0
Вопрос

Как проложить низковольтный провод между двумя зданиями?

Мне нужно провести кабель Cat6A в хозяйственную постройку для подключения к сети. Прокладывать его под землёй нельзя.


Кажется, у меня есть идея, как это сделать: заземлённые опоры с растяжками и наружный кабель.


Какой раздел(ы) NEC регулирует этот вопрос? Есть ли какие-то подводные камни, о которых мне следует знать?


Комментарии:
M

@Tester101 обновил вопрос: это линия Cat6A для сетевых коммуникаций

T

Вам нужно уточнить, что именно вы подразумеваете под «низким напряжением». Вы имеете в виду 120/240 В, радио и телевидение, широкополосную связь или другие виды связи?

H

Я не знаю подробностей, но они должны учитывать: номинал кабеля (силу тока, напряжение (воздействие внешних факторов (особенно ультрафиолетового излучения))), высоту, защиту от молний, компенсацию натяжения, вход/выход из здания. Вероятно, особых отличий от кабелей переменного тока в той же ситуации нет.

M

@HenryJackson Да, в этом плане у меня всё в порядке.

H

Просто напоминание о том, что перед тем, как тратить много времени, нужно убедиться, что ваше низковольтное оборудование может работать на большом расстоянии. Например, кабель Ethernet рассчитан на расстояние около 90 метров (меньше при использовании многожильного кабеля или при работе с 10-гигабитной сетью). Вероятно, у других устройств тоже есть ограничения по расстоянию.


Ваш ответ

1 ответ 3
0
Лучший ответ

Что касается сетевых коммуникаций, вам следует ознакомиться со статьёй 830 Национального электротехнического кодекса (NEC).

Мощность цепи

В разделах 830.40(A) и (B) указан тип кабеля, который следует использовать снаружи и внутри здания, в зависимости от области применения. Прежде чем определить, какой тип кабеля вам подходит, необходимо выяснить, какая у вас цепь — малой или средней мощности. Для этого обратитесь к таблице 830.15.

Таблица 830.15

Тип кабеля

После того как вы определите, имеете ли вы дело с цепями средней или малой мощности, в стандарте 830.40 вы найдёте информацию о том, какой тип кабеля можно использовать. Для цепей средней мощности следует использовать кабели типа BMU, BM или BMR. Для цепей малой мощности следует использовать кабели типа BLU, BLX или другие типы кабелей, указанные в таблице 830.154.

Таблица 830.154

Местоположение и допуски

Поскольку кабель будет проходить по воздуху от одного здания к другому, необходимо соблюдать требования стандарта 830.44(A)-(I).

Разделы A-C посвящены прокладке широкополосных кабелей связи с питанием от сети на расстоянии от проводников электрического освещения, электропитания, пожарной сигнализации класса 1 и пожарной сигнализации без ограничения электропитания. По сути, это означает, что сетевой кабель должен проходить ниже других типов кабелей и что их следует прокладывать на расстоянии друг от друга, чтобы избежать случайного контакта.

В разделе D указаны расстояния от земли (от земли, а не от электрического заземления), а также говорится:

  1. 2,9 м (9,5 фута) — над уровнем земли, тротуарами или любой платформой или выступом, с которых можно добраться до них и которые доступны только для пешеходов
  2. 3,5 м (11,5 фута) — над жилыми домами и подъездными дорогами, а также над коммерческими зонами, по которым не ездят грузовики
  3. 4,7 м (15,5 фута) — над общественными улицами, переулками, дорогами, парковочными зонами, по которым ездят грузовики, подъездными дорогами, не относящимися к жилым домам, и другими территориями, по которым ездят транспортные средства, например сельскохозяйственными угодьями, пастбищами, лесами и садами

В разделе E говорится, что если вы прокладываете кабель над бассейном, то должны соблюдать расстояния, указанные в пункте 680.8.

В разделе F указано, что расстояние от любой крыши, над которой проходит кабель, должно составлять 2,5 м (8 футов).

В разделе G говорится, что если ваши кабели не имеют внешней оболочки, не подключайте их к зданию на расстоянии менее 900 мм (3 футов) от открывающихся окон, дверей, веранд, балконов, лестниц, пожарных выходов и других подобных мест.

В разделе H говорится, что кабель и опоры должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать нагрузки, которым они могут подвергаться. Есть исключение: если кабель недостаточно прочный, чтобы быть самонесущим, его можно прикрепить к несущему тросу.

В разделе I указано минимальное расстояние, на котором кабели широкополосной связи должны находиться от других проводников в зданиях.

(1) Электрический свет или Электричество. Кабель широкополосной связи с сетевым питанием должен иметь расстояние не менее 100 мм (4
дюйма) от проводников цепи электрического освещения, электропитания класса 1 или пожарной
сигнализации без ограничения мощности, не входящих в дорожку качения или кабель, или быть постоянно
отделенным от проводников другой системы непрерывным и
прочно закрепленным непроводником в дополнение к изоляции на проводах.

(2) Другие системы связи. Кабели широкополосной связи с питанием от сети должны быть проложены таким образом, чтобы не возникало
ненужных помех при обслуживании отдельных систем.
Ни в коем случае не допускайте, чтобы проводники, кабели, несущие тросы или
оборудование одной системы повреждали проводники, кабели,
несущие тросы или оборудование любой другой системы.

(3) Молниеотводы. По возможности необходимо соблюдать расстояние не менее 1,8 м (6 футов) между любым сетевым
кабелем широкополосной связи и молниеотводами.

(4) Защита от повреждений. Кабели широкополосной связи с питанием от сети, подведенные к зданиям и расположенные на расстоянии 2,5 м
(8 футов) от уровня пола, должны быть защищены корпусами, кабельными каналами
или другими утвержденными средствами.

Заземление

Заземление регулируется стандартом 830.100, в котором говорится:

  • Заземляющий проводник должен быть изолирован и обозначен.
  • Заземляющий проводник должен быть изготовлен из меди или другого коррозионностойкого проводящего материала.
  • Сечение заземляющего проводника должно быть не менее 14 AWG.
  • Длина заземляющего проводника не должна превышать 6,0 м (20 футов).
  • Заземляющий проводник должен быть проложен по возможности по прямой линии.
  • Заземляющий проводник должен быть защищен от физических повреждений.
  • Заземляющий проводник должен быть подключен к заземляющему электроду в соответствии с 250.70.