Как проверить работоспособность дренажного насоса?

В подвале, в резервуаре, установлен дренажный насос, к которому подведён шнур питания, а от него отходит труба. Как я могу проверить различные функции этой системы?


Я могу налить ведро воды в отстойник и посмотреть, запустится ли насос. Полагаю, это позволит проверить поплавковый выключатель и т. д. Насколько низким должен быть уровень воды в отстойнике, чтобы насос отключился?


Но как мне проверить, что он действительно выполняет свою функцию и не пропускает воду туда, «куда не следует»?



Ваш ответ

1 ответ 3
0
Лучший ответ

Обычно есть «ползунки» или другие элементы управления, которые обозначают «начальный» и «конечный» (или «высокий» и «низкий») уровни воды.

Как правило, минимального уровня воды не существует, но нужно следить за тем, чтобы вода всегда покрывала входное отверстие насоса (чтобы он не всасывал воздух).

Уровень «высокой отметки» должен быть достаточно низким, чтобы вода никогда не вытекала из поддона. Если у вас есть сигнализация, срабатывающая при «высоком уровне воды» (а она должна быть), убедитесь, что уровень «высокой отметки» достаточно низкий, чтобы сигнализация не срабатывала случайно.

Кроме того, чем дальше они расположены друг от друга, тем реже он будет включаться и тем меньше будет изнашиваться насос (запуск — самый напряжённый период). Если они расположены слишком близко друг к другу, обратная промывка выходного патрубка может привести к тому, что насос снова включится и запустится бесконечный цикл.

Для проверки можно вылить в него несколько вёдер воды или наполнить его из шланга. Нужно только убедиться, что он включается и выключается в пределах, описанных выше.

Комментарии:
  • s

    @BrianWhite: Для некоторых насосов при использовании обратного клапана необходимо предусмотреть небольшое отверстие в трубе между обратным клапаном и насосом. В противном случае, если отстойник высохнет, когда на обратном клапане будет вода, а затем снова наполнится, давление воды на обратном клапане может помешать поднимающейся воде вытеснить достаточное количество воздуха из насоса, чтобы он заработал.

  • B

    В котлован могут быть вмонтированы трубы; вы можете прочистить их с помощью шланга, чтобы убедиться, что они не засорены. Вы даже можете обратиться к сантехнику с «эндоскопом», чтобы он проверил трубы на наличие мусора или сломанных участков. Но в остальном отстойник отводит воду, которая в противном случае могла бы просочиться в подвал. Если грунтовые воды отводятся в другое место, то это тоже нормально.

  • A

    Думаю, на самом деле у меня такой вопрос: как проверить, что вода с прилегающей территории/из земли правильно отводится в приямок?

  • B

    Хороший ответ. Вы могли бы добавить проверку обратного клапана, чтобы убедиться, что после выключения насоса в яму попадает минимальное количество воды. А ещё нужно вычистить всё лишнее.

  • B

    Хорошая мысль, но дело не только в этом... Некоторые водяные насосы могут сгореть, если будут всасывать воздух.

  • g

    Думаю, вам стоит немного пояснить свою мысль: дело не в том, что водозаборник ВСЕГДА должен быть покрыт водой (яма может быть полностью пустой), а в том, что ваше пороговое значение «выключения» должно быть выше точки, в которой насос всасывает воздух, иначе он никогда не выключится.