0
Как проще всего перепланировать часть стены, минимально повредив электропроводку?
Я занимаюсь ремонтом ванной комнаты, и мне нужно заново обшить часть стены, которая пострадала от воды и термитов. Сама деревянная конструкция не должна быть слишком сложной, но внизу проходят линии электропроводки:

Я действительно не хочу прокладывать новые провода от распределительного щита. Как проще всего решить проблему с электричеством? Изначально я думал так:
1) Отключите питание.
2) Отрежьте полоску и удалите оба конца с необычной стены.
3) Закрепите стену/каркас.
4) Просверлите отверстия и вставьте в них проволоку
5) Установите распределительную коробку и подсоедините провода.
Первая проблема заключается в том, что, на мой взгляд, здесь недостаточно гибкости.
Значит ли это, что мне придётся обрезать провод и заменить хотя бы ту часть, которая идёт от места обрезания до светильника в ванной, выключателя и т. д.?
Mike B
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Если у вас есть такая возможность, вы можете сделать следующее:
- Отключите питание
- С помощью небольшой пилы сделайте надрез над и под проводом, чтобы можно было снять часть, обращенную к вам, на стойке — провод должен свободно висеть, а высота канала должна быть не более 1 дюйма.
- Аккуратно вытащите провода, разрежьте стойку пополам и снимите
- На новых стойках сделайте канал шириной 2 дюйма, глубиной около 3/4 дюйма и высотой 1/2 дюйма. Обязательно измерьте, чтобы он располагался там, где проходят линии электропитания.
- Заведите провода за все стойки, затем установите стойки вертикально и закрепите их.
- Убедитесь, что провода проходят через вырезанные отверстия.
- Закрепите накладку, чтобы закрыть канал и провода (см. ниже)

Гвоздевые пластины обычно используются для защиты труб и проводки после установки гипсокартона, когда кто-то хочет вбить гвоздь, чтобы повесить картину. Здесь, в Колорадо, их также используют так, как я описал.
0
Поскольку у вас открыты стены, лучше всего отключить электричество, а затем найти ближайшие электрические коробки, в которых заканчиваются эти провода, и протянуть провода обратно через каркас. После установки нового каркаса просверлите новые отверстия для проводов и протяните их обратно к месту назначения.
В некоторых случаях эти провода будут проходить мимо открытых участков стен, но не будут заканчиваться в каких-либо коробках на открытых участках стен. В этом случае всё становится намного сложнее. Есть несколько способов справиться с этой проблемой, но ни один из них нельзя назвать особенно удачным.
1. Вы можете сделать надрезы на новых шпильках, чтобы провода могли пройти через них. Это требует дополнительной осторожности при защите проводов, в том числе установки стопорных пластин для гвоздей/шурупов над надрезами.
2. Перережьте провода ближе к центру. Затем вы можете добавить несколько новых розеток на этой стене и использовать электрические коробки за розетками в качестве точек соединения, чтобы проложить новую проводку, необходимую для соединения цепей.
Комментарии:
-
k
А, точно — те самые. Я узнал о них всего несколько дней назад, поэтому не подумал о них. Если они одобрены и доступны, то конечно... хотя, думаю, для их установки всё равно потребуется немного свободного места. (Для меня «сращивание» по-прежнему означает «сращивание», а не «соединение»...)
-
b
@keshlam Взгляните на этот ответ. Очевидно, что местный инспектор может отклонить заявку независимо от кода.
-
b
@keshlam похоже, что это код из 334-40(B)
-
k
@bib: Встроенные сращивания не соответствуют требованиям к коду. Соединения должны выполняться в корпусе, доступном для обслуживания. При простом сращивании возникает проблема, о которой упоминал Tester101: может не хватить запаса. Решение Майкла — установить два корпуса, чтобы можно было вставить между ними отрезок провода, — довольно умное. Я запомню его.
-
b
Почему бы не использовать сращивания?
-
T
Возможно, он был слишком тонким и изящным.
-
M
@Tester101 — мне кажется, вы упустили одну важную деталь в моём посте. Я использовал слово «коробочки» во множественном числе. Вы перерезаете кабели посередине, но затем устанавливаете две новые коробки ближе к углам и протягиваете новый провод между двумя новыми коробками, чтобы соединить старую цепь.
-
T
Установка коробки посередине, скорее всего, нецелесообразна, так как большинство кабелей не имеют достаточной гибкости. Лучше всего будет, если вы отсоедините один конец от узла и вытянете кабель.
Похожие вопросы
Как сделать так, чтобы при открытии двери-гармошки включался...
2 ответа
30.12.2025Что мне делать с мигающим светом в ванной и загадочным сраба...
3 ответа
24.12.2025Каковы строительные нормы и правила Великобритании в отношен...
1 ответ
23.12.2025Как подключить вытяжной вентилятор так, чтобы он включался и...
5 ответов
27.12.2025Почему у меня постоянно перегорает выключатель для душа?...
7 ответов
24.12.2025
Tester101
Вы можете добавить распределительные коробки, но помните, что они должны быть доступными.
user23752
Я считаю, что на протяжении всего проекта будет проще отключить питание, перерезать кабель, установить распределительные коробки, а затем снова подключить кабель через новую раму, чем обходить это препятствие. В любом случае я рекомендую отключать питание на время проведения работ.
Tester101
Если вы аккуратно извлечёте шпильки, то сможете оставить проводку на месте. Затем установите новые шпильки, проложив проводку в пазах, а не в отверстиях. Только не забудьте следовать инструкциям по прокладке пазов и защитить проводку металлическими пластинами. Я постараюсь дать более подробный ответ позже, когда у меня будет свободное время.