Как проложить проводку во внутреннем углу?

Я работаю в гараже, и мне нужно провести электрический провод через угол. Я не могу провести его через угол по потолку (это долгая история), а провести его через стойки под прямым углом будет довольно сложно.


Поскольку это гараж, я не против, если провод будет выходить из гипсокартона. Можно ли просто вывести провод через гипсокартон в кабельном канале, завести его за угол, а затем вернуть во вторую стену?


Или провод должен идти к коробке на первой стене, выходить из коробки в кабелепроводе, затем идти к коробке на второй стене и только потом продолжаться дальше?



Спасибо за ответ. Думаю, лучше всего будет проложить кабель в коробе. Я только не знаю, нужно ли мне устанавливать электрощиток на каждой стене в точках входа и выхода (?) или можно просто проложить кабель внутри короба, а снаружи оставить его на стене?..


http://www.homedepot.com/p/Southwire-6-ft-3-4-in-Liquaflex-NM-Whip-Kit-58004609/203424766


Комментарии:
w

Есть ли там гипсокартон? Если есть, не могли бы вы оторвать немного от него, чтобы я мог это сделать?


Ваш ответ

4 ответа 3
0

Если вы проложите BX cableвместо того, чтобы ROMEX, то не будет иметь значения, внутри стены кабель или снаружи. Если вы проложите кабель по всей длине снаружи стены, то время, которое вы сэкономите на установке, обычно компенсирует стоимость кабеля.

0

Рассматривали ли вы возможность проложить провод вдоль плинтуса, временно сняв его, а затем проложить провод прямо над подошвой плинтуса, за углом и до места назначения? Снять и снова установить плинтус в гараже можно быстро и легко, потому что это не требует особых усилий. В углу я бы сделал выемку, проложил кабель и использовал бы накладку для гвоздей (пример ниже), чтобы защитить провод.

введите описание изображения здесь

0

Если у вас возникли проблемы с просверливанием угла, знайте, что вы можете значительно облегчить себе задачу, используя обычное сверло, если не будете пытаться держать его ровно. Сдвиньте провод вверх или вниз на несколько сантиметров, а также обогните угол, и сверлить отверстие станет намного проще.

Что касается вашего вопроса о подходе с использованием кабелепровода, то это будет зависеть от LAHJ (местного органа власти, обладающего юрисдикцией), также известного как «инспектор по строительству», если вы подлежите проверке. Как правило, лучше сначала спросить у них, а не пытаться убедить их в том, что в интернете написано, что X — это нормально...То, что приемлемо в одном регионе, может быть неприемлемо в другом, а в некоторых случаях то, что приемлемо в одном и том же регионе, может зависеть от инспектора (вероятно, так быть не должно, но часто бывает именно так).

0
W

Просто используйте тот же кабель-канал, если он не будет подвергаться повреждениям, в противном случае используйте металлический кабелепровод.

Нет необходимости прокладывать кабель в стене, если только вы не пытаетесь его спрятать, при условии, что кабель достаточно защищён.