0
Как предотвратить засорение впускного отверстия водонагревателя проточного типа?
У нас накопительный водонагреватель Navien. Впускной и выпускной вентиляционные патрубки проходят через залитый бетонный фундамент и заканчиваются пластиковыми решетками.
Если впускной вентиляционный патрубок каким-либо образом заблокирован, водонагреватель не включится в целях безопасности.
Летом мне приходится устанавливать ещё одну, более плотную сетку над воздухозаборником, иначе бумажные осы построят гнёзда внутри трубы. Если я не снимаю сетку, то зимой она забивается снегом и льдом.
Мне нужна какая-нибудь вентиляционная решётка, которая будет защищать от насекомых и не будет забиваться снегом. Вот пример: справа — «как было доставлено подрядчиком», слева — грубый, но рабочий фильтр для летнего использования.

Есть какие-нибудь идеи?
Примечание: производитель рекомендует установить Т-образный клапан из ПВХ в конце выходного отверстия. Количество допустимых колен зависит от длины участка и количества предыдущих колен на этом участке.
Я собираюсь установить Т-образный клапан и фильтры, показанные в ответе ниже.
kevinskio
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Помимо добавления колена, один из способов сделать сетку более мелкой, не перекрывая при этом поток воздуха, — это увеличить длину сетки. Я постараюсь найти что-то похожее, но сомневаюсь, что смогу найти именно то, что мне нужно. По сути, это либо длинная (12 дюймов / 30 см или около того) сетчатая трубка, либо отрезок трубы длиной 12–18 дюймов, в котором просверлено множество отверстий, а затем он обернут сеткой, достаточно мелкой, чтобы не пропускать ос. Когда вы уменьшаете размер ячеек, вам нужно увеличить их площадь, чтобы поток оставался прежним (даже если некоторые ячейки заблокированы). Таким образом, идея состоит в том, чтобы значительно увеличить площадь ячеек.
Ладно, это фильтры для пруда с рыбками, но идея правильная.

Некоторые автомобильные или грузовые воздушные фильтры можно приспособить для работы — особенно те, которые предназначены для «высокой пропускной способности» (вы можете отказаться от «пенопластового фильтра» и использовать только «сетчатую часть») — но это если вам нужно что-то, что можно купить. Вы можете сделать что-то работающее из обычной металлической сетки.
0
Изображение вентиляционных отверстий помогло бы. Обычно я видел, что они устанавливаются под углом 90 градусов к входному отверстию, так что оно направлено вниз. Это предотвращает засорение снегом.
Выхлопная труба обычно имеет колено под углом 90 градусов, направленное вверх. На её конец можно надеть дождевик, чтобы внутрь не попадали дождь и снег.
Если посмотреть на этот документ от вашего производителя, то можно увидеть, что одно из вентиляционных отверстий направлено вниз, как я и указывал, а другое — нет.
Судя по фотографиям ваших вентиляционных отверстий, вы можете подпереть локтем то, что справа, а затем надеть капюшон на то, что слева. Что-то вроде Noritz PVT-HL может подойти.
Затем вы можете установить более плотную сетку, чтобы не пускать ос внутрь.
Кстати, вы пробовали отпугивать ос с помощью приспособлений, которые выглядят как гнёзда? Я не пробовал, но, судя по отзывам, они эффективны.
Комментарии:
-
O
С удовольствием. Нужно что-то сделать своими руками, пока сад засыпан снегом :)
-
k
Я уточню у Navien, что они рекомендуют. Спасибо за отличные идеи.
-
O
@MichaelKaras у него 1 нагреватель и 2 трубы, так что это не концентрическая труба.
-
O
Я посмотрел это руководство по установке, и там показано только одно вентиляционное отверстие с изгибом. aceee.org/files/pdf/conferences/hwf/2009/… Я также нашёл этот продукт, который, похоже, подойдёт для левого вентиляционного отверстия, чтобы защитить его от снега и установить более мелкую сетку. the-wholesale-warehouse.net/servlet/the-509/…
-
M
Если вентиляционное отверстие представляет собой типичную концентрическую конструкцию для обогревателей с прямым отводом, то горячий выхлоп выходит через центральную трубу, а всасываемый воздух поступает через внешнюю трубу большего диаметра. Предполагается, что всасываемый воздух помогает охлаждать выхлопную трубу и изолирует горячую трубу от сайдинга / обшивки / каркаса, чтобы предотвратить возгорание. К такому вентиляционному отверстию будет довольно сложно прикрепить отводы из ПВХ и тому подобное.
-
O
Спасибо. На правом изображении похоже, что можно добавить колено из ПВХ, возможно, небольшой отрезок трубы и более мелкую сетку поверх него. На левом изображении сложно что-то разглядеть из-за экрана. Это не похоже на трубу из ПВХ. Может быть, вы можете взять отрезок муфты из ПВХ большого диаметра, разрезать его пополам, чтобы получились две U-образные детали, и каким-то образом закрепить их сверху, чтобы получилась небольшая снегозащитная крыша? P.S. Уточните у производителя, не вызовут ли проблемы защитные кожухи колен.
-
k
Картина готова. Я пробовал использовать осиные гнёзда, но они лучше всего подходят для жёлтых ос, а не для бумажных ос, с которыми у нас были проблемы.
Похожие вопросы
Стоит ли устанавливать проточные водонагреватели в регионах ...
3 ответа
23.12.2025Можно ли установить газовый водонагреватель в шкафу в спальн...
1 ответ
24.12.2025Почему на моём электрическом водонагревателе срабатывает вер...
1 ответ
24.12.2025Можно ли ставить стиральную машину и сушилку рядом с водонаг...
2 ответа
24.12.2025Безопасно ли просто заменить нагревательный элемент в электр...
1 ответ
24.12.2025
kevinskio
Есть выходное отверстие и отдельный вход, поэтому нет возможности нагреть входящий воздух выходящим. Хорошая идея
Michael Karas
Является ли это вентиляционное отверстие концентрическим, то есть горячим выхлопным газам отводится место в центре отверстия, а холодный воздух поступает с внешней стороны?