0
Вопрос

Как предотвратить потерю тепла из-за неутеплённого крыльца?

У меня есть закрытая веранда с очень плохой теплоизоляцией, зимой там обычно очень холодно. Однако на закрытой веранде есть радиатор. В доме установлена система отопления с газовым котлом.


Я предполагаю, что попытка обогреть холодное крыльцо приводит к напрасной трате энергии, охлаждению воды в радиаторе и снижению температуры воды, которая циркулирует в других радиаторах в доме. Я сомневаюсь, что стоит отключать контур радиатора из-за боязни заморозить трубы из-за низких зимних температур. Как лучше всего избежать чрезмерных потерь тепла в моей системе отопления?


Я подумывал о том, чтобы сделать кожух из пузырчатой фольги для этого радиатора, который будет сохранять трубы горячими, чтобы они не замерзали, но при этом уменьшит охлаждающий эффект. Кроме того, я бы, вероятно, утеплил пеной трубы, идущие от пола к радиатору.


Комментарии:
B

Просто обновлённая информация. Я ничего не делал и оставил радиатор на крыльце включённым. Однако, поскольку остальная часть дома хорошо утеплена и печь не нуждалась в частом включении, радиатор замёрз и начал протекать. Мне пришлось полностью его демонтировать. Совет от профи: не устанавливайте радиатор на неутеплённом крыльце (не вините меня, он шёл в комплекте с домом)

B

Под давлением горячей воды, а не пара.

m

Вы упомянули бойлер. Это паровая или принудительная система горячего водоснабжения?


Ваш ответ

2 ответа 3
0

Я предложил матери нанять подрядчика, чтобы он утеплил её дом, и результат превзошёл все ожидания. В её доме есть солярий (длинная комната с 10 окнами, которая, очевидно, была пристроена к первоначальному зданию), но зимой там было так же холодно, как и на улице, поэтому его использовали только в тёплую погоду. Теперь она может проводить там время четыре сезона в году.

Я не уверен, что этот ответ удовлетворит ваше требование о немедленном исправлении ситуации, но он точно поможет снизить потери тепла. Если вы не хотите нанимать подрядчика, то, вероятно, сможете сделать это самостоятельно в выходные.

0

Вы правы в том, что установка горячего радиатора в фактически холодном помещении — на крыльце — очень неэффективна и, если предположить, что большую часть времени на крыльце никого нет, приводит к большим потерям энергии.

И вы правы в том, что горячая вода, поступающая в этот радиатор, в процессе охлаждается.

Однако маловероятно, что вода поступает в какие-то другие радиаторы, скорее всего, она возвращается в бойлер для повторного нагрева. Тем не менее вы правы в том, что прекращение подачи воды в этот радиатор позволит вам сэкономить на счетах за отопление.

Но если вы перекроете подачу воды в радиатор, никакая изоляция не защитит трубу от замерзания, потому что без циркуляции холодной воды горячая вода в остальной части системы НИКОГДА не достигнет изолированной трубы. Это всё равно что включить горячую воду в холодной ванной — какое-то время вода будет холодной, даже если в других частях дома есть горячая вода.

В достаточно холодный день перекрытая труба с водой в ней замерзнет, независимо от того, насколько горячая остальная часть системы.

Лучшее решение в этом случае — полностью демонтировать радиатор. Для этого нужно проследить путь входных и выходных труб рассматриваемого радиатора до внутреннего пространства, где температура никогда не опускается ниже нуля. Затем необходимо слить всю систему, перекрыть входные и выходные трубы и заглушить их, чтобы можно было демонтировать бесполезный радиатор.

Редактировать:

Поскольку вам нужно краткосрочное решение на эту зиму, вот что вы можете сделать прямо сейчас, чтобы минимизировать отходы.


  1. НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ РАДИАТОР
  2. ПОНИЗЬТЕ температуру радиатора настолько, насколько это возможно без его полного отключения. Вы же не хотите, чтобы он замерз.
  3. Оберните радиатор одеялами, чтобы сохранить выделяемое им тепло и максимально эффективно использовать энергию.

Комментарии:
  • T

    Если вы можете полностью очистить трубу, то всё в порядке. Если.

  • t

    Если в этой секции есть запорные клапаны, почему бы просто не перекрыть её и не слить воду, чтобы она осталась пустой, но при этом могла пригодиться, если в будущем крыльцо будет утеплено?

  • T

    Я отредактировал свой ответ, чтобы предложить вам более быстрое решение.

  • B

    Я согласен, что это, вероятно, лучшее долгосрочное решение. Я также ищу краткосрочные решения на эту зиму. Мне не очень хочется разбирать систему отопления до лета, когда у меня будет достаточно времени, чтобы этим заняться.