Как предотвратить попадание воды через вытяжное отверстие водонагревателя/печи?

В моём подвале есть вытяжной вентиляционный канал (Amerivent типа B), по которому выхлопные газы от газовой печи и водонагревателя выходят через стену подвала и поднимаются вверх по дымоходу. Из этого вентиляционного канала в подвал попадает немного воды. Судя по следам от капель на полу, это происходит уже довольно давно (ещё до того, как я переехал в 2007 году), но недавно вода скопилась в трубе и попала в печь, что привело к короткому замыканию.


Я снял вентиляционное отверстие с печи и заглянул внутрь. Там, где оно поворачивает на 90 градусов, чтобы подняться вверх по дымоходу, есть небольшая сырость, но до этого её не было, и я подумал, что это может быть небольшая утечка в верхней части дымохода, но её количество настолько мало, что это может быть конденсат (если выхлопные газы водонагревателя могут вызывать конденсацию).


Могу ли я/должен ли я это исправить или лучше оставить всё как было при предыдущих владельцах? Как мне сделать так, чтобы вода не возвращалась обратно в печь (похоже, она попадает между внутренней и внешней стенками вентиляционной трубы)?


Редактировать Я посветил туда фонариком, и, похоже, там скопилось немного листьев.


Листья


Я убрал их с помощью строительного пылесоса. Поможет ли это решить мою проблему (конечно, до тех пор, пока они не появятся снова)?


Комментарии:
D

Что касается листьев, то вы также можете найти сетчатые колпачки (они защищают от птиц и белок... да, белки иногда падают в них. Я знаю это по собственному опыту.)

S

Я бы сказал, что следующим шагом будет подняться на крышу и проверить её. Может быть, туда залетела птица или забралось животное.

B

Похоже, он всё ещё там. Один для дыма из камина, другой для этой выхлопной трубы. С земли они выглядят нормально.

S

Похоже, на вашей трубе нет колпака. Вы видите колпак на её вершине?


Ваш ответ

1 ответ 3
0
Лучший ответ
M

При осмотре колпака, вероятно, стоит обратить внимание на герметизацию между оголовком и дымоходом, а также на герметичность колпака, которая могла нарушиться. Проверять это нужно примерно раз в год или два (чаще или реже, в зависимости от местных условий, но в жаркую и холодную погоду герметизация может разрушиться, кирпич — сгнить и т. д.).