0
Как правильно/безопасно подключить несколько электроинструментов к розетке на 20 ампер?
26.12.2025 19:45У меня в гараже есть коллекция электроинструментов, большинство из которых подключены к сети на 15 ампер, которая также используется для всех внешних розеток. Поэтому, если я использую торцовочную пилу, настольную пилу, ленточную пилу, пылесос и т. д. и т. п. в то время, как моя жена моет террасу на заднем дворе из шланга высокого давления, срабатывает автоматический выключатель, и я начинаю ругаться.
К счастью, в гараже есть ещё одна розетка, которая, как я полагаю, предназначена для морозильной камеры? В ней одна розетка NEMA 5-20R(?) А в магазине Lowes я смог найти хороший длинный удлинитель на 20 ампер (очень толстый и жёлтый, с одним плоским контактом, расположенным вертикально, и другим, расположенным горизонтально):

С его помощью я выполнял горячую замену между машинами, и это, по сути, решило первоначальную проблему.

Но горячая замена довольно утомительна. Я бы хотел подключить к удлинителю блок питания или разветвитель, чтобы можно было подключить несколько устройств к одной цепи. Но пока мне не удалось найти блоки питания или разветвители на 20 ампер. Существуют ли вообще такие устройства?
Если нет, то следующий очевидный вариант — использовать стандартный удлинитель на 15 ампер. Но безопасно ли это?
Bryce
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Ответ на ваш последний вопрос: «Да», можно использовать удлинитель на 15 ампер в сети на 20 ампер, как у вас. Именно поэтому отверстия в розетке расположены как горизонтально, так и вертикально. Я бы посоветовал использовать удлинитель со встроенным автоматическим выключателем на 15 ампер. Это защитит ваши инструменты, рассчитанные на меньшую мощность.
Второй вариант — собрать собственную многоместную розетку с двухместной распределительной коробкой, двумя двухместными розетками на 20 ампер и кабелем SO или SVT сечением 12 AWG или 10 AWG с вилкой на 20 ампер.
Комментарии:
-
s
shirlock homes
26.12.2025 19:45+ голос @ Micheal. Сетевой фильтр на 15 ампер необходим для цепи на 20 ампер. Отличные комментарии.
-
M
Michael
26.12.2025 19:45Я бы сказал, что на удлинителе обязательно должен быть автоматический выключатель на 15 А (или нужно заменить выключатель в распределительном щите), потому что удлинитель на 15 А с выключателем на 20 А может непрерывно потреблять до 24 А. Даже при нагрузке в диапазоне 24–30 А автоматический выключатель будет срабатывать в течение 15 минут — нескольких часов (пока не сработает защита от перегрузки, основанная на нагреве биметаллической пластины. Если температура биметаллической пластины достигает нескольких сотен градусов, то, полагаю, и ваш удлинитель нагреется.) Самодельный удлинитель на 20 А — тоже отличная идея.
Похожие вопросы
Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Почему в моём доме так много проводов в металлической оплётк...
6 ответов
24.12.2025Можно ли смешивать заземляющие и нейтральные провода на шина...
5 ответов
24.12.2025Можно ли таким образом добавить электрическую розетку?...
2 ответа
25.12.2025Почему индикаторы, подключённые к адаптеру для патрона, пока...
3 ответа
25.12.2025
Bryce
26.12.2025 19:45@lqlarry, я действительно рассматривал такой вариант. Электрощит находится прямо в гараже, недалеко от инструментов. Это хорошая идея. Когда-нибудь...
lqlarry
26.12.2025 19:45Находится ли ваш распределительный щит рядом с гаражом или снаружи гаража? Если нет, можно ли провести линию снаружи дома или под землёй? Если щит находится рядом или вы сами проложили кабель-канал, стоит обратиться к электрику, чтобы он провёл линию. Если нужно проложить кабель-канал и вы сами копаете траншею, вам не придётся платить за эту часть работы.