0
Как проверить штекер RJ45 на работоспособность?
Я живу в общежитии, и на стене у меня есть разъём RJ45, который подключён к маршрутизатору где-то в здании (к которому у меня нет доступа). Предположим, я не знаю, какое именно оборудование подключено с другой стороны, но мне известны следующие факты:
- при подключении разъема RJ45 к вилке я часто вижу искры, что меня настораживает;
- у оборудования плохая репутация (часто возникают проблемы с аппаратной частью).
Могу ли я предположить, что у оборудования могут быть проблемы с электричеством, или это маловероятно/невозможно?
Есть ли способ проверить наличие таких проблем с разъёмом RJ45?
anol
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Как правило, если это просто разъём RJ45 для передачи данных, он не должен искрить. Однако существует стандарт, позволяющий использовать технологию Power over Ethernet для питания определённых устройств. Это, пожалуй, единственная причина, по которой он может искрить. Вы можете купить недорогие измерительные приборы для проверки кабелей RJ45 или, если у вас есть мультиметр, проверить соединение «точка-точка» или «туда-обратно», соединив жилы вместе
Комментарии:
-
L
LeFauve
Насколько мне известно, маршрутизатор с поддержкой PoE не будет подавать питание (48 В) без предварительного согласования с подключённым оборудованием. Я не эксперт, но может ли это быть связано с заземлением? Однажды у меня на многих разъёмах ПК появились маленькие искорки, и я обнаружил, что заземление сетевой вилки не подключено.
-
R
Ryan Walkowski
Маловероятно, что к маршрутизаторам будет подключено PoE (Power over Ethernet, питание через Ethernet). Этот стандарт предназначен, например, для работы с IP-камерами, которым требуется питание, а также передача данных и телеметрия. Некоторые более дешёвые измерительные приборы не проверяют это напрямую, а просто проверяют целостность кабеля между концами.
-
a
anol
Я знаю, что в прошлом месяце маршрутизаторы были заменены, но о возможности питания через Ethernet ничего не сообщалось. Позволят ли эти счётчики проверить, поддерживают ли маршрутизаторы этот новый стандарт?
Похожие вопросы
Как лучше всего спрятать провода от настенного телевизора?...
2 ответа
24.12.2025Какие существуют инструменты для диагностики проблем в сетях...
3 ответа
24.12.2025Актуальны ли в наши дни правила «не смешивайте кабели для пе...
7 ответов
27.12.2025Как разделить кабель RG6 на части, не потеряв сигнал?...
1 ответ
27.12.2025Какие провода нужно подключить к настенному телевизору?...
1 ответ
29.12.2025
gregmac
Я работал со многими телефонными и сетевыми подключениями, в том числе с PoE, и никогда не видел, чтобы они искрили. Похоже, что-то не так с подключением или, возможно, неисправно оборудование (возможно, на вашей стороне). Искрит ли оно, когда вы подключаете отключённый кабель, или только когда подключено ваше оборудование? В любом случае, если есть искрение, я бы не стал подключать свои устройства, пока не узнал бы наверняка, откуда оно исходит. Но я бы не стал исключать оборудование с вашей стороны.
Brad Gilbert
попробуйте подключиться с помощью кабеля, у которого не соединены коричневая и синяя пары. Если искрения нет, возможно, вы подключаетесь к оборудованию с питанием от POE.
Fiasco Labs
PoE (Power Over Ethernet), случайно, не то, что нужно? Это 48 В для питания камер видеонаблюдения, телефонов VOIP, удалённых точек доступа Wi-Fi и т. д.
anol
Даже если искры появляются только при подключении/отключении разъёма, достаточно ли этого, чтобы оправдать вмешательство? Боюсь, они попытаются преуменьшить проблему, но дополнительные аргументы/тесты могут помочь убедить их.
Jason
Если ваш сетевой разъём искрит, сообщите об этом своему управляющему или в службу технической поддержки. Если они не захотят разбираться, скажите, что вы вызовете пожарных.