каждом здании, подключённом к главному распределительному устройству, должно быть заземлено в соответствии с правилом 10-204(1)(b). Согласно второму варианту, каждое новое распределительное устройство в здании, подключённом к главному распределительному устройству, будет считаться частью распределительной системы. В этом случае в каждом таком здании не будет подключения к заземлению, так как подключение к заземлению допускается только на главном распределительном устройстве. Нейтральный проводник, идущий к каждому такому зданию, подключенному к единой сети, будет изолирован от распределительного шкафа (он будет использоваться только для передачи тока нагрузки в двухпроводной цепи или несимметричного тока в многопроводной цепи), а от главной единой сети к каждому зданию, подключенному к этой сети, будет идти отдельный заземляющий проводник для заземления оборудования в каждом таком здании.

0
T

Изменения в правилах электробезопасности теперь ТРЕБУЮТ, чтобы во всех отдельно стоящих зданиях с дополнительными панелями нейтральная шина была заземлена проводом № 6, идущим к распределительному щиту, а затем к заземляющему стержню в земле. (Правило 10-208)

Вы больше НЕ МОЖЕТЕ использовать заземление, предусмотренное, скажем, в проводе № 10/3, в качестве заземления для дополнительной панели.

К дополнительной панели нужно относиться как к услуге, предоставляемой электросчётчиком. Теперь к дополнительной панели должны быть подключены только два фазных провода и нейтральный провод. (заземление от основной панели не требуется.)

Теперь о том, что сбивает с толку: в правиле 10-208 (b) говорится, что можно заземлять любые металлические компоненты, не проводящие ток (распределительные коробки), с помощью отдельного проводника, подключённого к главному щиту, если в здании не содержится домашний скот. Однако, поскольку теперь в дополнительных щитах должен быть объединённый нейтральный провод, это довольно сложно реализовать, так как у вас уже есть отдельная цепь заземления.

Комментарии:
  • H

    Совет Тима мне не кажется правильным. Я никогда не слышал о соединении нейтрали с заземлением в подпанельной системе. Это просто увеличивает силу тока в системе заземления. Я согласен с тем, что правила требуют, чтобы в отдельном здании был отдельный заземляющий стержень, подключённый к заземлению в подпанельной системе. Мне интересно, не связано ли это с тем, что в NEC используются странные формулировки: «заземлённыйный проводник» для нейтрали и «заземляющийий проводник» для заземления.

  • S

    О каком правиле вы говорите? И откуда вы знаете, что оно применимо к автору вопроса? Мы не знаем, откуда вы оба.

0
J

Нейтраль и заземление НЕ ДОЛЖНЫ быть соединены на дополнительной панели. Их следует соединять только на главном распределительном щите. Если вы соедините их где-то ещё, кроме главного распределительного щита, ток возврата нейтрали будет проходить по нескольким путям, в том числе по заземляющему проводу.

Если панель действительно предназначена для использования в качестве дополнительной, вы можете приобрести вторую шину для дополнительной панели. Нейтральную шину необходимо изолировать (она должна быть отделена от корпуса пластиковым изолятором). Заземляющую шину следует соединить с корпусом.

Заземляющий провод от дома должен быть подключен к заземлению распределительного щита. Поскольку это отдельно стоящее здание, по нормам также требуются заземляющие стержни, которые должны быть подключены к заземлению распределительного щита. Заземление на распределительном щите является наиболее важным, поскольку оно обеспечивает путь с низким сопротивлением обратно на распределительный щит в случае неисправности.

Комментарии:
  • J

    “Заземляющий электрод. Здание (здания) или сооружения, питаемые фидером(фидерами) или ответвлениями, должны иметь заземляющий электрод или систему заземляющих электродов, установленную в соответствии с Частью III статьи 250”.

  • J

    2008 NEC 250.32

  • T

    required by code!? Какой код? Можете ли вы найти раздел с кодом? Можете ли вы процитировать код?