0
Вопрос

Как проложить провод под землёй к уличному фонарю?

24.12.2025 19:03

Я живу в округе Джиога, штат Огайо. Мой вопрос состоит из трёх частей. Во-первых, какой провод мне нужно проложить от дома под землёй до уличного фонаря, который находится в 30 метрах от дома? Во-вторых, нужно ли прокладывать его в кабелепроводе, и, в-третьих, на какой глубине?

u
user2251
Автор вопроса

Комментарии:
T
Tester101
24.12.2025 19:03

Проложите кабель в кабелепроводе. Так вам будет проще добавлять, удалять или обновлять проводку в дальнейшем.


Ваш ответ

2 ответа
0
24.12.2025 19:03

Согласно таблице 300.5 NEC, при использовании ответвления цепи напряжением 120 В и силой тока не более 20 А с защитой GFCI:


  • Если кабель находится под слоем бетона толщиной 2 дюйма или эквивалентным материалом, то глубина = 6 дюймов, и вы можете использовать кабель, предназначенный для прокладки в земле, то есть типа UF, или проложить его в кабелепроводе
  • Под подъездной дорожкой (для домов на 1–2 семьи) глубина = 12 дюймов
  • Под газонами (и в любом другом месте, кроме улиц, зданий и парковок) глубина = 12 дюймов для кабеля, предназначенного для прокладки в земле, или 6 дюймов в металлическом кабелепроводе

Комментарии:
  • u
    user32234
    24.12.2025 19:03

    Важно, чтобы кабелепровод был жёстким и не имел тонких стенок.

0
C
24.12.2025 19:03

Вам понадобится кабель, устойчивый к атмосферным воздействиям например, такой — (сайт в Великобритании, но используется только в иллюстративных целях). Он имеет более прочную оболочку, которая выдерживает попадание мелких камней и т. д.

Если проложить кабель в кабелепроводе, его будет проще укладывать и находить в случае необходимости. Кабелепровод также поможет избежать случайного перерезания кабеля при работе в саду (если вам когда-нибудь понадобится выкопать достаточно глубокую яму).

Тем не менее, чтобы убедиться в соблюдении местных правил и норм, обратитесь в местную строительную инспекцию. Они должны сообщить вам, существуют ли требования к минимальной глубине.