0
Вопрос

Как проверить, в чём проблема: в концевом выключателе или в термостате?

26.12.2025 21:49

Я заподозрил, что проблема в этом, зимой, а летом убедился в своей правоте. Независимо от температуры в моём доме, вентилятор работает без остановки.
Зимой из-за этого в моём доме постоянно происходила смена тепла и холода, так как вентилятор подавал холодный воздух после того, как в доме устанавливалась нужная температура. Затем температура опускалась, включалась печь, чтобы обогреть дом, и так по кругу.


Летом, похоже, происходит то же самое, но с кондиционером. Как только в доме становится достаточно прохладно, вентилятор продолжает подавать наружный воздух, даже когда кондиционер выключен. Из-за этого в доме становится всё жарче и жарче. Негативный эффект проявляется ночью, когда в доме становится слишком холодно, поскольку наружный воздух уже довольно прохладный.


Я проверяю этот вопрос.

Почему моя печь не выключается?


Я могу вручную отключить концевой выключатель, и вентилятор остановится.


Как проверить, в чём проблема — в концевом выключателе или в термостате?

k
kareem
Автор вопроса

Комментарии:
B
BMitch
26.12.2025 21:49

Когда вы говорите, что вентилятор нагнетает наружный воздух, как он связан с внешней средой? Вы имеете в виду какой-то теплообменник?

k
kareem
26.12.2025 21:49

Установлено автоматическое включение.

B
BMitch
26.12.2025 21:49

Есть ли на вашем термостате переключатель вентилятора, и если да, то в какое положение он установлен?


Ваш ответ

2 ответа
0
Лучший ответ
26.12.2025 21:49

Если верхний концевой выключатель неисправен, печь не должна запускаться. При срабатывании верхнего концевого выключателя пламя/нагревательный элемент отключаются, а вентилятор продолжает работать, чтобы рассеять тепло. Вентилятор будет продолжать работать до тех пор, пока система не будет перезагружена или пока не сработает концевой выключатель.

Я полагаю, что концевые выключатели нормально замкнуты и всегда должны размыкаться. Это значит, что когда они выходят из строя или температура становится слишком высокой, они размыкают цепь. Чтобы проверить концевой выключатель, нужно проверить целостность цепи, чтобы определить, в каком состоянии находится выключатель.


  • Если есть сервисный выключатель, выключите его. Если нет, отключите питание на панели с выключателями.
  • Откройте панель доступа и найдите верхний концевой выключатель. Он должен быть где-то на распределительном щите.
  • Отсоедините провода от выключателя (не забудьте, какой куда идёт).
  • С помощью мультиметра проверьте целостность цепи между выводами выключателя.

Есть более простой способ проверки концевых выключателей, но его должны выполнять только специалисты по системам отопления, вентиляции и кондиционирования. Поэтому я не буду обсуждать его здесь.

Если цепь разомкнута, необходимо заменить концевой выключатель.

Если концевой выключатель регулируется, убедитесь, что он настроен правильно в соответствии с рекомендациями производителя.

Если концевой выключатель исправен или вы его заменили, но проблема осталась, обратите внимание на термостат.

Судя по вашему описанию, проблема скорее в термостате. Большинство защитных механизмов в печах не позволяют разжечь огонь при наличии неисправности, поэтому, если у вас есть пламя, я бы не стал подозревать концевой выключатель. Я бы предположил, что либо термостат вышел из строя, либо он неправильно подключен. Если вентилятор всегда включен, я бы предположил, что либо переключатель вентилятора неисправен (всегда находится во включенном положении), либо провод вентилятора неправильно подключен к линии подачи напряжения.

Термостаты — это, по сути, распределительные коробки. В них есть один провод под напряжением [R] (обычно 24 В в США или сетевое напряжение в других странах), один провод для подключения к системе отопления [W], один провод для подключения к вентилятору [G] и, при необходимости, провод для подключения к системе охлаждения [Y] и/или Cпровод. Когда термостат хочет нагреться, он подключает R к W и G, что сообщает печи, что термостат холодный и ему нужно тепло. Если в помещении жарко, он соединяет R с Y и G, чтобы сообщить печи, что в помещении жарко и его нужно охладить. Если у вас есть FAN регулятор и вы поворачиваете его в положение ON, термостат соединяет R с G и включается вентилятор.

Самый простой способ исключить неисправность термостата — заменить его. Устранение неисправностей термостата — та ещё головная боль, поэтому гораздо проще просто заменить его.

Если вы заменили термостат, но проблема не исчезла, обратитесь к специалисту по системам отопления, вентиляции и кондиционирования.

Комментарии:
  • T
    Tester101
    26.12.2025 21:49

    @TomG Обычно таймер срабатывает, когда термостат запрашивает обогрев, и включает вентилятор с заданной задержкой. Таким образом, хотя термостат и не включает вентилятор напрямую в режиме обогрева, он запускает последовательность действий.

  • T
    TomG
    26.12.2025 21:49

    Небольшое замечание: комнатный термостат обычно не включает вентилятор в режиме обогрева (по крайней мере, в тех газовых и жидкотопливных котлах с принудительной подачей горячего воздуха, которые у меня были). Термостат управляет пламенем, и, когда печь достаточно нагревается, специальный термостат включает вентилятор. Это уменьшает количество холодного воздуха, циркулирующего до того, как печь нагреется, а также обеспечивает циркуляцию воздуха до тех пор, пока помещение не остынет после того, как потребность в тепле будет удовлетворена и пламя погаснет.

  • k
    kareem
    26.12.2025 21:49

    Мне повезло. Переключатель был просто установлен в положение «постоянно включено», а не «авто».

0
26.12.2025 21:49

У меня старая печь с вентилятором и ограничителем температуры, и у неё была такая же проблема при работе в режиме обогрева. Горелки отключались при достижении нужной температуры в доме, но вентилятор продолжал работать, нагнетая в дом холодный воздух.

Я установил на термостате более высокую температуру, чем в доме, чтобы проверить, будут ли включаться газовые горелки при работающем вентиляторе. Они включились. То, что горелки включились, дало мне понять, что с ограничителем всё в порядке. Тогда я подумал, что, возможно, заклинило вентилятор. Я отключил питание печи и несколько раз постучал по вентилятору/ограничителю рукояткой отвёртки, чтобы проверить, не отсоединится ли он. Я включил питание, и это решило проблему.

Это не значит, что проблема не возникнет снова, но у меня больше не было никаких проблем. Это быстрая диагностика, которую можно провести без измерительных приборов. Моя жена заметила это однажды вечером, и через десять минут всё было исправлено. Первая проблема с устройством за 28 лет. Скорее всего, это признак того, что его пора заменить. Не подключён к кондиционеру.