0
Вопрос

Как правильно заземлить подстанцию в отдельно стоящем здании?

Я буду устанавливать дополнительную электрощитовую панель в отдельно стоящем гараже. Дополнительная электрощитовая панель будет на 60 ампер. Гараж находится примерно в 30 футах от основного электрощита в доме, и я, конечно же, узнаю точную длину, прежде чем выбрать подходящий кабель. Для проводки я буду использовать подземный кабель из ПВХ. От дома к гаражу уже проложен подземный кабель, который больше не будет использоваться. Когда дело доходит до заземления этой подпанели, нужно ли мне прокладывать заземляющий провод от главной панели к новой подпанели или заземлять подпанель напрямую?


Судя по этому ответу, мне придётся заземлить подпанель, подключённую к основной, в первую очередь потому, что в моей ситуации это новая установка. Все остальные переменные я могу контролировать.





  • Если да, то мне нужно будет проложить 4 провода от главной панели к сабвуферу: 2 фазных, 1 нейтральный и 1 заземляющий, верно?


  • Затем на подпанельной шине заземления и нейтральной шине не будет соединения, а заземляющий винт будет снят с шины заземления?


  • И наконец, на главном щите должен быть установлен автоматический выключатель дифференциального тока, верно? Я думаю, что это справедливо для любой подпанели в отдельно стоящем здании, но хочу убедиться.





Комментарии:
u

Я собираюсь начать очень похожий проект. Питание на 2 полюса по 60ампер к вспомогательной панели в отдельно стоящем сарае. Согласно my inspector, вы можете установить выключатели GFCI Ckt на вспомогательной панели, или вам следует использовать розетки GFCI в первом месте подключения каждого ckt, идущего от нового Центра нагрузки. Вы бы установили автоматический выключатель с защитой от утечки тока на главном щите, если бы использовали обычный блок на 20 ампер, но если вы установите автоматический выключатель на 60 ампер для питания вспомогательного щита, то защита от утечки тока не будет работать и не сможет защитить блоки с меньшим номиналом в сарае... Вопрос: если нейтраль и заземление соединены на главном щите, какой смысл в отдельном

T

@bcworkz Для новой работы требуется заземляющий проводник, подключённый к источнику питания (см. 250.32(B)(1)).

b

NEC допускает оба подхода: независимые электроды заземления или заземление вместе с проводниками фидера. При независимом заземлении нейтраль подключается к системе заземления, при заземлении фидером - нет. Шина заземления всегда подключена к корпусу, несмотря ни на что. Я понятия не имею о требованиях GFCI, это требование было введено после того, как я перестал следить за обновлениями кода.


Ваш ответ

4 ответа 3
0
Лучший ответ
  • Подсоедините 4 проводника (2 незаземленных (фаза), 1 заземленный (нейтраль), 1 заземляющий) (250.32(B)(1)).
  • Заземленная (нейтральная) и заземляющая шины должны быть разделены на подпанельной панели (250.32(B)(1)).
  • На главном щите не требуется устанавливать автоматический выключатель с защитой от утечки тока, если только этого не требуют местные нормы.
  • На второй конструкции требуется установить систему заземляющих электродов (250.32(A)).

введите описание изображения здесь

Комментарии:
  • B

    Я уверен, что вы правы. Мне стыдно, но я не понимаю. Я хочу задать этот вопрос отдельно... чтобы мы не тратили здесь время впустую. Вот ссылка.:почему нейтральный провод заземлён, а нейтральный провод подпанели — нет?

  • T

    @BenWelborn Потому что тогда по заземляющему проводнику будет течь ток.

  • B

    Я пытаюсь понять ваш ответ на вопрос @TheEvilGreebo... Мне неловко спрашивать (возможно, это слишком косвенный вопрос), но почему бы вам не соединить заземляющую шину и нейтральную шину в подпанеле с помощью перемычки?

  • T

    Понял, спасибо! Вот почему всегда лучше, чтобы эту работу выполнял электрик! :D

  • T

    @TheEvilGreebo НЕТ!!! Заземляющий электрод и заземляющий проводник служат разным целям, и один из них не заменяет другой. Заземляющий проводник обеспечивает эффективный путь для тока короткого замыкания и необходим для того, чтобы автоматический выключатель сработал при замыкании на землю. Электрический ток пытается вернуться к источнику, а не к земле (почве).

  • T

    Разве заземляющий электрод, расположенный ближе к конструкции, не заменяет натянутый заземляющий провод? Или это сделано намеренно?

  • T

    Существует длинный список допустимых заземляющих электродов.

  • R

    2 заземляющих стержня на расстоянии не менее 6 дюймов друг от друга, если только у вас уже нет другого типа электродов.

  • M

    Заземляющий электрод == провод сечением 6 AWG, прикреплённый к медному стержню, вбитому в землю на глубину 8 футов?

0
F

Заземление необходимо для любого оборудования, которое может замкнуть само себя. К оборудованию всегда должен быть подсоединён заземляющий провод, который затем подключается к заземляющей шине, соединённой с землёй. Заземление должно быть подключено везде, где есть вероятность того, что провод под напряжением коснётся любого металла, к которому должно быть подключено заземление, чтобы ток шёл по заземляющему проводу в землю, а не в человека, который возьмёт в руки коробку, оборудование или устройство, слегка замкнутое, но достаточно опасное, чтобы причинить вред при прикосновении. Существуют устройства защиты от замыкания на землю, но они иногда выходят из строя. Я считаю, что все заземляющие устройства не должны быть подключены к нейтрали, потому что при замыкании цепи и прохождении тока напряжение будет измеряться между фазой и заземлением, а также между фазой и нейтралью, и это приведёт к тому, что ваш счётчик будет работать интенсивнее, так как будет потреблять ток для заземления. Я не уверен, что прав, но если вы отключите систему заземления от нейтрали, то, думаю, не увидите, что ток идёт на землю при напряжении 120 или 220 вольт.

0
M

Делаю это прямо сейчас. Простая подводка на 50 ампер к сараю. Два фазных провода (без заземления), один нейтральный, один заземляющий (провод заземления оборудования) в кабеле из ПВХ диаметром 1 дюйм. Заземляющий стержень у сарая. Всё просто, вот как это делается.

0

Вы пробегаете сто или двести футов. Основная мощность на 200 Ампер - нейтраль, а все заземления соединены. gfci работает до тех пор, пока на 110-вольтовой сети вы подключаете три провода к отдельным стержневым винтам. И не имеет значения, связаны ли ваше заземление и сеть вместе. Все дома заземлены в соответствии с кодом. При включении двух выключателей по одному десяти получается двойной полюс, получается 220, потому что у вас две горячки. Переменный ток - это не постоянный ток. Я смотрю на это так: чтобы получить 120 вольт без падения напряжения, нужны фаза и нейтраль. Две фазы — и вы получаете 240 вольт без падения напряжения. Большинство говорит, что при 110 вольт происходит падение напряжения. Для правильной передачи нагрузки нужны провода одинакового сечения. Нейтраль и фаза на 110 вольт — и вы всегда получаете 220 вольт в гараже или сарае. Что происходит, если вам это нужно? Четыре провода одинакового сечения. Это обеспечивает баланс напряжения. Розетка в сарае или гараже не нуждается в заземляющем проводе, если только вы не подключаете её к сети. Заземляющий стержень нужен для освещения. Освещение не бьёт по непроводящим материалам, таким как ПВХ или стекло. Ток будет идти по кратчайшему пути, поэтому ваш трансформатор на столбе заземлён. И дом тоже на всякий случай. Но мой дом работает уже тридцать лет, и все выключатели срабатывают. Однажды ночью у меня произошло короткое замыкание на опоре, и электричество то включалось, то выключалось. Я проверил основные провода под напряжением, идущие под землёй, и обнаружил, что один из них постоянно включается и выключается. Я надеялся, что дело в трансформаторе. Оказалось, что кто-то закопал три провода прямо в землю, из-за чего кто-то мог погибнуть. Короткое замыкание на землю. Что делает заземляющий стержень? Ничего. В моём гараже уже 15 лет используются 4 провода, подключённые к главному выключателю, как и в розетках в вашем доме. Не используются заземляющие стержни, массивное освещение рядом с гаражом. Коробка находится внутри, дерево — это изолятор, поэтому вероятность того, что гараж загорится, выше. Половина этих правил ничего не стоит. Они до сих пор выпускают незаземлённые удлинители, которые я временно подключаю к гаражу, чтобы осветить его и использовать электроинструменты. Светильники подключены без использования заземляющего провода, и выключатели в гараже срабатывают, когда это необходимо. Я полностью готов вернуться в дом с thn 6 четырехпроводными проводами под землей 150 футов 220 с двумя разделителями, работающими так, как я захочу.единственный способ, которым я когда-нибудь умру, - это пойти в бассейн и опустить в него горячую и нейтральную воду, потому что заземленные розетки, сделанные по этой причине, выходят из строя, и люди погибают подобным образом. Я оператор ветчины, я видел, как реклама lighting strike the ground вернулась, это не ложь, весь удар уйдет в землю, сколько вернется, чтобы вывести из строя вашу технику. Длина антенны Эми составляет 48 футов, высота над землёй — 58 футов, длина коаксиального кабеля до антенны — 175 футов. Я поддерживаю всё в рабочем состоянии уже двадцать лет, а потерять можно много денег. Молния никогда не выбирает длинный путь.

Комментарии:
  • l

    Ваш опыт не освобождает остальной мир от необходимости следовать правилам.