0
Вопрос

Как предотвратить обледенение наружных теплообменников теплового насоса?

Мой наружный блок расположен с северной стороны дома, под местом, куда стекает вода. Я установил водосточные желоба и небольшую крышу над блоком, но зимой змеевики всё равно замерзают. Я ищу другие способы решения этой проблемы, а также способы более быстрого размораживания, например с помощью каменной соли, размораживателей и т. д. Могут ли эти методы повредить змеевик?


Комментарии:
g

Я знаю, что это форум для тех, кто делает всё своими руками, но я предлагаю вам сделать всё своими руками: позвоните подрядчику, который устанавливал устройство, и/или производителю устройства и получите их рекомендации. Мне кажется, что они являются ключевыми экспертами, которые смогут вам помочь.

D

э-э, не дать чему замёрзнуть?


Ваш ответ

2 ответа 3
0

За последние 25 лет я устанавливал в среднем 10 новых систем с тепловыми насосами в год. Каждый год находится один клиент, которому нравится стоять рядом со своим новым тепловым насосом, когда на улице 40 градусов по Фаренгейту и идёт дождь. Да, когда система обогревает ваш дом, отбирая тепло из воздуха снаружи, на змеевиках начинает образовываться лёд. Это нормально, и лёд будет удалён, когда система определит, что его нужно убрать. Пожалуйста, отойдите от вашего нового теплового насоса и дайте ему поработать!

0

Тепловой насос?

Не допускайте попадания соли на устройство. Соль разъедает и полностью разрушает ребра, а также вызывает электролитическую коррозию в местах соединения алюминия и меди, что приводит к разрушению системы.

Образование инея во время работы в условиях влажного климата — это нормально. Предполагается, что для удаления инея будет выполняться цикл размораживания.

Принцип работы теплового насоса: Тепловые насосы работают по стандартному холодильному циклу с фазовым переходом. Летом в режиме кондиционирования внутренний блок работает как испаритель хладагента, а наружный — как конденсатор. В холодное время года при обогреве происходит обратный процесс: наружный блок охлаждает воздух снаружи, чтобы извлечь из него тепло, и отдаёт его, конденсируя хладагент во внутреннем блоке.

Цикл размораживания теплового насоса: Поскольку вы охлаждаете уже охлажденный воздух, в котором содержится некоторое количество водяного пара, образование инея является естественным процессом. В регионах с очень влажным климатом ребра могут засоряться. Чтобы предотвратить образование льда, система теплового насоса с помощью шиберного клапана на короткое время переходит в режим кондиционирования, отключает вентилятор циркуляции воздуха и забирает некоторое количество тепла из дома, чтобы оно выделялось при конденсации хладагента в змеевиках внешних блоков.

Сбои в работе, приводящие к сильному обледенению: в старых системах цикл размораживания запускается по таймеру, а в новых есть датчики температуры, которые определяют наличие инея и необходимый нагрев для очистки змеевиков. Сбои в их работе могут привести к прекращению цикла размораживания.

Также может выйти из строя реле челночного клапана или сам челночный клапан может замерзнуть в положении нагрева, что не позволит выполнить цикл, необходимый для размораживания.

В системах тепловых насосов с затопленным испарителем низкий уровень фреона приводит к сильному обледенению испарителя. Это может привести к тому, что внутренний блок превратится в глыбу льда в сезон работы кондиционера, а внешний блок — в сезон отопления.

Способы устранения своими силами: вы решили одну из основных проблем — предотвратили попадание воды из-за протечек в крыше.

Устройство также должно быть установлено в месте, где есть возможность для отвода воды. Скопление воды приводит к избыточному содержанию водяного пара в атмосфере, чего следует избегать. Хорошей идеей будет установка дренажной системы для отвода воды.

Итак, если вы позаботились о дренаже, то, вероятно, пришло время вызвать местного специалиста по системам отопления, вентиляции и кондиционирования, чтобы он провёл полную диагностику и выяснил, что именно вышло из строя.

Комментарии:
  • E

    Да, похоже, что у вас не запускается цикл размораживания.