0
Вопрос

Как провести гибкий металлический кабелепровод через стену пристроенного гаража?

На фотографии показан отключённый переключатель генератора и дополнительная панель в помещении, примыкающем к гаражу.


Переключатель и дополнительная панель


Переключатель предварительно подключен к гибкому металлическому кабелепроводу. (Greenfield? Кабель переменного тока / бронированный кабель? BX?) Внутренний диаметр кабелепровода составляет около 1 дюйма, а внешний — 1,25 дюйма.


В рамках реконструкции я хочу установить перекидной рубильник в пристроенном гараже, чтобы металлический кабель проходил через стену и подключался к распределительному щиту. Я хочу установить рубильник примерно напротив распределительного щита.


Стена сделана из фанеры с гипсокартоном со стороны гаража в качестве противопожарного барьера.


Можно я просто просверлю в стене большое отверстие и проведу через него металлический кабель-канал? Я бы заделал края отверстия огнеупорным герметиком. Или нужен какой-то соединительный элемент?



Ваш ответ

1 ответ 3
0
Лучший ответ
M

Я не специалист по кодам, но, насколько я понимаю, да, если вы используете огнестойкий герметик в соответствии с исключением № 2 в разделе 713.3.1 и собираетесь установить выключатель на гипсокартон в гараже.

713.3 Стены с классом огнестойкости. Проходы через противопожарные стены, противопожарные барьеры, противодымные стены и противопожарные перегородки должны соответствовать требованиям разделов 713.3.1–713.3.3. Проходы через противодымные стены также должны соответствовать требованиям раздела 713.5.

713.3.1 Сквозные проёмы. Сквозные проёмы в огнестойких стенах должны соответствовать требованиям раздела 713.3.1.1 или 713.3.1.2.

Исключение: если в качестве проникающих элементов используются стальные, железные или медные трубы, трубки или кабелепроводы, то кольцевое пространство между проникающим элементом и огнестойкой стеной допускается защищать следующим образом:


  1. В бетонных или кирпичных стенах, где номинальный диаметр проходного элемента не превышает 6 дюймов (152 мм), а площадь отверстия в стене не превышает 144 квадратных дюймов (0,0929 м2), допускается использование бетона, затирки или строительного раствора, если они устанавливаются на всю толщину стены или на толщину, необходимую для сохранения огнестойкости; или

  2. Материал, используемый для заполнения кольцевого пространства, должен препятствовать прохождению пламени и горячих газов, достаточных для воспламенения хлопковых отходов, при воздействии температурно-временных условий пожара по стандарту ASTM E 119 или UL 263 при минимальном положительном перепаде давления в 0,01 дюйма (2,49 Па) водяного столба в месте проникновения в течение времени, эквивалентного классу огнестойкости конструкции, в которую проникает пламя.

    713.3.1.1 Узлы с классом огнестойкости. Проходы должны быть установлены в соответствии с результатами испытаний в одобренном узле с классом огнестойкости.

    713.3.1.2 Противопожарная система для сквозных проходов. Сквозные проходы должны быть защищены одобренной противопожарной системой для сквозных проходов, установленной в соответствии с испытаниями по стандарту ASTM E 814 или UL 1479, с минимальным положительным перепадом давления в 0,01 дюйма (2,49 Па) водяного столба и классом огнестойкости не ниже требуемого класса огнестойкости стены, через которую проходит проход.

http://publicecodes.cyberregs.com/icod/ibc/2009/icod_ibc_2009_7_sec013.htm

Примечание: что не так с тем местом, где он изображён? Не хотите, чтобы он выглядел некрасиво у вас дома? Кроме того, некоторые провода кажутся немного короткими. Возможно, вам захочется отрезать как можно больше от BX, оставив только то, что нужно для подключения.

Комментарии:
  • M

    Спасибо! Почему бы не установить переключатель внутри? Если я установлю его внутри, мне всё равно придётся подключать к нему генератор. Думаю, это означает, что нужно либо оставить дверь, ведущую в гараж, приоткрытой и протянуть через неё кабель генератора (шум, возможно, какие-то испарения, хотя я буду вывозить генератор из гаража, чтобы запустить его), либо установить какие-то сквозные разъёмы, чтобы подавать питание от генератора на переключатель (это потребует больше усилий, чем установка переключателя в гараже).