0
Как проверить концевой выключатель печи?
24.12.2025 13:06Когда термостат достигает заданной температуры, вентилятор печи ненадолго отключается, а затем включается и выключается несколько раз. В нескольких постах в интернете говорилось о концевом выключателе, и это логично, поэтому я его заменил. С новым выключателем возникла та же проблема, поэтому я не уверен, что дело в неисправном выключателе или в чём-то другом. Есть ли способ проверить концевой выключатель, чтобы исключить эту проблему? Если да, то что делать дальше? Кажется, к одному из выводов концевого выключателя подсоединён резистор, но я не знаю, на какой номинал он рассчитан.
Печь Carrier, 25 лет. Номер модели и серийный номер не читаются, и у меня нет инструкции к ней.
chrispix
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Возьмите мультиметр и выясните, как обычно работает переключатель. Скорее всего, это 12 или 24 В постоянного тока. Оставьте мультиметр подключённым и наблюдайте за ним, пока система выключена, работает в обычном режиме и возникает проблема. Вероятно, резистор является контрольным, поэтому у переключателя есть как минимум три возможных выхода: разомкнутый, с нагрузкой в виде резистора, замкнутый/короткий.
Затем вы сможете выбрать оптимальный способ диагностики проблемы.
Как только вы поймёте, как она должна работать, вы можете, например, снять переключатель и замкнуть или разомкнуть его, или использовать резистор, чтобы обмануть печь и заставить её думать, что она всё ещё горячая и вентилятор должен продолжать работать. Если вентилятор работает неправильно, значит, проблема не в концевом выключателе.
0
Его можно проверить с помощью вольтметра/омметра. Скорее всего, на нём есть плата. Если это так, то концевой выключатель служит для одной цели: он отключает газовый клапан, когда устройство перегревается, чтобы предотвратить перегрев. Это должен быть старый концевой выключатель вентилятора, который отключает нагнетатель, потому что он должен отключаться последним. В печи используется только 24 В переменного тока, которые подаются через трансформатор. Концевой выключатель имеет нормально замкнутый набор контактов, поэтому при измерении сопротивления на 200 Ом, если есть шкала, показания должны быть в диапазоне от 0 до примерно .8, а показания должны быть в правой части измерительного прибора. Если слева отображается 1, это означает, что выключатель разомкнут и неисправен. На плате находится реле вентилятора, которое, скорее всего, неисправно, что и приводит к этой проблеме. Необходимо заменить плату. Можно проверить, есть ли напряжение на двух проводах, идущих к двигателю. Если двигатель вентилятора перегреется, он отключится, а после остывания снова включится. Поскольку ваша печь такая старая, было бы неплохо подумать о замене на новую, эффективность которой составляет от 90 до 98 %. Деньги, которые вы сэкономите на эксплуатации устройства, и стоимость двигателя окупятся за 3–4 года
Комментарии:
-
T
Tester101
24.12.2025 13:06Этот ответ сложно читать, пожалуйста, отредактируйте его, добавив знаки препинания и разбив на абзацы.
Похожие вопросы
Блок управления печью — взаимозаменяемый?...
2 ответа
24.12.2025Имеет ли значение, откуда поступает питание для конденсацион...
2 ответа
24.12.2025Почему газовая печь выдувает холодный воздух в начале отопит...
3 ответа
24.12.2025Можно ли закрыть вентиляционное отверстие в печи в гараже?...
3 ответа
24.12.2025Нужно ли утеплять паровые трубы в подвале?...
2 ответа
23.12.2025
chrispix
24.12.2025 13:06Нет, на концевом выключателе нет регулировки. Вот какой выключатель я установил: shortyshvac.com/…
Tester101
24.12.2025 13:06Можно ли отрегулировать концевой выключатель?
tooshel